Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

11.05.2014 в 15:48:03

Здравствуйте. Прошу помощи в сборке щитка в двухкомнатной квартире. Собираю щит в своей квартире(новостройка).Прошу Вас посмотреть схему щитка. Дом кирпичный. В квартире газ Для проводки выберу кабель ВВГ-нг-ls или NYM. На розетки 3*2,5 . На свет – 3*1,5. Теплый пол - 3*1,5 Планирую использовать: Автоматы АВВ S201 C16 и C 10 УЗО АВВ F202 AC 25/30, УЗО АВВ F202 AC 40/30, УЗО АВВ F202 AC 16/10 Реле УЗМ-51 Рубильник АВВ ОТ63 F3 Буду признателен если укажите на ошибки или предложите оптимизацию. Вот собственно объект критики:

Вот содержимое Щита в подъезде:

А вот щит в квартире от застройщика:

0
Вложение
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.05.2014 в 15:57:51

maksi163, как у вас ввод выполнен в квартиру и чем (один кабель или несколько и сечение). УЗО противопожарное не желаете установить в подъездный щиток?

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

11.05.2014 в 16:07:13

Тип ввода- однофазный, 3*10. Вариант про противопожарное УЗО не рассматривал.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.05.2014 в 16:18:40

maksi163 написал : однофазный, 3*10

странно что у вас 40А автомат на вводе, ну да ладно. Схемку бы накидали, а то дальше не двинемся, как у вас под УЗО буду автоматы распологаться какими группами и потреблением. ну или структурно как то так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=500043&d=1397188944

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

11.05.2014 в 18:12:49

maksi163 написал : Вот собственно объект критики:

узо на 40А перегружено или разбивайте(добавляя еще по узошке) или сажайте на 63А, щит в квартире от застройщика на помойку или врагам.

maksi163 написал : Тип ввода- однофазный, 3*10

очень странно. при таком то щитке от застройщика в квартире. maksi163, сфоткайте начинку этого щитка.

maksi163 написал : Для проводки выберу кабель ВВГ-нг-ls или NYM.

нюм в самаре хороший найти очень сложно. остановитесь на ВВГнг ls гостовском.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.05.2014 в 01:07:48

maksi163 написал : укажите на ошибки или предложите оптимизацию.

В принципе всё хорошо,только как сказал

masol666 написал : сажайте на 63А

и я бы всё таки УЗО света и розеток между собой перемешал,что бы свет не пропал везде сразу.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

12.05.2014 в 01:24:31

Можно вместо 2х УЗО на холодильник и ванную поставить 2 дифа , места в щитке сэкономите.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

12.05.2014 в 07:22:04

serj12 написал : и я бы всё таки УЗО света и розеток между собой перемешал,что бы свет не пропал везде сразу.

это вне всякого сомнения:)

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 09:51:45

maksi163 написал : Для проводки выберу кабель ВВГ-нг-ls или NYM.

В квартиру только ВВГнг-LS. NYM- годится только для нежилых помещений.

maksi163, я бы посоветовал кондеи под групповые УЗО засунуть.
И весь свет на одном УЗО - ИМХО, это крайне не рационально. Я бы свет раскидал, чтобы он весь разом не мог отрубиться.

Автоматы я бы поставил типа В. А все УЗО типа А.

masol666 написал : узо на 40А перегружено или разбивайте(добавляя еще по узошке) или сажайте на 63А, щит в квартире от застройщика на помойку или врагам.

Присмотритесь - у автора вводной автомат 40А - где перегруз нашли?

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 12:23:10

MINik написал : странно что у вас 40А автомат на вводе, ну да ладно. Схемку бы накидали, а то дальше не двинемся, как у вас под УЗО буду автоматы распологаться какими группами и потреблением. ну или структурно как то так http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1397188944

Извиняюсь, тип ввод - однофазный, 3*6. Вот схема.

masol666 написал : очень странно. при таком то щитке от застройщика в квартире. maksi163, сфоткайте начинку этого щитка.

Фото смогу сделать только на днях, и сразу выложу.

masol666 написал : узо на 40А перегружено или разбивайте(добавляя еще по узошке) или сажайте на 63А

Почему перегружено? Вводной автомат ведь 40А. При составлении руководствовался информацией от cs-cs http://cs-cs.net/uzo-view

Solovey написал : я бы посоветовал кондеи под групповые УЗО засунуть. И весь свет на одном УЗО - ИМХО, это крайне не рационально. Я бы свет раскидал, чтобы он весь разом не мог отрубиться.

Почему кондеи под УЗО? На форуме многие высказываются что кондеи достаточно просто на автомат сажать. Про свет. При составлении щита, в качестве примера, я руководствовался примерами щитов avmal http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1636250&viewfull=1#post1636250 . Вот конкретные примеры его Щитов http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121215&d=1265484783 , http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121331&d=1265543663 , http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121365&d=1265555380 . А он является "Консультантом форума ЭЛЕКТРИКА", так что основываясь на его работы можно и нужно брать пример (сугубо мое мнение).

0
Вложение
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 12:43:54

masol666 написал : нюм в самаре хороший найти очень сложно. остановитесь на ВВГнг ls гостовском.

Уважаемый masol666 можете подсказать где в Самаре можно приобрести качественную продукцию (кабель, автоматы, УЗО) ? Просто мне рекомендовали обратиться в компанию "Минимакс" http://zakaz.minimaks.ru/company/minimaks_samara/ .

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 12:51:39

Solovey написал : Автоматы я бы поставил типа В. А все УЗО типа А.

Спасибо за совет, я рассматриваю такой вариант. Но цена у них :(, да и бюджет ограничен:( .

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 13:00:26

maksi163 написал : Но цена у них

Автоматы рублей на 20-50 дороже за штуку вроде. А вот УЗО - да, тип А дороже на тысячу наверное... Но - я за тип А. Дорого - можно сократить. Можно выкинуть индивидуальное УЗО на холодильник, выкинуть рубильник. Оставить 4 УЗО (3шт 30мА и одно 10мА).

maksi163 написал : Почему кондеи под УЗО?

чтобы спать спокойнее, тем более у вас нет "противопожарного УЗО"

maksi163 написал : На форуме многие высказываются что кондеи достаточно просто на автомат сажать.

ну да , шобневыбивало. Нет УЗО - нет проблемы. Отличный подход.

maksi163 написал : так что основываясь на его работы можно и нужно брать пример (сугубо мое мнение).

ваше право. процесс творческий, единственного правильного варианта схемы нет. под вашу проводку можно 25 схем нарисовать и все будут правильные , но разные.

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 13:17:26

spilhp написал : Можно вместо 2х УЗО на холодильник и ванную поставить 2 дифа , места в щитке сэкономите.

Конечно можно, но опять все упирается в цену:(. АВ+УЗО по стоимости ниже чем ставить Дифф.

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 13:23:24

Solovey написал : чтобы спать спокойнее, тем более у вас нет "противопожарного УЗО"

Спасибо за совет, я еще подумаю (кондеи планирую подключать напрямую без розетки). А если ставить противопожарное УЗО, куда его лучше установить и какой номинал ? Я в этом деле, просто, дилетант. Вот и решил поспрашивать ЗНАЮЩИХ людей.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу