Добрый день. Построена каркасная баня, материал дерево+утеплитель+дсп, плитка и т.д. Парилка на дровах, отопление - электроконвекторы, электроплита на кухне, электробойлер для приготовления горячей воды. Участок находится 400 км от Москвы. Подскажите, разводку внутри бани: каким кабелем и в чем, его вести, что и где делать, что поставить в щиток, какую защиту и от чего, какие розетки. Буду благодарен любым советам и информации.

0
Вложение
Костян челябинский
Костян челябинский
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

08.05.2014 в 18:46:47

Сеня написал : Участок находится 400 км от Москвы

Думаю, при таких расстояниях вам нужно построить у себя дома повысительную подстанцию хотя бы до 35 кВ, а на участке - уже понизительную. И вести линию проводом АС на металлических опорах.

PS. каков вопрос, таков ответ.

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

08.05.2014 в 18:50:46

Костян челяб, :D

0
MikeFly
MikeFly
Местный

Регистрация: 24.12.2013

Дзержинск

Сообщений: 156

08.05.2014 в 18:55:54

Нужно позвать грамотного электрика.Даже в 400-ста км. от Москвы,они как ни странно,есть!

0
Сеня
Сеня
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

08.05.2014 в 21:21:07

MikeFly написал : Нужно позвать грамотного электрика.Даже в 400-ста км. от Москвы,они как ни странно,есть!

Электрик есть, но он сразу сказал: Говори где что и чем, я поставлю. Вот я и спрашиваю, каким кабелем и в чем делать разводку внутри бани, каким должен быть силовой щиток. что в нем должно стоять?

0
Nadejda
Nadejda
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

08.05.2014 в 21:41:27

Сеня написал : Говори где что и чем, я поставлю.

а нафига вам такой электрик? если вы сами будете в деталях знать-что и как ставить -накой он сдался?:))

0
Сеня
Сеня
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

08.05.2014 в 21:45:47

Nadejda написал : а нафига вам такой электрик? если вы сами будете в деталях знать-что и как ставить -накой он сдался?:))

Ну так приезжайте и сделайте.

Я просил сказать: каким кабелем и в какой гофре, делать внутреннию разводку и какими автоматами укомплектовать щиток.

0
Nadejda
Nadejda
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

08.05.2014 в 21:55:16

Сеня написал : Ну так приезжайте и сделайте.

Я просил сказать: каким кабелем и в какой гофре, делать внутреннию разводку и какими автоматами укомплектовать щиток.

кабель ВВГНг, в деревянных строениях прокладка кабеля в гофре запрещена ПУЭ, только металлические трубы,в парилке сделать так, чтоб проводов вообще не было, только подводка к освещению самым коротким путем, у меня, например, сделано отверстие в перегородке из предбанника и стоит термостойкий светильник.. автоматы-приличных фирм(ABB и иже с ними), соответствующие сечению кабелей, которые вы планируете применять.. Но я не электрик. напрочь,, так что ничего вам сделать не смогу при всем желании:)) а грамотный электрик просто обязан знать-где и какие кабели и каких сечений возможно применять, и какими автоматами это защищать.. это-его работа..

0
Сеня
Сеня
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

08.05.2014 в 22:21:10

Так может тогда бронью развести? В щитке поставить два дифа на освещение и розетки или один общий, а после него пару узо?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.05.2014 в 00:17:25

Nadejda написал : в деревянных строениях прокладка кабеля в гофре запрещена ПУЭ

Уточните пункт ПУЭ.

Nadejda написал : только металлические трубы

В помещениях с повышенной опасностью ( в санузлах в частности ) разводка в металлических трубах запрещена.

0
Nadejda
Nadejda
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

09.05.2014 в 00:43:56

avmal написал : В помещениях с повышенной опасностью ( в санузлах в частности ) разводка в металлических трубах запрещена.

здесь вы правы, это я ошиблась..

avmal написал : Уточните пункт ПУЭ.

я так поняла, что пункт 7,1,37 - 7,1,38 об этом говорят.. что проводка должна быть или открытой, или если скрытая по горючему основанию-то в каналах, обладающих локализационной способностью, а гофра, что пластиковая, что металлическая-таковой не является.. вот ссылочка на раздел : http://docamix.ru/material/NTD/PUE_7/PDF/7_1.pdf то есть получается, что в деревянной бане(или из деревянного каркаса) надо вести открытую проводку кабелем с рабочей температурой до 170 градусов, так? или я неверные выводы сделала, почитав пуэ? ну и щиток с автоматами должен располагаться за пределами бани, так? ну 170 наверное актуально исключительно для парилки, и такой кабель наверное еще фик купишь.. поэтому я и говорила, что там желательно вообще без проводов...

0