igrokk
igrokk
Новичок

Регистрация: 08.04.2014

Москва

Сообщений: 4

21.04.2014 в 18:55:41

Доброго времени суток. В меру своих способностей набросал схему, просьба покритиковать на предмет оптимальности\целесообразности. Может стоит перегруппировать, что-то убрать или наоборот добавить? В качестве комплектующих рассматриваю Hager, ABB, Legrand. Исходные данные: новостройка, ввод 5х6мм2, на лестничной площадке стоит трехфазное УЗО ВАД2 Энергомера С25/100 мА тип S и счетчик Меркурий 230. В самой кв щиток от застройщика с УЗО и АВ 25А, который будет меняться. На схеме указана примерная предполагаемая нагрузка.
В качестве рубильника рассматриваю, если Hager - SBN432 или SBN463 ??, если АВВ - ОТ63F4С. При вводном АВ на 25А имеет смысл ставить рубильник с номиналом более чем на 32А?
Что оптимальнее использовать 3 УЗМ-51М1 (РН-111М) по одному на каждую фазу или РНПП-302?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 19:09:33

igrokk, как распределена нагрузка по фазам? Выделете цветом разные нагрузки

igrokk написал : Что оптимальнее использовать 3 УЗМ-51М1 (РН-111М

УЗМ 51 у него 63А коммутация, остьальные требуют контакторов.

igrokk написал : В качестве комплектующих рассматриваю

Шнайдер забыли.... АББ дорогой, но если финанаы не жмут...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.04.2014 в 19:14:29

igrokk написал : если АВВ - ОТ63F4С

Зачем такой адский? Ставьте ОТ63F3 63A.

igrokk написал : При вводном АВ на 25А имеет смысл ставить рубильник с номиналом более чем на 32А?

Так-то нет, но если это будет ABB - то рубильники до 63А имеют малую высоту - ниже, чем у остальных модулей. Смотрится не очень.

igrokk написал : Что оптимальнее использовать 3 УЗМ-51М1

Да, 3 УЗМ на каждую фазу.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.04.2014 в 19:20:34

igrokk, зачем так много на плиту 5х4? да и на духовку с микроволновкой 4 лишнее - протяните 2 линии 3х2.5

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.04.2014 в 19:46:20

Johnny написал : Да, 3 УЗМ на каждую фазу.

Исправляй, - по одному на фазу ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.04.2014 в 23:43:16

igrokk написал : В меру своих способностей набросал схему, просьба покритиковать на предмет оптимальности\целесообразности. Может стоит перегруппировать, что-то убрать или наоборот добавить?

Попробуйте начать с внимательного изучения фотографий образцов квартирных щитов, представленных на форуме целой темой.

0
igrokk
igrokk
Новичок

Регистрация: 08.04.2014

Москва

Сообщений: 4

22.04.2014 в 10:59:48

MINik написал : igrokk, как распределена нагрузка по фазам? Выделете цветом разные нагрузки.

поправил (во вложении)

MINik написал : УЗМ 51 у него 63А коммутация, остьальные требуют контакторов.

кстати про контакторы. С этим я до конца так и не разобрался. Как правильнее организовать отключение отключаемой нагрузки например уходя из дома.
2 рубильника (один общий на все и один на откл нагрузку) или кнопку и контактор??

MINik написал : igrokk, зачем так много на плиту 5х4? да и на духовку с микроволновкой 4 лишнее - протяните 2 линии 3х2.5

На эти 2 линии перезаложился из принципа лучше перебдеть, чем потом ковырять стены\пол.
На линии 3х4 запитана колонна со встроенной техникой (духовка, микроволновка, есть планы на пароварку).
Вполне может возникнуть ситуация, что одновременно будет использоваться несколько единиц техники. 5х4 для ВП - самый мощный потребитель на кухне. Вдруг жену потянет на кулинарные подвинги и потребует большую панель на 90 см (мощность более 10кВт), а я не подготовился. :)

DED@ПВО написал : Исправляй, - по одному на фазу ...

это и имелось ввиду, не правильно выразился.

avmal написал : Попробуйте начать с внимательного изучения фотографий образцов квартирных щитов, представленных на форуме целой темой.

Тему читал, изучал. Под влиянием прочитанного и делал свою схему. Здесь хотел получить оценку своего творения от опытных и продвинутых спецов на предмет оптимизации.
Может что-то не учтено?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.04.2014 в 11:11:46

igrokk написал : 5х4 для ВП

это на 16кВт, а 10кВт спокойно 5х2.5 держит при 3-х фазном включении

igrokk написал : 2 рубильника

или ВН Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2014 в 11:52:43

igrokk написал : Тему читал, изучал. Под влиянием прочитанного и делал свою схему.

Надо было под влиянием увиденного делать, а не прочитанного - в теме практически одни фотографии.

0
igrokk
igrokk
Новичок

Регистрация: 08.04.2014

Москва

Сообщений: 4

22.04.2014 в 12:28:26

avmal написал : Надо было под влиянием увиденного делать, а не прочитанного - в теме практически одни фотографии.

а по существу вопроса есть замечания, предложения? На ваши сборки внимательно смотрел, так сказать по мотивам и свой рисовал. Если намек на номиналы УЗО, так скажите прямо, косяк, поправлю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2014 в 12:53:01

igrokk написал : а по существу вопроса есть замечания

Если по существу, то лично я забыл бы про уже существующую схему и начал бы с нуля. Получится много проще и быстрее, чем выковыривать по одному номиналы УЗО, их характеристики, выяснять необходимость установки групповых автоматов 1Р+N, а не 2Р, к примеру, если с производителем ещё не определились, спрашивать о ваших мыслях по характеристике В автоматов ...

0