14.04.2014 в 12:41:27
В магазах встретил штук 10 разновидностей шин. Но все в конечном итоге - планка с прижимом голыми винтами. Алюминий нормально зажать не выходит - перережет. Да и медь не особо - зажал, подергал проводки (особенно если 2-3 в одной дырке) и получай - всё болтается. Сильно тянуть из-за хрупкости шины и её резьбы тоже боязно. Хочу нормальную шину с прижимом через пластинку, посоветуйте где взять, хотя бы название.
14.04.2014 в 13:56:47
Я имел ввиду шину не как проводник, а как изделие. (типа
14.04.2014 в 14:02:30
А чем все-таки не нравится обычная шина? Как мне кажется, если делать по ПУЭ и ГОСТам - нормальный вариант. Используется чуть менее, чем везде, имхо.
ЗЫ Многожил - обжимать, больше одного провода в дырку не совать и пр.
14.04.2014 в 14:21:43
altuser написал : Абольше одного провода в дырку не совать и пр.
Ка это сделать в щите DKF на 18 модулей, но у которого ноль на 7 дырок, а PE на 9?
14.04.2014 в 14:24:31
Dim_CA написал : Ка это сделать в щите DKF на 18 модулей, но у которого ноль на 7 дырок, а PE на 9?
выкинуть нахрен такой щиток и купить нормальный. установить шины на din-рейку. использовать 2р или 1р+N автоматы.
14.04.2014 в 14:33:46
[QUOTE=FOLKEN;4477037]выкинуть нахрен такой щиток и купить нормальный.
установить шины на din-рейку.
QUOTE]
Хочу просто шину нормальную. На рейку шины такиеже (прижим голым винтом).
14.04.2014 в 14:37:26
Латунь и алюминий - не совместимые материалы и согласно ГОСТ 9.005-72 не допускают прямого контакта. Для подключения алюминия нужна луженая шина.
Скорее всего у вас алюминиевый ввод, а остальная проводка медь. В таком случае просто поставьте проходную клему, рассчитанную для подключения меди/алюминия, и от неё медью на латунную шину.
За "болтание" проводов - не переживайте, просто затяните нормально, а вот 2-3 жилы "в одной дырке" - это не хорошо.
Если категорически не нравится латунная шина - есть буржуйские с пружинными зажимами Хагер, АББ, Шнайдер.
14.04.2014 в 15:28:40
Блок клемм HAGER KN26N по креплению подходит только в щиты HAGER.
Позволяет под винтовое соединение зажимать кабель до 25мм.кв., под пружинное до 4мм.кв.
14.04.2014 в 15:37:12
ura написал : по креплению подходит только в щиты HAGER.
Есть универсальный переходник: на динрейку вертикально/горизонтально, и просто винтами к любой поверхности
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу