12.04.2014 в 22:13:50
Добрый день форумчане! Обращаюсь с странным вопросом возможно. Сегодня при открытии дачного сезона после включения электричества в щите, появилась слабая такая нитка дыма и слабый запах (где-то через 20-30 секунд) предположительно из диффавтомата ETI на 63А 100мА. Выключил от греха подальше. По режимам эксплуатации от -20, нарушены не были. Зимой несколько раз приезжал, только в -14-16 запускал свет с нагрузкой небольшой (около 3кВт). А так не более 1-2кВт.
Встречался кто-то с самовозгоранием УЗО подобных модульных щитовых автоматов? Огнетушителя рядом не было, да и воды тоже (хотя она не подходит) решил не рисковать. Правда за домом песочек имеется :) Недели через 2 поеду снова с прибором и буду исследовать все цепи и оборудование в щитке. Следующая неделя пасха, грех! :)
Дополнение. При тесте, нажатии на кнопку данный дифавтомат не сработал как положено. Уже второй дифавтомат неисправный.
Покупал в Москве в МПО Электромонтаж.
12.04.2014 в 22:17:57
Synopsis написал : Огнетушителя рядом не было, да и воды тоже
Огнетушитель иметь надо. хотя бы автомобильный, а про воду забудьте.
Synopsis написал : При тесте, нажатии на кнопку данный дифавтомат не сработал как положено.
Сами и ответили на свой вопрос.
13.04.2014 в 02:04:41
Rumato Это понятно. Нарушение функционирования ещё стерпеть можно, а то что он начал разогреваться внутри сам и скорее всего это привело бы к пожару это удручает.
Как теперь с ним быть? Отдавать на экспертизу? В магазин?
13.04.2014 в 08:29:24
Synopsis написал : Как теперь с ним быть? Отдавать на экспертизу? В магазин?
Выбросить и забыть. Всё равно никому ничего не докажете. И какую экспертизу Вы имеете в виду?
13.04.2014 в 12:10:51
Самые стандартные случаи возгорания:
"Б..ять или где провод?"
"Возгорание щитка":
13.04.2014 в 16:49:43
medunit написал : "Шикарная КОЗА"
Это что там такое :eek:. Походу долго оно там буянит, и где защита от такого?
medunit написал : "Возгорание щитка":
Красиво и главное без участия лжээлектриков .
07.05.2014 в 10:13:29
Обновление темы.
Виновник явно ETI EFI-2 на 63А 100мА утечка, хар-ка АС. Включал я питание, вроде больше дымка нет, ток подаёт исправно как рубильник, сработает ли по КЗ (непонятно). Также вышел из строя ещё в том году тоже EFI-2 на 25А 30мА утечки, хар-ка АС.
Бракованные серии шли? :cool: Покупался в МПО Электромонтаж.
А вот KZS-2M с хар-кой А, на 32А 30мА утечки до сих пор живые и на ТЕСТ реагируют :)
08.05.2014 в 11:07:59
vvladq написал : на вскрытие его, будет ясно, что там отпотело
На днях съездию, сниму его, пока на его место шину поставлю. Может тужа жук залез и закоптило его просто :) Но на кнопку ТЕСТ не реагирует. в вводном ВРУ селективный лучше поставлю как 1ю ступень УЗО.