Здравствуйте. Прошу помощи в сборке щитка в двухкомнатной квартире.
Собираю щит в своей квартире(новостройка).Прошу Вас посмотреть схему щитка.
Дом кирпичный. В квартире газ
Для проводки выберу кабель ВВГ-нг-ls или NYM.
На розетки 3*2,5 . На свет – 3*1,5. Теплый пол - 3*1,5
Планирую использовать:
Автоматы АВВ S201 C16 и C 10
УЗО АВВ F202 AC 25/30, УЗО АВВ F202 AC 40/30, УЗО АВВ F202 AC 16/10
Реле УЗМ-51
Рубильник АВВ ОТ63 F3
Буду признателен если укажите на ошибки или предложите оптимизацию.
Вот собственно объект критики:
maksi163, как у вас ввод выполнен в квартиру и чем (один кабель или несколько и сечение). УЗО противопожарное не желаете установить в подъездный щиток?
maksi163 написал :
Для проводки выберу кабель ВВГ-нг-ls или NYM.
В квартиру только ВВГнг-LS.
NYM- годится только для нежилых помещений.
maksi163,
я бы посоветовал кондеи под групповые УЗО засунуть.
И весь свет на одном УЗО - ИМХО, это крайне не рационально. Я бы свет раскидал, чтобы он весь разом не мог отрубиться.
Автоматы я бы поставил типа В.
А все УЗО типа А.
masol666 написал :
узо на 40А перегружено или разбивайте(добавляя еще по узошке) или сажайте на 63А, щит в квартире от застройщика на помойку или врагам.
Присмотритесь - у автора вводной автомат 40А - где перегруз нашли?
MINik написал :
странно что у вас 40А автомат на вводе, ну да ладно. Схемку бы накидали, а то дальше не двинемся, как у вас под УЗО буду автоматы распологаться какими группами и потреблением. ну или структурно как то так http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1397188944
Извиняюсь, тип ввод - однофазный, 3*6.
Вот схема.
masol666 написал :
очень странно. при таком то щитке от застройщика в квартире.
maksi163, сфоткайте начинку этого щитка.
Фото смогу сделать только на днях, и сразу выложу.
masol666 написал :
узо на 40А перегружено или разбивайте(добавляя еще по узошке) или сажайте на 63А
Почему перегружено? Вводной автомат ведь 40А. При составлении руководствовался информацией от cs-cs http://cs-cs.net/uzo-view
Solovey написал :
я бы посоветовал кондеи под групповые УЗО засунуть.
И весь свет на одном УЗО - ИМХО, это крайне не рационально. Я бы свет раскидал, чтобы он весь разом не мог отрубиться.
masol666 написал :
нюм в самаре хороший найти очень сложно. остановитесь на ВВГнг ls гостовском.
Уважаемый masol666 можете подсказать где в Самаре можно приобрести качественную продукцию (кабель, автоматы, УЗО) ? Просто мне рекомендовали обратиться в компанию "Минимакс" http://zakaz.minimaks.ru/company/minimaks_samara/ .
Автоматы рублей на 20-50 дороже за штуку вроде.
А вот УЗО - да, тип А дороже на тысячу наверное... Но - я за тип А. Дорого - можно сократить.
Можно выкинуть индивидуальное УЗО на холодильник, выкинуть рубильник. Оставить 4 УЗО (3шт 30мА и одно 10мА).
чтобы спать спокойнее, тем более у вас нет "противопожарного УЗО"
maksi163 написал :
На форуме многие высказываются что кондеи достаточно просто на автомат сажать.
ну да , шобневыбивало. Нет УЗО - нет проблемы. Отличный подход.
maksi163 написал :
так что основываясь на его работы можно и нужно брать пример (сугубо мое мнение).
ваше право. процесс творческий, единственного правильного варианта схемы нет. под вашу проводку можно 25 схем нарисовать и все будут правильные , но разные.
Solovey написал :
чтобы спать спокойнее, тем более у вас нет "противопожарного УЗО"
Спасибо за совет, я еще подумаю (кондеи планирую подключать напрямую без розетки).
А если ставить противопожарное УЗО, куда его лучше установить и какой номинал ?
Я в этом деле, просто, дилетант. Вот и решил поспрашивать ЗНАЮЩИХ людей.