Написано номинальный 10А, макс -40А.
Длительность воздействия максимального не указана. Получается можно грузить на постоянку 40А? Но зачем тогда сказано про номинальный? Токовая обмотка у него, на вскидку, где то 4мм2 будет (видно через крышку).
ЗЫ Что вообще за манера писать на изделих таким образом. Взял розетку в дин-рейку, ИЕК кажись. Написано 10(16)А. Так сколько же?
Прогрузил 10А - теплая. Это она пока новая и с хорошо затянутыми клеммами. 16А тут каким боком? Других производителей не возят, пришлось выкидывать штатные проводники и клеммы. Вырезал свои из латуни, а клеммы- от старой советской розетки. Прогрузил на 10А - всё холодное.