ВТБ!, Раньше в справочниках писали так
24.04.2014 в 16:59:55
ВТБ!, Раньше в справочниках писали так
24.04.2014 в 22:20:27
Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс
Не показывает. :( "Ролики" уже взял. :)
25.04.2014 в 07:14:22
Alexiy написал : а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах? Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?
+1005000
25.04.2014 в 09:56:19
Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс
Сайт поднялся, посмотрел.
"Расплетают конец заземляющего проводника на длине не менее 40 мм и размещают провод заземления поверх бронелент в направлении конца кабеля." Разве облудить не полезно?
"Для кабелей с броней на подготовленный участок наматывают ленту герметика «С» с 30%-ным перекрытием без натяжения." Этого герметика нет, но ради "излишеств нехороших" герметизирую иным способом.
Спасибо всем, Alexiy особо!
28.04.2014 в 00:57:49
ВТБ! написал : "Ролики" уже взял.
И правильно сделали, припайка косичек к броне тот ещё гемор, не пожечь бы горелкой под ней изоляцию жил . Предварительно лучше под неё подпихнуть ленту стеклоткани или термоусадку на худой конец. Вообщем операция требует навыка, тщательной подготовки и быстроты исполнения.
28.04.2014 в 09:43:10
dokar написал : операция требует навыка, тщательной подготовки и быстроты исполнения
Это точно не для меня: в жизни ничего не паял, кроме меди с медью стоваттным паяльником и флюс канифоль. И то ухитрялся изоляцию пожечь. :(
P.S. Я собирался ленты раскрутить, а после припайки накрутить обратно. Но всё равно даже смутно не представляю, как медь к оцинковке припаять.
30.04.2014 в 10:18:24
Зачистить до металлического блеска и облудить с паяльным жиром например. Потом ПВ3 соответствующего сечения приложить и припаять, всё получается очень быстро и ловко, если не пытаться всё делать одновременно. И лучше паяльником, он хоть греет нужный вам участок ленты, в то время как горелка бОльшую площадь. 5-10 см размотанной ленты Вам вполне хватит чтобы припаять. Про червячные хомуты - как-то мало вериться в надёжность контакта, тем более корозия, не говоря уже о возможном пережатии внутренней изоляции и повреждении кабеля на вводе щит.
30.04.2014 в 10:46:01
wer написал : Про червячные хомуты - как-то мало вериться в надёжность контакта, тем более корозия, не говоря уже о возможном пережатии внутренней изоляции и повреждении кабеля на вводе щит.
Поэтому роликовые пружины. И со временем не ослабнут, и лишнего не пережмут. А от коррозии защитят оцинковка ленты, лужение проволок ПВ-3 и покрытие пружины (которая и так из нержавейки). И "перчатка", само собой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу