есть вот такие исходные данные
соответственно на примере кабеля в 2,5 мм2 стандартно применяем АВ 16А и проверяемся - 16А*1,45(Iоткл. (см. данные производителя АВ)) = 23,2А
17.04.2014 в 18:50:30
есть вот такие исходные данные
соответственно на примере кабеля в 2,5 мм2 стандартно применяем АВ 16А и проверяемся - 16А*1,45(Iоткл. (см. данные производителя АВ)) = 23,2А
17.04.2014 в 19:33:34
vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим
Самое главное ваше заблуждение...
Так чего хотели то?
17.04.2014 в 21:26:52
vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим
Ну. Скажем +15 градусов к фоновой температуре это допустимо. Было +45 местами летом 2010 года. Ну вот, кабели на кондиционеры были нагружены, неудивительно что они были нагреты. 60 градусов кабель может выдержать?
А в норме при + 20 и при средненормальной нагрузке температура будет +3-7 градусов. Я так думаю.
17.04.2014 в 21:38:43
vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим
а мнение производителей кабеля вам не интересно?
17.04.2014 в 21:40:23
vvladq написал : считаю, что нагрев кабеля более t окружающей среды в жилых зданиях недопустим
Если его не нагружать, то и греться не будет. Но ток даже в 1А приведет к нагреву относительно окружающей среды.
vvladq написал : большая просьба - бойню не устраивать
Не будем, ограничимся кровавой баней.
haramamburu написал : Так чего хотели то?
Присоединяюсь. Вопрос-то в чем?
18.04.2014 в 03:56:31
Проверяемся еще раз с учетом температуры внутри щита и отдельно стоящего от других АВ 16А характеристик В, С, D, калибровка расцепителя 30 градусов: Т 30 градусов - 16 х 1,45 = 23,2А. Т 20 градусов - 16,9 х 1,45 = 24,5А. Нагрузочная способность при включении более чем на 1 час: Т 30 градусов - 16 х 0,9 = 14,4А. Т 20 градусов - 16,9 х 0,9 = 15,2А. Похоже, что значения 14,4 и 15,2 - это состояние теплового равновесия расцепителя.
18.04.2014 в 07:24:55
А в чем вопрос то был???
18.04.2014 в 10:32:08
web-rr написал : Ну. Скажем +15 градусов к фоновой температуре это допустимо. Было +45 местами летом 2010 года. Ну вот, кабели на кондиционеры были нагружены, неудивительно что они были нагреты. 60 градусов кабель может выдержать?
да, имхо имелся ввиду достаточно ощутимый нагрев
18.04.2014 в 10:47:35
SVKan написал :
- Таблица корявая и много чего не учитывает
- В таблице речь идет о шнурах, а пытаетесь притянуть ее к ВВГ который не шнур, а кабель и прокладывается в других условиях
таблица от производителя
пожалуйста, те-же 30А (допустимая токовая нагрузка) для 2,5 мм2.... 30/1,45 = 20,69 т.е. смело накрываем ВВГ хорошего производителя АВ номиналом в 20А и пусть греются им (изоляции-то ничего не будет, а даже 50 гр. ощутимая температура)....
- Считать что любой нагрев кабеля недопустим противоречит законам физики
ощутимый, 50 и более гр...
- Пытаться совмещать таблички того же ПУЭ и характеристики отключения автоматов глупо и безграмотно. Таблички ПУЭ и так их учитывают. Не надо пытаться сравнивать цифры максимально возможной нагрузки за один час на цифры максимально допустимой длительной (то есть хоть весь срок службы) токовой нагрузки.
ПУЭ я сознательно не затрагиваю, мне нужен усреднённый расчёт по заявленным данным от производителей... (у некоторых отожжённый ВВГ 2,5 идёт как 1,5 хотя в реале 2,5 - вы рискнёте его использовать как 2,5?)
Разговоры про косинусы Фи бытовых приборов и пусковые токи лампочек накаливания применительно к кабелям заменяются фразой "ржу ни магу".
Считать что любой нагрев кабеля недопустим противоречит законам физики
лампа накаливания имеет пусковой ток
Вольфрам при комнатной температуре имеет удельное сопротивление всего в 2 раза превышающее удельное сопротивление алюминия. При включении лампы пусковой ток превышает номинальный в 10—15 раз. ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания
это общеизвестно, и необходимо кое-где учитывать (не в быту конечно, в быту можно пренебречь) вот, кстати - отдельная тема www.mastercity.ru/showthread.php?t=175187 мы тут про сечение и защиту
А в чем вопрос то был???
свериться, мб я чего недопонимаю
18.04.2014 в 10:49:16
Alexiy написал : а мнение производителей кабеля вам не интересно?
у нас в быту кабель не на вентилируемых лотках и не в землю закопан....
18.04.2014 в 10:52:10
Abrikos написал : Т 30 градусов - 16 х 0,9 = 14,4А. Т 20 градусов - 16,9 х 0,9 = 15,2А. Похоже, что значения 14,4 и 15,2 - это состояние теплового равновесия расцепителя.
понятно, что на пределе при повышении температуры в щите АВ будут отрабатывать ранее, вроде бы все номиналы АВ обычно указывают при температуре в 20 гр. .... далее нужно смотреть графики от производителя конкретного АВ........