Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

24.04.2014 в 08:40:08

Имеется АВБбШв 4*6. Необходимо разделать его в двух щитах.

Снять метр-полтора внешней оболочки с колпачком я догадаюсь, раскрутить две ленты тоже. Внутреннюю оболочку тоже разделаю и перчатку натяну.

А дальше? Как подсоединить многопроволочный медный проводник к двум оцинкованным стальным лентам? К примеру, облудить ленты с активным флюсом, зафиксировать лужёный проводник механически между двумя лентами и пропаять феном? Или пайка здесь лишняя?

Натянуть поверх этого безобразия термоусадку я снова догадаюсь.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.04.2014 в 08:51:40

ВТБ! написал : Как подсоединить многопроволочный медный проводник к двум оцинкованным стальным лентам?

Если есть клещи - собрать все жилки в пучок и опрессовать наконечником. Потом наконечник прикрутить к стальным лентам болтом с шайбой и гровером. Если клещей нету - можно сделать то же самое, запаяв пучок в наконечнике, полностью залив его внутренность припоем. Ну а дальше - Вы уже догадались.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.04.2014 в 08:54:24

Вроде бы где-то, когда я случайно рылся, мне попадались какие-то хомуты. Я в такие дела не лез, но я верно понимаю, что надо броню законтачить? Вот чего попадалось: http://techelectro.ru/prod/muffs-componentry/roller_springs и http://techelectro.ru/prod/muffs-componentry/pml

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

24.04.2014 в 09:01:16

все проще. паять не надо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.04.2014 в 09:04:44

ВТБ! написал : Как подсоединить многопроволочный медный проводник к двум оцинкованным стальным лентам? К примеру, облудить ленты с активным флюсом, зафиксировать лужёный проводник механически между двумя лентами и пропаять феном? Или пайка здесь лишняя?

да, профессиональная пайка - самый надёжный способ, но роликовой пружинной лентой, конечно, проще. http://elektro-montagnik.ru/players/player_flv_maxi.swf - лучше один раз увидеть процесс, чем 100 раз прочитать или услышать ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

24.04.2014 в 09:23:18

Роликовые пружины - это замечательно. Но обратите внимание на ничтожный внешний диаметр кабеля. :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

24.04.2014 в 09:27:07

Хотя ничто не мешает подмотать что-нибудь на внутреннюю оболочку и уложить броню обратно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.04.2014 в 09:35:05

ВТБ! написал : Необходимо разделать его в двух щитах.

а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах? Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

24.04.2014 в 09:41:06

Alexiy написал : а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах?

Уверен, что не нужна, но... "Излишества нехорошие" :)

Alexiy написал : Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?

Столько раз здесь на форуме утверждалось, что это "колхоз", что мне просто как-то неудобно о таком заикаться.

0
Аватар пользователя
AC/DC

Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

24.04.2014 в 09:42:56

Alexiy написал : Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?

Как бы это, ленты пружинят, и их надо изолировать, можно еще под винтовой хомут зажать. Лично я паяю и под хомут.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2014 в 16:33:42

ВТБ! написал : Снять метр-полтора внешней оболочки с колпачком я догадаюсь, раскрутить две ленты тоже. Внутреннюю оболочку тоже разделаю и перчатку натяну. А дальше?

Я обычно делаю проще. Затягиваю поверх брони, в том месте, где она должна заканчиваться, червячный хомут, предварительно заложив под него ж/з проводник. Ленты разматывать начинаю уже после этого, отчего надрываются они аккурат по хомуту и окультуриванию не подлежат.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.04.2014 в 16:59:55

ВТБ!, Раньше в справочниках писали так

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

24.04.2014 в 22:20:27

Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс

Не показывает. :( "Ролики" уже взял. :)

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

25.04.2014 в 07:14:22

Alexiy написал : а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах? Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?

+1005000

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

25.04.2014 в 09:56:19

Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс

Сайт поднялся, посмотрел.

"Расплетают конец заземляющего проводника на длине не менее 40 мм и размещают провод заземления поверх бронелент в направлении конца кабеля." Разве облудить не полезно?

"Для кабелей с броней на подготовленный участок наматывают ленту герметика «С» с 30%-ным перекрытием без натяжения." Этого герметика нет, но ради "излишеств нехороших" герметизирую иным способом.

Спасибо всем, Alexiy особо!

0