Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.04.2014 в 16:59:55

ВТБ!, Раньше в справочниках писали так

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25076

24.04.2014 в 22:20:27

Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс

Не показывает. :( "Ролики" уже взял. :)

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

25.04.2014 в 07:14:22

Alexiy написал : а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах? Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?

+1005000

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25076

25.04.2014 в 09:56:19

Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс

Сайт поднялся, посмотрел.

"Расплетают конец заземляющего проводника на длине не менее 40 мм и размещают провод заземления поверх бронелент в направлении конца кабеля." Разве облудить не полезно?

"Для кабелей с броней на подготовленный участок наматывают ленту герметика «С» с 30%-ным перекрытием без натяжения." Этого герметика нет, но ради "излишеств нехороших" герметизирую иным способом.

Спасибо всем, Alexiy особо!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20631

28.04.2014 в 00:57:49

ВТБ! написал : "Ролики" уже взял.

И правильно сделали, припайка косичек к броне тот ещё гемор, не пожечь бы горелкой под ней изоляцию жил . Предварительно лучше под неё подпихнуть ленту стеклоткани или термоусадку на худой конец. Вообщем операция требует навыка, тщательной подготовки и быстроты исполнения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25076

28.04.2014 в 09:43:10

dokar написал : операция требует навыка, тщательной подготовки и быстроты исполнения

Это точно не для меня: в жизни ничего не паял, кроме меди с медью стоваттным паяльником и флюс канифоль. И то ухитрялся изоляцию пожечь. :(

P.S. Я собирался ленты раскрутить, а после припайки накрутить обратно. Но всё равно даже смутно не представляю, как медь к оцинковке припаять.

0
wer
wer
Новичок

Регистрация: 21.08.2010

Самара

Сообщений: 68

30.04.2014 в 10:18:24

Зачистить до металлического блеска и облудить с паяльным жиром например. Потом ПВ3 соответствующего сечения приложить и припаять, всё получается очень быстро и ловко, если не пытаться всё делать одновременно. И лучше паяльником, он хоть греет нужный вам участок ленты, в то время как горелка бОльшую площадь. 5-10 см размотанной ленты Вам вполне хватит чтобы припаять. Про червячные хомуты - как-то мало вериться в надёжность контакта, тем более корозия, не говоря уже о возможном пережатии внутренней изоляции и повреждении кабеля на вводе щит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25076

30.04.2014 в 10:46:01

wer написал : Про червячные хомуты - как-то мало вериться в надёжность контакта, тем более корозия, не говоря уже о возможном пережатии внутренней изоляции и повреждении кабеля на вводе щит.

Поэтому роликовые пружины. И со временем не ослабнут, и лишнего не пережмут. А от коррозии защитят оцинковка ленты, лужение проволок ПВ-3 и покрытие пружины (которая и так из нержавейки). И "перчатка", само собой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.