08.05.2014 в 12:34:34
Здравствуйте!
Планирую вот такой щиток
Вопросы на которые не нашел ответы: 1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ? 2) правильный ли номинал УЗОшек? 3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть) Может быть есть еще какие замечания?
На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM На свет 3х1.5 NYM На вар.панель и духовку 3х4 NYM Группа на Кухня ч2 это розетки не у раб.зоны (розетки для ноута и приемника)
08.05.2014 в 13:12:33
Velvel, Здраствуй!
08.05.2014 в 13:12:49
Velvel написал : Здравствуйте!
добрый день
Velvel написал : Планирую вот такой щиток
в дом, в квартиру? где стоит вводной автомат: в помещении, на этаже, на столбе..., счетчик, какие сечения кабелей на вводе ?
Velvel написал : 1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ?
У вас есть вводной автомат на 50А. Вводное УЗО если и ставить - то только селективное на 100-300мА, а не как у вас на 30
Velvel написал : 2) правильный ли номинал УЗОшек?
нет. ни одного нет правильного - попробуйте посмотреть соседние похожие темы, как народ делает...
Velvel написал : 3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)
паспортную мощность скажете, или угадывать?
Velvel написал : Может быть есть еще какие замечания?
да
Velvel написал : На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM На свет 3х1.5 NYM На вар.панель и духовку 3х4 NYM
в жилое помещение только кабель ВВГнг-LS. Кабель типа NYM годится только для гаража и сарая. на плиту надо кабель 3*6 под автоматом 32А на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А (и только в исключительном случае для очень мощной духовки может потребоваться кабель 4 квадрата под автоматом 20А, мощнее бытовых духовок наверное и нет...)
15.05.2014 в 14:42:45
Спасибо за ответы! Уточняю: это схема для квартиры. На лестничной клетке : Автомат - счетчик - Автомат (или как посоветовали диффавтомат С50А 100мА S(селективный)) Все остальное в квартире.
Можность духовки 2,4 КВт (≈11А) Мощность варочной панели 7,2 КВт (≈33А) Мощность водонагревателя 2,5 Квт (≈12А) Мощность Кондиционеров 1,64 Квт + 0,7 Квт (можно ли их вешать на 1 автомат) (≈11А)
Вот подправленная схема
15.05.2014 в 14:55:06
Velvel написал : Вот подправленная схема
Почему бойлер без дифзащиты? Варочная с вытяжкой - странное сочетание.
15.05.2014 в 15:15:23
Johnny написал : Почему бойлер без дифзащиты? Варочная с вытяжкой - странное сочетание.
У бойлера УЗО свое. А варочная с вытяжкой рядом находятся, легче соединить в одну группу. Тем более, что включается редко и не при полной нагрузке вырочной
15.05.2014 в 15:40:18
Velvel написал : Вот подправленная схема
на ВП автомат 32А надо УЗО левое перегружено
15.05.2014 в 15:52:21
Solovey написал : на ВП автомат 32А надо УЗО левое перегружено
Я переправил на 63А УЗО левое. ВП с вытяжкой это где-то ≈33А + 6А, поэтому 40А
15.05.2014 в 16:15:12
Velvel написал : ВП с вытяжкой это где-то ≈33А + 6А, поэтому 40А
Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А??? Безобразие!
Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.
15.05.2014 в 16:21:03
Solovey написал : Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А??? Безобразие!
Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.
на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего) если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?
15.05.2014 в 16:27:36
Velvel написал : если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?
потому что автоматы держат 1.13 номинала длительно без отключения. 32*1.13=36А
и второе - вы никогда в повседневной жизни не включите ВП на 100%.
Velvel написал : на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего)
автомат надо ставить исходя из самого "тонкого" места:
А сделаете ответвление 6 квадрат - будет очень "удобно" на 6квадрат цеплять обычную розетку :)
15.05.2014 в 16:31:50
Solovey написал : потому что автоматы держат 1.13 номинала длительно без отключения. 32*1.13=36А
Ток при котором автомат не сработает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу