есть вот такие исходные данные

соответственно на примере кабеля в 2,5 мм2 стандартно применяем АВ 16А и проверяемся - 16А*1,45(Iоткл. (см. данные производителя АВ)) = 23,2А

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.04.2014 в 19:33:34

vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим

Самое главное ваше заблуждение...

Так чего хотели то?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.04.2014 в 21:26:52

vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим

Ну. Скажем +15 градусов к фоновой температуре это допустимо. Было +45 местами летом 2010 года. Ну вот, кабели на кондиционеры были нагружены, неудивительно что они были нагреты. 60 градусов кабель может выдержать?

А в норме при + 20 и при средненормальной нагрузке температура будет +3-7 градусов. Я так думаю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2014 в 21:38:43

vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим

а мнение производителей кабеля вам не интересно?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.04.2014 в 21:40:23

vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим

Если его не нагружать, то и греться не будет. Но ток даже в 1А приведет к нагреву относительно окружающей среды.

vvladq написал : большая просьба - бойню не устраивать

Не будем, ограничимся кровавой баней.

haramamburu написал : Так чего хотели то?

Присоединяюсь. Вопрос-то в чем?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.04.2014 в 03:56:31

Проверяемся еще раз с учетом температуры внутри щита и отдельно стоящего от других АВ 16А характеристик В, С, D, калибровка расцепителя 30 градусов: Т 30 градусов - 16 х 1,45 = 23,2А. Т 20 градусов - 16,9 х 1,45 = 24,5А. Нагрузочная способность при включении более чем на 1 час: Т 30 градусов - 16 х 0,9 = 14,4А. Т 20 градусов - 16,9 х 0,9 = 15,2А. Похоже, что значения 14,4 и 15,2 - это состояние теплового равновесия расцепителя.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.04.2014 в 07:24:55

  1. Таблица корявая и много чего не учитывает
  2. В таблице речь идет о шнурах, а пытаетесь притянуть ее к ВВГ который не шнур, а кабель и прокладывается в других условиях
  3. Считать что любой нагрев кабеля недопустим противоречит законам физики
  4. Пытаться совмещать таблички того же ПУЭ и характеристики отключения автоматов глупо и безграмотно. Таблички ПУЭ и так их учитывают. Не надо пытаться сравнивать цифры максимально возможной нагрузки за один час на цифры максимально допустимой длительной (то есть хоть весь срок службы) токовой нагрузки.
  5. Разговоры про косинусы Фи бытовых приборов и пусковые токи лампочек накаливания применительно к кабелям заменяются фразой "ржу ни магу".

А в чем вопрос то был???

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

18.04.2014 в 10:32:08

web-rr написал : Ну. Скажем +15 градусов к фоновой температуре это допустимо. Было +45 местами летом 2010 года. Ну вот, кабели на кондиционеры были нагружены, неудивительно что они были нагреты. 60 градусов кабель может выдержать?

да, имхо имелся ввиду достаточно ощутимый нагрев

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

18.04.2014 в 10:47:35

SVKan написал :

  1. Таблица корявая и много чего не учитывает
  2. В таблице речь идет о шнурах, а пытаетесь притянуть ее к ВВГ который не шнур, а кабель и прокладывается в других условиях

таблица от производителя

пожалуйста, те-же 30А (допустимая токовая нагрузка) для 2,5 мм2.... 30/1,45 = 20,69 т.е. смело накрываем ВВГ хорошего производителя АВ номиналом в 20А и пусть греются им (изоляции-то ничего не будет, а даже 50 гр. ощутимая температура)....

  1. Считать что любой нагрев кабеля недопустим противоречит законам физики

ощутимый, 50 и более гр...

  1. Пытаться совмещать таблички того же ПУЭ и характеристики отключения автоматов глупо и безграмотно. Таблички ПУЭ и так их учитывают. Не надо пытаться сравнивать цифры максимально возможной нагрузки за один час на цифры максимально допустимой длительной (то есть хоть весь срок службы) токовой нагрузки.

ПУЭ я сознательно не затрагиваю, мне нужен усреднённый расчёт по заявленным данным от производителей... (у некоторых отожжённый ВВГ 2,5 идёт как 1,5 хотя в реале 2,5 - вы рискнёте его использовать как 2,5?)

  1. Разговоры про косинусы Фи бытовых приборов и пусковые токи лампочек накаливания применительно к кабелям заменяются фразой "ржу ни магу".

  2. Считать что любой нагрев кабеля недопустим противоречит законам физики

лампа накаливания имеет пусковой ток

Вольфрам при комнатной температуре имеет удельное сопротивление всего в 2 раза превышающее удельное сопротивление алюминия. При включении лампы пусковой ток превышает номинальный в 10—15 раз. ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания

это общеизвестно, и необходимо кое-где учитывать (не в быту конечно, в быту можно пренебречь) вот, кстати - отдельная тема www.mastercity.ru/showthread.php?t=175187 мы тут про сечение и защиту

А в чем вопрос то был???

свериться, мб я чего недопонимаю

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

18.04.2014 в 10:49:16

Alexiy написал : а мнение производителей кабеля вам не интересно?

у нас в быту кабель не на вентилируемых лотках и не в землю закопан....

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

18.04.2014 в 10:52:10

Abrikos написал : Т 30 градусов - 16 х 0,9 = 14,4А. Т 20 градусов - 16,9 х 0,9 = 15,2А. Похоже, что значения 14,4 и 15,2 - это состояние теплового равновесия расцепителя.

понятно, что на пределе при повышении температуры в щите АВ будут отрабатывать ранее, вроде бы все номиналы АВ обычно указывают при температуре в 20 гр. .... далее нужно смотреть графики от производителя конкретного АВ........

0