Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

16.04.2014 в 10:48:12

Написано номинальный 10А, макс -40А. Длительность воздействия максимального не указана. Получается можно грузить на постоянку 40А? Но зачем тогда сказано про номинальный? Токовая обмотка у него, на вскидку, где то 4мм2 будет (видно через крышку). ЗЫ Что вообще за манера писать на изделих таким образом. Взял розетку в дин-рейку, ИЕК кажись. Написано 10(16)А. Так сколько же?
Прогрузил 10А - теплая. Это она пока новая и с хорошо затянутыми клеммами. 16А тут каким боком? Других производителей не возят, пришлось выкидывать штатные проводники и клеммы. Вырезал свои из латуни, а клеммы- от старой советской розетки. Прогрузил на 10А - всё холодное.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2014 в 11:32:38

Dim_CA написал : Что вообще за манера писать на изделих таким образом. Взял розетку в дин-рейку, ИЕК кажись. Написано 10(16)А. Так сколько же?

это значит что данная розетка совместима с вилками 10 А (диаметр штырьков 4 мм) и с вилками 16 А (диаметр штырьков 5 мм)

Dim_CA написал : Прогрузил 10А - теплая. Это она пока новая и с хорошо затянутыми клеммами. 16А тут каким боком?

Просто ИЭК так жёстко экономит. Они там посчитали, что на 16 А данная конструкция будет в самый раз, а если взять металл потолще, то слишком жирно уже будет

СО505 - это ж древность - как гавно мамонта. Класс точности у него 2.0 при номинальном токе 10 А, а при 40 А погрешность ещё больше может набежать. При этом, работоспособность при 40 А гарантируется производителем. Только погрешность при 40 А может уже превышать 2%. Учите матчасть.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

16.04.2014 в 11:37:27

А по поводу счётчика? Сколько его грузить? И кстати. Насколько я помны старые розетки с тонкими штырьками были не на 10А , а на 6. А насчёт толстого металла - так он там толстый, причем думал мож железка крашеная - так нет. На срезе чето очень светло желтое. Ставил латунь такого же сечения. Получается металл у них там левый... Кстати в Ресанте держатель электрода грелся капитально, прошунтировал медным проводо почти до места крепления электрода - перестало греться.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.04.2014 в 11:45:26

Dim_CA написал : А по поводу счётчика? Сколько его грузить?

индукционные счётчики имеют 4-5-кратную максимальную перегрузочную способность. При 3-4-кратной перегрузке способны работать часами. Не знаю как ваш местный энергосбыт требует, а у нас бытовые счётчики должны иметь класс точности не хуже 1,0 Поэтому я бы задумался над заменой на более адекватный счётчик типа Меркурия 201.5 за те же деньги.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

16.04.2014 в 12:24:05

Так я и заменил 30-летний на этот СО505 ;) Более адекватный меня не устроит - много приборов типа часов все время включено. СО505 их пока не чует. Энергосбыт ничо не требует. Ни с кого. У них есть общедомовой. Плачу 300р за себя и еще около 100 как ОДН за всяких хитрованов, которые энергосбыту, ЖЭУ и др. по барабану.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.04.2014 в 17:15:32

Alexiy написал : а у нас бытовые счётчики должны иметь класс точности не хуже 1,0

Беспредел однако... Постановление правительства РФ № 442 разрешает успользовать в квартирах счетчики с классом точности 2,0

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.04.2014 в 17:18:10

Alexiy написал : СО505 - это ж древность - как гавно мамонта. Класс точности у него 2.0 при номинальном токе 10 А, а при 40 А погрешность ещё больше может набежать. При этом, работоспособность при 40 А гарантируется производителем. Только погрешность при 40 А может уже превышать 2%. Учите матчасть.

неправда ваша, у индукционных приборов с ростом тока, погрешность уменьшается;)

0