Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

02.05.2014 в 15:12:21

У меня на даче три фазы. При этом на разное оборудование - отдельные узо, их всего штук 12 (например, первый этаж розетки - один УЗО, плита - другой, верхний свет - тритий и т.д.) и есть общи узо. И вот у меня сегодня выключается уже второй раз общий узо. В 6 утра было и вот только что. Никакой доп.нагрузки ни на что не было. Мелкие все не отключаются, а общий вырубается.
Причем, если его включить, то свет есть, все нормально, всё работает как ни в чем ни бывало. Меня это ужасно пугает. Потому, что не понятно, где искать неисправность. Что это может быть?? Боюсь уходить из дома.

0
30rus
30rus
Новичок

Регистрация: 20.03.2014

Москва

Сообщений: 3

02.05.2014 в 16:04:30

ДОБРОГО ДНЯ! ДУМАЮ что пугаться НЕ стоит. Скорее всего общее УЗО просто надо поменять. Такое встречается.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.05.2014 в 16:17:00

Дождик написал : Что это может быть??

Номиналы УЗО и токи утечек надо угадать?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

02.05.2014 в 17:33:59

30rus, ооо, спасибо, буду надеяться на это.

Rumato написал : Номиналы УЗО и токи утечек надо угадать?

не поняла. Насколько я понимаю, номиналы УЗО разных групп разные. Вы о каких именно спрашиваете? Про токи утечек - вообще не знаю о чем это... (( Посмотрите, пожалуйста, общий вид всего этого и внизу самый нижний - это общий, его отдельно сфотографировала:

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.05.2014 в 17:39:34

А где остальные УЗО? Вижу только одно. Монтаж делал халтурщик, поэтому вариантов проблем будет куча. На кнопку Тест УЗО срабатывает?

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

02.05.2014 в 18:01:59

Rumato написал : А где остальные УЗО? Вижу только одно.

Значит, одно и есть. А остальные тумблеры как называются?

Rumato написал : На кнопку Тест УЗО срабатывает?

при включенном нажала на эту кнопку - отключился. Или когда надо было нажать? По поводу халтурщика тоже ничего не могу сказать - давно все это смонтировано.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

02.05.2014 в 18:07:39

Дождик написал : при включенном нажала на эту кнопку - отключился. Или когда надо было нажать?

Должно отключится при нажатии, нажимать периодически, это проверка роботоспособности УЗО. Вы если все "тумблеры" выключите, так что останется только одно УЗО вводное подключено, оно тоже вырубается?

Дождик написал : Никакой доп.нагрузки ни на что не было

УЗО может (и должно) сработать на утечку, скажем на проводе или внутри прибора повредилась изоляция, его залило водой, провод под землей намок и тд..

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

02.05.2014 в 20:02:09

пяпа написал : Вы если все "тумблеры" выключите, так что останется только одно УЗО вводное подключено, оно тоже вырубается?

Дело в том, что так проверить невозможно, т.к. оно не постоянно вырубается. Вырубилось в 6 утра, я сразу включила - все работало до трех часов дня - в это время опять вырубилось. Сейчас работает.

А тумблеры разве это не узо? Я помню, что как-то у меня было короткое замыкание в тостере - соответствующий тумблер тут же отключился.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

02.05.2014 в 20:03:00

пяпа написал : УЗО может (и должно) сработать на утечку, скажем на проводе или внутри прибора повредилась изоляция, его залило водой, провод под землей намок и тд..

т.е. узо защищает от короткого замыкания?

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

02.05.2014 в 20:21:44

Дождик написал : Значит, одно и есть. А остальные тумблеры как называются? при включенном нажала на эту кнопку - отключился. Или когда надо было нажать? По поводу халтурщика тоже ничего не могу сказать - давно все это смонтировано.

Пора поменять китай на нормальное УЗО.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

02.05.2014 в 20:50:19

пяпа написал : Должно отключится при нажатии, нажимать периодически, это проверка роботоспособности УЗО.

А для потребителей не вредно такое проверочное отключение? В смысле для котла, холодильника и морозильника - в первую очередь?