12.04.2014 в 00:04:16
Добрый день! Требуется удлинить вводной медный кабель 10 кв.мм. ПВ1 (перенос щита на 2 м в сторону) Из инструментов ПК-16 и ПКГ-50 (первые жмут точкой, вторые гексагонал). В инете противоречивая инфа по выбору профиля опрессовки. Где-то написано, что прессовать только точкой (потому что недостаточный обжим гексагоналом), где-то гексагоналом (т.к. точкой есть вероятность порвать жилу). Вчера потестил ПКГ-50 на небольших кусках ПВ1 через ГМЛ 6-4, зачистил жилы нулевкой, обжал сначала через 10 гнездо, потом дожал 6-м. Результат: гильза и жила в процессе опрессовки удлинились на 10 мм (исходная длина гильзы 30 мм), по стыку матриц облой (снял надфилем). Вопросы:
12.04.2014 в 00:12:25
x-master написал :
- Какой профиль опрессовки выбрать?
гексагонал предпочтительнее.во всяком случае на 10 квадрат.
x-master написал :
- Что изменит термоусаживание на каждую жилу в отдельности и кабель в целом толстостенной ТУТ с клеевым слоем или соединительной термоусаживаемой муфты.
практически ничего.выбирайте на свой вкус,что проще и дешевле.
x-master написал :
- На сколько вообще надежно соединение опрессовкой? Сколько по времени выдержит такое соединение? Лет 30 выдержит? Есть хоть какая-то статистика?
насчёт статистики не знаю,но если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
12.04.2014 в 00:30:05
4Серый написал : ...если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
С первой частью предложения согласен, но последний тезис не понял. Почему не 60 и не 90 процентов? :)
ИМХО, рекомендации по выбору кабеля в нормативных документах сделаны с достаточным запасом, поэтому нагружать кабель можно ровно настолько, насколько разрешают эти рекомендации, и без ограничения по времени.
С уважением выслушаю другие аргументированные точки зрения. :)
12.04.2014 в 08:12:48
4Серый написал : насчёт статистики не знаю,но если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
Нормальное соединение выдерживает нагрузку не менее цельного кабеля. И нагревается меньше кабеля.
12.04.2014 в 12:10:01
А что значит нормальное? Пресс-клещи гарантируют нормальное соединение?
12.04.2014 в 12:14:46
4Серый написал : насчёт статистики не знаю,но если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
Нормальными руками это как?
12.04.2014 в 12:16:41
x-master написал : А что значит нормальное?
А это означает, что гильза по размеру, без окислов и то и то... обжимать соответствующей матрицей...
ЗЫ, Обжим точкой - в целом больше для "многопроволоки", гексагонал - моножилу ЗЗЫ на моножиле можно и пресс клещи сломать, так что для ТС - гексагонал
13.04.2014 в 19:31:37
В соединительных и концевых муфтах по большей степени используются срывные болты, что на мой взгляд являются аналогом точки. Если брать по количеству выход муфт из строя, то основная причина попадание влаги а не плохой контакт. ЗЫ И если мне память не изменяет, то гексогонал для многопроволочной жилы.
13.04.2014 в 20:24:25
x-master, Зачистите и концы и гильзу, обожмите точкой, потом пропаяйте (это займет минут 10-15) и спите спокойно в течении три раза по 30лет при нагрузке кабеля на 100%. Сомнения = нервы, в случае выше перебор, но зато - полное спокойствие :)
x-master написал : Что изменит термоусаживание на каждую жилу в отдельности и кабель в целом толстостенной ТУТ с клеевым слоем
Ваш сон будет еще спокойнее.
PS Себе сделал именно так в точно таком же случае.
13.04.2014 в 20:39:54
Kvost написал : Наоборот. Впрочем, точку на таком сечении тоже никто не запрещал.
А можно ссылочку? Мне что то только рекомендации для многопроволочной попадались.
13.04.2014 в 20:41:26
Kvost написал : Ну если так, можно и кабель перетянуть
Я не стал усложнять :) Вводная была такая же (почти):
x-master написал : ЗЫ: понимаю что поменять вводной кабель это идеальное решение, но вижу в этом офигенский, практически нереальный геморрой.
Соединение описанное выше надежнее самого кабеля, тк сечение и площадь контакта больше сечения кабеля, изоляция толще и по надежности не уступает, влагу не пропускает.
13.04.2014 в 20:59:58
Протянуть вводной кабель в основном не получается,т.к заложен ПВ-1 , в 20 или 25 гофре или в 20 пнд трубе.Так что проще нарастить,под соединение сделать расп.коробку
13.04.2014 в 21:50:37
Kvost написал : Тем более, от застройщиков часто затянут не кабель, а ПВ-1.
Все так, но засада в том, что у этого ПВ жила была "вспотеешьнесогнешь".... так что выдернуть не так просто ну и + под потолком и с заворотом. А толстый кабель, вместо .... даже не смешно.... ну может и да, но подрали бы его изрядно...
14.04.2014 в 00:06:27
Евгений Ка написал : Протянуть вводной кабель в основном не получается,т.к заложен ПВ-1 , в 20 или 25 гофре или в 20 пнд трубе.Так что проще нарастить,под соединение сделать расп.коробку
Так и есть, ПВ-1 10-ка в ПНД трубе 20-й, на входе и выходе с радиусом изгиба, залит раствором. Перетягивать очкую, т.к. кабель жесткий как палка: либо порву посередине, либо трубу оторву на этажной площадке к едреней бабушке.
14.04.2014 в 00:13:56
BV написал : x-master, Зачистите и концы и гильзу, обожмите точкой, потом пропаяйте (это займет минут 10-15) и спите спокойно в течении три раза по 30лет при нагрузке кабеля на 100%.
Сомнения = нервы, в случае выше перебор, но зато - полное спокойствие :)
Ваш сон будет еще спокойнее.
PS Себе сделал именно так в точно таком же случае.
А про пайку подробней можно? В смысле чем и как пропаять обжатую гильзу? Облудить жилу снаружи и гильзу изнутри (благо зазор позволяет), обжать, а потом горелкой нагреть? Или как?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу