Вы посмотрите ,проводом какого цвета сделана разводка?
23.04.2014 в 15:07:46
это не окончательный вариант ! просто хочу у знать что не так в этом щитке может где ошибка!
23.04.2014 в 16:25:47
megas82 написал : может где ошибка!
да еще и не одна...
По фото всех ошибок не разглядеть. Не видно номиналов аппаратов защиты и сечений кабелей.
Но автомат на 25А и монтаж голубыми жилами уже наводит на мысли что весь щиток одна сплошная ошибка.
23.04.2014 в 16:33:30
сегодня сфоткаю и выложу более четкое фото а голубые провода заменили на шину ! 25А идет на кондей!
23.04.2014 в 16:36:57
сечение 2.5 на розетки автомат 16А на свет 1.5 автомат 10 А нижние автоматы это розетки кондей и балкон с ванной комнатой а верхние это входящий автомат и свет!
23.04.2014 в 16:41:34
megas82 написал : 25А идет на кондей!
жесть! или речь идет о мультисплите который обслуживает помещения в пару сотен квадратных метров?
23.04.2014 в 16:53:29
)))))) да нет обычный дорогущий правдо ! 1.8 квт DAIKIN
23.04.2014 в 18:04:40
megas82 написал : 1.8 квт DAIKIN
об электрической ли мощности идет речь...??? (или все-таки о тепловой). что за моделька-то?
23.04.2014 в 18:55:44
электрическая FTXR50E RXR50E
24.04.2014 в 09:42:04
megas82 написал : электрическая FTXR50E RXR50E
как сказали выше ему и автомата на 10А должно хватить. Ну самый край - это кабель 3*2.5 и автомат 16А