Доброго времени суток.
В меру своих способностей набросал схему, просьба покритиковать на предмет оптимальности\целесообразности. Может стоит перегруппировать, что-то убрать или наоборот добавить?
В качестве комплектующих рассматриваю Hager, ABB, Legrand.
Исходные данные: новостройка, ввод 5х6мм2, на лестничной площадке стоит трехфазное УЗО ВАД2 Энергомера С25/100 мА тип S и счетчик Меркурий 230. В самой кв щиток от застройщика с УЗО и АВ 25А, который будет меняться.
На схеме указана примерная предполагаемая нагрузка.
В качестве рубильника рассматриваю, если Hager - SBN432 или SBN463 ??, если АВВ - ОТ63F4С. При вводном АВ на 25А имеет смысл ставить рубильник с номиналом более чем на 32А?
Что оптимальнее использовать 3 УЗМ-51М1 (РН-111М) по одному на каждую фазу или РНПП-302?