Планирую вот такой щиток

Вопросы на которые не нашел ответы: 1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ? 2) правильный ли номинал УЗОшек? 3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть) Может быть есть еще какие замечания?

На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM На свет 3х1.5 NYM На вар.панель и духовку 3х4 NYM Группа на Кухня ч2 это розетки не у раб.зоны (розетки для ноута и приемника)

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.05.2014 в 13:12:33

Velvel, Здраствуй!

  1. Вместо входного УЗО 30мА поставить диффавтомат С50А 100мА S(селективный) ...
  2. УЗО на теплый пол поставьте 40А 30мА, а на варочную группу 63А 30мА ...
  3. Зависит от мощности бойлера - лучше АВ В16А под кабелем 3х2,5мм2 ...
  4. Все остальные розетки должны быть обязательно под УЗО, - подумайте и решите сколько УЗО добавить ...
  5. На стиралку ставьте дифф С16А 10мА, на 10А замучаетесь искать ...
  6. На варочную панель предписывается кабель 3х6мм2 под АВ32А ... У Вас какая мощность варочной?
  7. Для духового шкафа, как правило, достаточно АВ16А и отдельной линии 3х2,5мм2, - определитесь и с его мощностью ... Разберитесь пока с этим, а потом продолжим ...
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.05.2014 в 13:12:49

Velvel написал : Здравствуйте!

добрый день

Velvel написал : Планирую вот такой щиток

в дом, в квартиру? где стоит вводной автомат: в помещении, на этаже, на столбе..., счетчик, какие сечения кабелей на вводе ?

Velvel написал : 1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ?

У вас есть вводной автомат на 50А. Вводное УЗО если и ставить - то только селективное на 100-300мА, а не как у вас на 30

Velvel написал : 2) правильный ли номинал УЗОшек?

нет. ни одного нет правильного - попробуйте посмотреть соседние похожие темы, как народ делает...

Velvel написал : 3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)

паспортную мощность скажете, или угадывать?

Velvel написал : Может быть есть еще какие замечания?

да

Velvel написал : На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM На свет 3х1.5 NYM На вар.панель и духовку 3х4 NYM

в жилое помещение только кабель ВВГнг-LS. Кабель типа NYM годится только для гаража и сарая. на плиту надо кабель 3*6 под автоматом 32А на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А (и только в исключительном случае для очень мощной духовки может потребоваться кабель 4 квадрата под автоматом 20А, мощнее бытовых духовок наверное и нет...)

0
Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

15.05.2014 в 14:42:45

Спасибо за ответы! Уточняю: это схема для квартиры. На лестничной клетке : Автомат - счетчик - Автомат (или как посоветовали диффавтомат С50А 100мА S(селективный)) Все остальное в квартире.

Можность духовки 2,4 КВт (≈11А) Мощность варочной панели 7,2 КВт (≈33А) Мощность водонагревателя 2,5 Квт (≈12А) Мощность Кондиционеров 1,64 Квт + 0,7 Квт (можно ли их вешать на 1 автомат) (≈11А)

Вот подправленная схема

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.05.2014 в 14:55:06

Velvel написал : Вот подправленная схема

Почему бойлер без дифзащиты? Варочная с вытяжкой - странное сочетание.

0
Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

15.05.2014 в 15:15:23

Johnny написал : Почему бойлер без дифзащиты? Варочная с вытяжкой - странное сочетание.

У бойлера УЗО свое. А варочная с вытяжкой рядом находятся, легче соединить в одну группу. Тем более, что включается редко и не при полной нагрузке вырочной

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.05.2014 в 15:40:18

Velvel написал : Вот подправленная схема

на ВП автомат 32А надо УЗО левое перегружено

0
Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

15.05.2014 в 15:52:21

Solovey написал : на ВП автомат 32А надо УЗО левое перегружено

Я переправил на 63А УЗО левое. ВП с вытяжкой это где-то ≈33А + 6А, поэтому 40А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.05.2014 в 16:15:12

Velvel написал : ВП с вытяжкой это где-то ≈33А + 6А, поэтому 40А

Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А??? Безобразие!

Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.

0
Аватар пользователя
Velvel

Местный

Регистрация: 05.04.2014

Щелково

Сообщений: 17

15.05.2014 в 16:21:03

Solovey написал : Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А??? Безобразие!

Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.

на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего) если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.05.2014 в 16:27:36

Velvel написал : если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?

потому что автоматы держат 1.13 номинала длительно без отключения. 32*1.13=36А

и второе - вы никогда в повседневной жизни не включите ВП на 100%.

Velvel написал : на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего)

автомат надо ставить исходя из самого "тонкого" места:

  • вот сделаете на вытяжку от плиты ответвление 2.5 квадрата - надо будет ставить автомат 16А

А сделаете ответвление 6 квадрат - будет очень "удобно" на 6квадрат цеплять обычную розетку :)

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

15.05.2014 в 16:31:50

Solovey написал : потому что автоматы держат 1.13 номинала длительно без отключения. 32*1.13=36А

Ток при котором автомат не сработает.