Доброго времени суток. Прошу прощения, если задаю глупый или уже давно перемусоленный вопрос, но я не нашел темы на форуме, лишь несколько вскользь касающихся высказываний. Вопрос о выборе тока срабатывания. Задача: в дом заходит 5 жил. Заходят в вводной автомат, затем в счетчик, затем в общее УЗО. Из УЗО провода заходят в 3 автомата, которые являются вводными в другие щиты: ЩС, ЩО, ЩТС (щит тех силы). Все выше названное является отдельным щитом ВРУ. Далее от каждого автомата идет кабель в другой щит, в котором находятся все эти группы. Ввод в каждую группу осуществляется при помощи дифа, после которого через автоматы идет нагрузка на приборы. Надеюсь что ситуация ясна. Проблема: при утечке на любой из групп, срабатывает не первое в цепи устройство, а общее УЗО. Вопрос: как правильно рассчитать уровень срабатывания, и как вообще это делается? Номинал - чем дальше от потребителя, тем больше должен быть? или как?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

19.04.2014 в 21:14:43

Абыденов.Е.

На вводе требуется УЗО типа S (селективное). Номиналы тока утечки между каскадами отличаются не менее, чем в три раза.

Вы бы указали номиналы аппаратов и тип здания (жилое, офисное, магазин, производство).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Абыденов.Е.
Абыденов.Е.
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 18

19.04.2014 в 21:17:40

ВТБ!, Это дачный дом. Наминалы к сожаления назвать не могу. Знаю что все одинаковые. Вроде как в районе 0,03mA , а вводной 1000

0
Абыденов.Е.
Абыденов.Е.
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 18

19.04.2014 в 22:32:58

ВТБ!, Как вообще оно расчитывается если делается например на квартиру? Брется вводной а все последующие в три раза меньше?

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.04.2014 в 06:13:48

Абыденов.Е., УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Задержка на срабатывание УЗО типа S - 200-300 мс (0,2-0,3 с)

P.S. 30мА и 100мА

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.04.2014 в 13:05:14

Если верить таблице селективности для УЗО АВВ, то в паре с обычным УЗО на 30 мА избирательное действие защиты может обеспечить только установка на вводе селективного УЗО (тип S) с уставкой 300 мА. Siеmеns так же считает, что оптимальным вариантом общей защиты от пожара с соблюдением селективности является УЗО типа S с уставкой 300 мА. Вообще, немцы считают, что для общей защиты от пожара можно поставить и 500 мА тип S на вводе, но это предельное значение для противопожарной защиты, а оптимальным считается все-таки 300 мА. Что касается уставки 1000 мА, это скорее всего специальные случаи и явно не для жилых помещений.

0
Абыденов.Е.
Абыденов.Е.
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 18

20.04.2014 в 14:02:13

Abrikos, То есть можно взять за формулу что в случае например простой квартиры вводное УЗО типа S ставить 300мА а все последующие защиты должны быть 30?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.04.2014 в 14:44:20

Сфоткал таблицу АВВ http://savepic.org/5337144.jpg По крайней мере мне до сих пор попадались такие рекомендации, что 30 и 300 будет хорошо. А 100 мА - ну я не знаю ... может это для сложных схем, где больше двух уровней защиты, чтобы всунуть его между 30 и 300.

0
Абыденов.Е.
Абыденов.Е.
Новичок

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 18

21.04.2014 в 00:13:37

Abrikos, Спасибо! А эта фотка из какой книги?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

21.04.2014 в 02:12:53

Abrikos написал : По крайней мере мне до сих пор попадались такие рекомендации, что 30 и 300 будет хорошо. А 100 мА - ну я не знаю ... может это для сложных схем, где больше двух уровней защиты, чтобы всунуть его между 30 и 300.

Интересно, а почему в таблице нет 100 мА селективного? Разве у АВВ нет таких УЗО?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2014 в 16:32:52

Абыденов.Е. написал : Abrikos, Спасибо! А эта фотка из какой книги?

Не за что. Старый технический каталог АВВ systеm рrо М соmрасt с описанием автоматов серии S200 и различных УЗО из этой серии. Такие каталоги обычно пачками лежат в магазинах и когда их много, продавцы раздают их всем подряд.

0