Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

11.05.2014 в 11:33:07

#4523061

MINik написал : есть http://10om.ru/komplekty-zazemleniya/ http://energolider.com.ua/article_show/383.html

За цену этих готовых комплектов можно купить сварочный инвертор и хорошую маску. Если не за 1.5 готового набора, то за 2 точно.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.05.2014 в 13:24:35

#4523198

Сеня, по делу: - от вас никакой конкретики, всего лишь эскизный план постройки. Мощности оборудования нет, архитектурных решений внутренней отделки нет... Какие уж тут советы давать? Складывается впечатление, что вы создали тему для "похвалиться в интернете"... местным тролям порезвиться... Про пожаротушение, да, перебор...;)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.05.2014 в 14:53:36

#4523316

EAN, я ответил на вопрос, так можно и дальше рассуждать, нафик Симес или АББ я из Легранда/Шнайдера соберу 2 щитка вместо одного :)

0
Аватар пользователя
Сеня

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

11.05.2014 в 15:56:50

#4523380

Ixtim, у меня все достаточно конкретно указано, имеется план постройки, указана суммарная потребляемая мощность и т.д. и вопросы я задаю вполне конкретные. Про указанную мною компоновку электрощитка, что можете сказать или дальше греться будете?

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

12.05.2014 в 11:31:26

#4524738

в 4КВт не уложитесь наверняка.

0
Аватар пользователя
Сеня

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

12.05.2014 в 15:00:04

#4525212

Synopsis написал : в 4КВт не уложитесь наверняка.

Пошел опять пустой треп.

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

12.05.2014 в 16:44:38

#4525379

Сеня написал : Пошел опять пустой треп.

непустой треп вам уже рассказали, но вы не считаете нужным к нему прислушаться... баня -влажное помещение с высокими температурами и дровяной печкой -это уже потенциально опасное помещение.. плюсуем к этому перечисленное электрооборудование -опасность повышается как минимум вдвое.. Судя по формулировке ваших вопросов -Вы в электрике не понимаете ничего, кроме того, что она существует.. Ваш электрик, судя по всему, отличается от Вас только тем -что умеет провода кое-как скручивать, на которые вы пальцем покажете.. Это еще 2 фактора повышения опасности вашего здания. Судя по плану-баня не совсем низкобюджетная. Неужели есть смысл экономить деньги на проекте и грамотном специалисте? Подробную схему в рамках форума вам явно никто разрисовывать не будет, а каких выводов вы наделаете сами исходя из местных советов -наверное даже Богу неизвестно.. Вы любитель рисковать собой и своими близкими?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

12.05.2014 в 17:00:50

#4525415

avmal написал : Я сейчас подумываю в очередной бане сделать открытую разводку NYM в джутовой оплётке.

Интересно, а как джут будет согласовываться с нг, а тем более с ls? Или оплетка к кабелю не относится? А к чему тогда относится? Да, еще у производителя джутовый кабель в примерах применения (на фотках) грубо попирает нормы ПЭУ. Че то двойные стандарты, прям как у американцев.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

12.05.2014 в 17:05:00

#4525428

Nadejda написал : Неужели есть смысл экономить деньги на проекте и грамотном специалисте?

Вы напрасно боготворите проектантов. Там сидят те еще спецы. Баня, да и жилой дом, это вовсе не ГРЭС и не АЭС. Я себе дом развел без никакого проекта - даже на газетке черновичок не рисовал.Из всей документации есть только фотки разводки по дому до замуровывания под штукатурку. Никаких проблем это не создает.

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

12.05.2014 в 17:13:25

#4525450

Vladimir_Vas написал : Вы напрасно боготворите проектантов. Там сидят те еще спецы. Баня, да и жилой дом, это вовсе не ГРЭС и не АЭС. Я себе дом развел без никакого проекта - даже на газетке черновичок не рисовал.Из всей документации есть только фотки разводки по дому до замуровывания под штукатурку. Никаких проблем это не создает.

я тоже все провода тянула по второму этажу самостоятельно.. но все соединения делает человек, умеющий это делать и имеющий соответствующие документы.. и у меня там нет мощных потребителей электроэнергии(максимум-комп,телевизор и пылесос)..да у меня и знаний по поводу электрики, думаю, побольше, чем у автора топика, у вас, предполагаю, тоже.. имхо, сэкономить можно на чем-то другом, а не на электрике...например, террасу не тиком выстелить, а лиственницей:))).. в общем, пытаюсь взывать к благоразумию...

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

12.05.2014 в 17:45:35

#4525544

Vladimir_Vas написал : Вы напрасно боготворите проектантов. Там сидят те еще спецы. Баня, да и жилой дом, это вовсе не ГРЭС и не АЭС. Я себе дом развел без никакого проекта - даже на газетке черновичок не рисовал.Из всей документации есть только фотки разводки по дому до замуровывания под штукатурку. Никаких проблем это не создает.

В принципе да! А я вот начертил принципиальную схему щитов и распределительных коробок Плюс начертил план дома сверху и по ГОСТу нарисовал и промаркировал (Выключатели, щиты, коробки, люстры, розетки, водогреи, какие трассы провода и каким проводом уложено и т.д.) Для себя же любимого ;)

0
Аватар пользователя
Сеня

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

12.05.2014 в 18:04:05

#4525587

Nadejda написал : непустой треп вам уже рассказали, но вы не считаете нужным к нему прислушаться... баня -влажное помещение с высокими температурами и дровяной печкой -это уже потенциально опасное помещение.. плюсуем к этому перечисленное электрооборудование -опасность повышается как минимум вдвое.. Судя по формулировке ваших вопросов -Вы в электрике не понимаете ничего, кроме того, что она существует.. Ваш электрик, судя по всему, отличается от Вас только тем -что умеет провода кое-как скручивать, на которые вы пальцем покажете.. Это еще 2 фактора повышения опасности вашего здания. Судя по плану-баня не совсем низкобюджетная. Неужели есть смысл экономить деньги на проекте и грамотном специалисте? Подробную схему в рамках форума вам явно никто разрисовывать не будет, а каких выводов вы наделаете сами исходя из местных советов -наверное даже Богу неизвестно.. Вы любитель рисковать собой и своими близкими?

Вот читаю эту хрень и думаю, не лень дамочке писать? Получил массу поучений, хватит или не хватит мощности, обратиться к проектантам:scare . баня влажное помещение ржунимагу, На ванну тоже проект делать, кухня влажное помещение? и т.д. Спросил только про компоновку щитка, а получил массу пустого трепа. Дамочка, что по делу скажите.?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.05.2014 в 18:12:28

#4525605

Сеня, вас почитаешь, так все здесь не по делу треплют, один вы Д'Артаньян. Вам дело говорят. Основываясь на нормативных документах. И немаленьком (у некоторых) опыте. Вот никогда не понимал людей. Вы пришли на форум. Наверняка прочитали 2-3 темы, вам этот форум и его завсегдатаи внушили доверие и вы решили задать вопрос. А когда эти же люди начинают отвечать на ваш вопрос, вы почему то считаете, что вас или разводят на бабки или советуют туфту. Ну так и не спрашивайте ЗДЕСЬ тогда. Есть куча форумов и сайтов, где говорят, что скрутки - нормально, что ВВГ нг ls - барство и люди с жиру бесятся, что ПУЭ - анахронизм и пережиток старого режима. Если вы доверяете сдешним специалистам, то хотя бы делайте вид, что прислушиваетесь к их мнению, а если вокруг все жулики и профаны - ну может и не надо с нами разговаривать?

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

12.05.2014 в 18:15:36

#4525609

Сеня написал : Дамочка, что по делу скажите.?

по делу.. с нетерпением жду тему " Сгорела баня, что делать??" :)))

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.05.2014 в 18:21:40

#4525618

Nadejda написал : кабель ВВГНг, в деревянных строениях прокладка кабеля в гофре запрещена ПУЭ, только металлические трубы,

Nadejda написал : или если скрытая по горючему основанию-то в каналах, обладающих локализационной способностью, а гофра, что пластиковая, что металлическая-таковой не является..

Nadejda написал : мне тоже летом надо баню ремонтировать, заодно и проводку до ума довести надо..

Неожиданно, но это для отдельной темы:

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108673

12.05.2014 в 18:28:00

#4525627

Костян челяб, Для деревянных домов было письмо разрешающее нг открыто. Проход через стены - мет трубки, скрыто - также.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.05.2014 в 18:29:20

#4525631

BV, ну так здесь вообще и скрыто и в проходках стало можно.

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

12.05.2014 в 18:41:56

#4525645

Костян челяб написал : Неожиданно, но это для отдельной темы:

занятный документ:)) то, что вы процитировали-явно неожиданно:))

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.05.2014 в 18:51:36

#4525661

Nadejda написал : неожиданно

При том документик то 11го года. А мужики то не знали.

0
Аватар пользователя
Сеня

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

12.05.2014 в 19:46:35

#4525757

Костян челяб, я Вас имел ввиду, когда говорил про треп, остальные посты прочел и принял к сведению. Nadejda, по делу из вас двоих ни кто не писал. Повторюсь, интересует КОМПОНОВКА ЩИТКА, больше ни чего, что по делу можете сказать, это я про щиток. А дамочка электрик, что ли?

0
Аватар пользователя
Сеня

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 12

12.05.2014 в 19:53:54

#4525769

Nadejda написал : по делу.. с нетерпением жду тему " Сгорела баня, что делать??" :)))

Ну тогда, прикройтесь и не мешайте дядям говорить.

0
Аватар пользователя
Nadejda

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тверь

Сообщений: 11750

12.05.2014 в 23:35:50

#4526349

Костян челяб написал : При том документик то 11го года. А мужики то не знали.

кстати, я тоже про такой документик не в курсе была.. как-то ПУЭ, СНиПы читала как первоисточники, а вот СП читать не приходилось до сего дня:) Спасибо, пригодится:))

Сеня написал : Повторюсь, интересует КОМПОНОВКА ЩИТКА, больше ни чего, что по делу можете сказать, это я про щиток. А дамочка электрик, что ли?

дамочка просто разумный человек. Вам, для общей информации.. здесь очень многие делают щитки сами.. Но они рисуют схему, выкладывают картинку, и спрашивают совета и замечаний у знающих людей, с вопросом типа-что я сделал не так? чего же вы хотите-непонятно ни мне, ни электрикам.. За вас схему никто с нуля рисовать не станет, а поправить готовую -запросто..

Сеня написал : Ну тогда, прикройтесь и не мешайте дядям говорить.

шо ж вы такой нервный? это очень вредная черта, особенно для будущего электрика:)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108673

13.05.2014 в 00:45:33

#4526474

Костян челяб написал : BV, ну так здесь вообще и скрыто и в проходках стало можно.

Да ну? :) Вы попутали мягкое с теплым. "Дома жилые одноквартирные" и "сгораемые основания"

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

13.05.2014 в 01:06:13

#4526496

Ixtim написал : Про пожаротушение, да, перебор

А почему? Дача ведь за 400км, доехать не успеет, если что, по тому что такие дома горят 20 минут, ни Кситал, ни Галан GSM не поможет. Система пожаротушения согласен, дорого, но дешевле чем строить баню заново.
А отсюда вывод: если хочешь жить спокойно, найми профессионала электрика, только беги от того, что уже нашёл, спалит он твой дом, пожалей себя и свои средства.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108673

13.05.2014 в 01:16:23

#4526511

Сеня, Вот у Вас для бани почему-то нарисован проект, на стандартном листе со штампом. А электрику Вы принципиально подобным образом делать не хотите?

Сеня написал : Повторюсь, интересует КОМПОНОВКА ЩИТКА, больше ни чего, что по делу можете сказать, это я про щиток.

По делу - могу. Вы задаете вопросы самым дурацким способом через опу....

Сначала на плане из первого поста расставляют электропотребители. Потом к ним розетки, выключатели. Потом сводят данные в табличку, считают мощность, ток, и одновременность включения. Потом смотрят на разрешенную мощность и урезают свои хотелки.... Потом делят на линии из сображений мощности и удобства управления, обслуживания и тд. Подбирают сечение линий. По - сечению - автоматы. Думают как обьединить группы под УЗО. Тип УЗО, влажность = номинал, макс ток и тд. Смотрят на ввод.... сечение, схема, заземление, генератор.... и тд Рисуют варианты. И только потом компонуют щиток.

Вопрос - где в Ваших сообщениях хотя бы зачатки того, что написано выше?

ИМХО, Вам с таким подходом проще нанять местного "коекакера" и успокоиться....

Но Вы как малый ребенок долдоните "дай сисю", тьфу "компоновку щитка" .....:)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.05.2014 в 10:08:45

#4526781

еще троих во фпудеры запишете? Вам дело говорят, а вы какашками вокруг кидаетесь. Вот из за таких как вы и ходит молва про москалей как про снобов и зажравшихся м...ков Пы Сы Если пятый муж бьет по роже, может виноват не муж, а рожа?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу