Добрый день форумчане! Обращаюсь с странным вопросом возможно. Сегодня при открытии дачного сезона после включения электричества в щите, появилась слабая такая нитка дыма и слабый запах (где-то через 20-30 секунд) предположительно из диффавтомата ETI на 63А 100мА. Выключил от греха подальше. По режимам эксплуатации от -20, нарушены не были. Зимой несколько раз приезжал, только в -14-16 запускал свет с нагрузкой небольшой (около 3кВт). А так не более 1-2кВт.
Встречался кто-то с самовозгоранием УЗО подобных модульных щитовых автоматов? Огнетушителя рядом не было, да и воды тоже (хотя она не подходит) решил не рисковать. Правда за домом песочек имеется :) Недели через 2 поеду снова с прибором и буду исследовать все цепи и оборудование в щитке. Следующая неделя пасха, грех! :)
Дополнение. При тесте, нажатии на кнопку данный дифавтомат не сработал как положено. Уже второй дифавтомат неисправный.
Покупал в Москве в МПО Электромонтаж.