24.04.2014 в 08:40:08
Имеется АВБбШв 4*6. Необходимо разделать его в двух щитах.
Снять метр-полтора внешней оболочки с колпачком я догадаюсь, раскрутить две ленты тоже. Внутреннюю оболочку тоже разделаю и перчатку натяну.
А дальше? Как подсоединить многопроволочный медный проводник к двум оцинкованным стальным лентам? К примеру, облудить ленты с активным флюсом, зафиксировать лужёный проводник механически между двумя лентами и пропаять феном? Или пайка здесь лишняя?
Натянуть поверх этого безобразия термоусадку я снова догадаюсь.
24.04.2014 в 08:51:40
ВТБ! написал : Как подсоединить многопроволочный медный проводник к двум оцинкованным стальным лентам?
Если есть клещи - собрать все жилки в пучок и опрессовать наконечником. Потом наконечник прикрутить к стальным лентам болтом с шайбой и гровером. Если клещей нету - можно сделать то же самое, запаяв пучок в наконечнике, полностью залив его внутренность припоем. Ну а дальше - Вы уже догадались.
24.04.2014 в 08:54:24
Вроде бы где-то, когда я случайно рылся, мне попадались какие-то хомуты. Я в такие дела не лез, но я верно понимаю, что надо броню законтачить?
Вот чего попадалось:
24.04.2014 в 09:01:16
все проще. паять не надо.
24.04.2014 в 09:04:44
ВТБ! написал : Как подсоединить многопроволочный медный проводник к двум оцинкованным стальным лентам? К примеру, облудить ленты с активным флюсом, зафиксировать лужёный проводник механически между двумя лентами и пропаять феном? Или пайка здесь лишняя?
да, профессиональная пайка - самый надёжный способ, но роликовой пружинной лентой, конечно, проще.
24.04.2014 в 09:23:18
Роликовые пружины - это замечательно. Но обратите внимание на ничтожный внешний диаметр кабеля. :)
24.04.2014 в 09:27:07
Хотя ничто не мешает подмотать что-нибудь на внутреннюю оболочку и уложить броню обратно.
24.04.2014 в 09:35:05
ВТБ! написал : Необходимо разделать его в двух щитах.
а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах? Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?
24.04.2014 в 09:41:06
Alexiy написал : а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах?
Уверен, что не нужна, но... "Излишества нехорошие" :)
Alexiy написал : Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?
Столько раз здесь на форуме утверждалось, что это "колхоз", что мне просто как-то неудобно о таком заикаться.
24.04.2014 в 09:42:56
Alexiy написал : Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?
Как бы это, ленты пружинят, и их надо изолировать, можно еще под винтовой хомут зажать. Лично я паяю и под хомут.
24.04.2014 в 16:33:42
ВТБ! написал : Снять метр-полтора внешней оболочки с колпачком я догадаюсь, раскрутить две ленты тоже. Внутреннюю оболочку тоже разделаю и перчатку натяну. А дальше?
Я обычно делаю проще. Затягиваю поверх брони, в том месте, где она должна заканчиваться, червячный хомут, предварительно заложив под него ж/з проводник. Ленты разматывать начинаю уже после этого, отчего надрываются они аккурат по хомуту и окультуриванию не подлежат.
24.04.2014 в 16:59:55
ВТБ!, Раньше в справочниках писали так
24.04.2014 в 22:20:27
Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс
Не показывает. :( "Ролики" уже взял. :)
25.04.2014 в 07:14:22
Alexiy написал : а вы уверены, что вам вообще нужна герметичная перчатка в щитах? Тупо выпустить ленты и прикрутить их к PE шине - такой вариант не рассматриваете?
+1005000
25.04.2014 в 09:56:19
Alexiy написал : лучше один раз увидеть процесс
Сайт поднялся, посмотрел.
"Расплетают конец заземляющего проводника на длине не менее 40 мм и размещают провод заземления поверх бронелент в направлении конца кабеля." Разве облудить не полезно?
"Для кабелей с броней на подготовленный участок наматывают ленту герметика «С» с 30%-ным перекрытием без натяжения." Этого герметика нет, но ради "излишеств нехороших" герметизирую иным способом.
Спасибо всем, Alexiy особо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.