Сообщений: 78

08.04.2014 в 01:04:15

Вводной кабель проложен многожильный NYM 3x16

Вопрос по меандру – судя по сайту, у него максимальный диаметр вводного кабеля до 4 мм – это правда так? Тогда он мне не подходит… какие аналоги?

Как правильно завести в слаботочный щит питание с ИБП? Чтобы не мегадорогим рубильником с байпассом и двумя вводами, при этом крайне желательно чтобы можно было переключиться на питание без ИБП

Что-то мне кажется, что я переборщил с количеством УЗО Как их правильно уменьшить? Нужно ли на каких-то группах переходить на дифы?

Правильно ли я понимаю что номинал автоматов надо выбирать следующий ближайший относительно максимальной потребляемой мощности прибора / максимальной одновременной потребляемой мощности приборов на группе? И УЗО на группу на один шаг выше?

как обычно и правильно решается вопрос с запитыванием на время отъезда блока охранной сигнализации?

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 01:56:08

Mischenko, я конечно извиняюсь, а где номиналы, сечения кабелей и развернуть надписи никак? читать то невозможно....

Mischenko написал : номинал автоматов надо выбирать следующий ближайший относительно максимальной потребляемой мощности прибора / максимальной одновременной потребляемой мощности приборов на группе? И УЗО на группу на один шаг выше?

нет не правильно, автомат ставится на кабель, а УЗО либо сверху защищается таким же номиналом автоматом либо снизу сумма номиналов автоматов меньше.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

08.04.2014 в 04:18:34

Mischenko написал : Вводной кабель проложен многожильный NYM 3x16

Как-то меня этот момент с многожильностью настораживает. Трехжильный монопроволочный?

Mischenko написал : Вопрос по меандру – судя по сайту, у него максимальный диаметр вводного кабеля до 4 мм – это правда так? Тогда он мне не подходит… какие аналоги?

По какому Меандру конкретно?

Mischenko написал : Как правильно завести в слаботочный щит питание с ИБП?

сами правильно ответили

Mischenko написал : мегадорогим рубильником с байпассом и двумя вводами

:) Не хотите реверсивный рубильник - подключайте напрямую, зачем нужно питание без ИБП?

Mischenko написал : Что-то мне кажется, что я переборщил с количеством УЗО

Ну да, обычно их ставят в меньшем количестве ;)

Mischenko написал : Правильно ли я понимаю что номинал автоматов надо выбирать следующий ближайший относительно максимальной потребляемой мощности прибора / максимальной одновременной потребляемой мощности приборов на группе? И УЗО на группу на один шаг выше?

Номинал автоматов подбирается исходя из сечения кабельной линии. Для розеток это 16А на кабель 3х2.5, для освещения - 6(10)А на кабель 3(4,5...)х1.5. Для мощных стационарных приборов вроде проточных нагревателей сечение подбирается "индивидуально" по мощности прибора. УЗО защищается вышестоящим автоматом (т.е. должно быть номиналом не менее 63А в вашем случае). Либо сумма номиналов автоматов "ниже" УЗО не должна превышать номинал этого УЗО (напр., 2 автомата С16 - 32А, ближайший бОльший номинал УЗО - 40А). Первый вариант более правильный.

Mischenko написал : как обычно и правильно решается вопрос с запитыванием на время отъезда блока охранной сигнализации?

подключение до вводного рубильника в квартире.

Mischenko написал : поругайте принципиальную схему щита

Схемы нет.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2014 в 09:47:15

Mischenko написал : поругайте принципиальную схему щита

У вас попытка нарисовать монтажку. Принципиальная схема рисуется иначе - посмотрите соседние темы. Монтажка - это второй этап, после того как будет доведена до ума принципиальная схема.

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

08.04.2014 в 11:01:44

Johnny написал : Как-то меня этот момент с многожильностью настораживает. Трехжильный монопроволочный?

http://www.electro-mpo.ru/card33144.html#.U0Odkq1_tmg

Johnny написал : Не хотите реверсивный рубильник - подключайте напрямую, зачем нужно питание без ИБП?

а какой реверсивный рубильник на небольшой ток брать? 16А выше головы

Johnny написал : Ну да, обычно их ставят в меньшем количестве

Есть какой-нибудь принцип группировки автоматов на одно УЗО? что напрашивается в моем случае сходу?

Johnny написал : подключение до вводного рубильника в квартире.

а как быть с пожаробезопасностью? сходу отдельной линии под сигнализацию нет, а оборудованию Гольфстрим требуется розетка

Johnny написал : Номинал автоматов подбирается исходя из сечения кабельной линии. Для розеток это 16А на кабель 3х2.5, для освещения - 6(10)А на кабель 3(4,5...)х1.5. Для мощных стационарных приборов вроде проточных нагревателей сечение подбирается "индивидуально" по мощности прибора. УЗО защищается вышестоящим автоматом (т.е. должно быть номиналом не менее 63А в вашем случае). Либо сумма номиналов автоматов "ниже" УЗО не должна превышать номинал этого УЗО (напр., 2 автомата С16 - 32А, ближайший бОльший номинал УЗО - 40А). Первый вариант более правильный.

спасибо за очень понятный ответ!

Johnny написал : По какому Меандру конкретно?

http://meandr.ru/var_m01

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

08.04.2014 в 11:02:20

Solovey написал : У вас попытка нарисовать монтажку. Принципиальная схема рисуется иначе - посмотрите соседние темы. Монтажка - это второй этап, после того как будет доведена до ума принципиальная схема.

я уже понял свою ошибку :) рисую

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

08.04.2014 в 14:53:01

Mischenko написал : http://www.electro-mpo.ru/card33144.html#.U0Odkq1\_tmg

Ох ты ж какая няшка, я даже не знал, что такое бывает! А это какой-то особый вид NUM'а, или он такой идет с определенного сечения?

Mischenko написал : а какой реверсивный рубильник на небольшой ток брать? 16А выше головы

например, OT25F3C...

Mischenko написал : Есть какой-нибудь принцип группировки автоматов на одно УЗО? что напрашивается в моем случае сходу?

3-4-5 линий под 1 УЗО - я считаю, нормально. 2-3 УЗО на свет, 2-3 - на розетки, 1 - на неотключаемые линии, ну и для "опасной" техники, установленной во влажных зонах - стиралки, водонагревателя, варочной и т.п. Отдельное УЗО для лождии...

Mischenko написал : а как быть с пожаробезопасностью? сходу отдельной линии под сигнализацию нет, а оборудованию Гольфстрим требуется розетка

не совсем понятно, о чем речь... Требуется розетка - делайте розетку, как иначе-то.

Mischenko написал : http://meandr.ru/var\_m01

Такие вещи подключаются 1.5 кв. Это же автоматика, зачем туда толстый провод пихать?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.04.2014 в 17:46:48

Johnny написал : А это какой-то особый вид NUM'а, или он такой идет с определенного сечения?

Там под картинкой прописано... 3*16 мм2

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

08.04.2014 в 17:49:29

sergey_sav написал : Там под картинкой прописано... 3*16 мм2

Ну, это было ясно еще из первого сообщения темы. А более "тонкие" всегда идут моножильными? Или бывает многопроволочный NYM 3x2.5, скажем?

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

08.04.2014 в 18:03:13

Johnny написал : А это какой-то особый вид NUM'а, или он такой идет с определенного сечения?

не знаю :) пошел искать NYM 3х16, другого ничего не нашел... я тоже не знал, что бывает NYM многожильный

Johnny написал : не совсем понятно, о чем речь... Требуется розетка - делайте розетку, как иначе-то.

т.е. ее пускаем в обход вводного рубильника в квартирном щите и она все равно получается защищена противопожарным УЗО в подъездном и автоматом в подъездном от КЗ? но ее получается могут отключить злоумышленники перед вскрытием квартиры?

Johnny написал : Такие вещи подключаются 1.5 кв. Это же автоматика, зачем туда толстый провод пихать?

а как он ток меряет на линии? я думал через него все потребители должны идти...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.04.2014 в 18:26:42

Johnny написал : А более "тонкие" всегда идут моножильными?

До 10 мм2 не встречал ни NYM ни ВВГ в многопроволочном исполнении и даже упоминаний на сайтах производителей...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 20:07:17

sergey_sav написал : ВВГ в многопроволочном исполнении

КГВВ типа

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

08.04.2014 в 23:50:49

исправленная схема в один этаж не влезла - раскидал в несколько

есть что-то неправильное?

можно ли где-то менять АВ и УЗО на тип ниже безболезненно?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.04.2014 в 09:20:09

Mischenko написал : можно ли где-то менять АВ и УЗО на тип ниже безболезненно?

можно на плиту кабель 6 квадрат под автоматом 32А. а вот на кондеи автоматы бы я 10А поставил, а вот с кабелем согласен - пусть 3*2.5 будет.

стиралке, сушилке, водогрею и ПММ кабеля 4 квадрата не надо - 2.5 достаточно и в розетку его подключить спокойно можно духовка - аналогично 3*2.5 просит

2*2.5 - как-то не в тему...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

09.04.2014 в 09:30:56

Mischenko написал : т.е. ее пускаем в обход вводного рубильника в квартирном щите и она все равно получается защищена противопожарным УЗО в подъездном и автоматом в подъездном от КЗ? но ее получается могут отключить злоумышленники перед вскрытием квартиры?

Любые розетки следует защищать УЗО 10-30 мА, либо подключать оборудование непосредственно к сети (через клеммник). Отключить, наверное, могут...

Mischenko написал : а как он ток меряет на линии?

Через встроенный ТТ, как я понимаю.

0