13.05.2014 в 12:04:39

Добрый день!

Подводка одна фаза, на квартиру общий автомат 63А. От щита на варочную панель планирую кинуть провод ВВГ-нг-ls 6,0 кв.мм (правильно?). Будет несколько розеточных групп, на варочную - лишь одна из них.

Вопросы:

  • на варочную панель каким номиналом автомат поставить правильно - 40А или 32А ?
  • на варочную панель нужен ли УЗО отдельно (нужен ли вообще, кстати, тот же вопрос про духовой шкаф) и какого номинала?
  • правильно ли ставить а). общее УЗО после автомата 63А (кстати, какого номинала лучше) на все группы, или б). на каждую группу свое УЗО (по необходимости, например, вроде как на освещение не надо), или в). сначала общее УЗО, а после него - отдельные УЗО по необходимости ?
0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

13.05.2014 в 12:06:42

Варочная панель зависимая?

veb0055 написал : Вопросы:

  • на варочную панель каким номиналом автомат поставить правильно - 40А или 32А ?

32А.На 6мм2.

1
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.05.2014 в 12:23:25

veb0055 написал :

  • на варочную панель нужен ли УЗО отдельно (нужен ли вообще, кстати, тот же вопрос про духовой шкаф) и какого номинала?
  • правильно ли ставить а). общее УЗО после автомата 63А (кстати, какого номинала лучше) на все группы, или б). на каждую группу свое УЗО (по необходимости, например, вроде как на освещение не надо), или в). сначала общее УЗО, а после него - отдельные УЗО по необходимости ?

Общее УЗО S 63А 100-300мА(селективное)после счетчика, ну и естественно после АВ63А ... На каждую группу свое УЗО 63А 30мА , исходя из номинала вводного АВ63А и нагрузки в группе, включая освещение ...

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

13.05.2014 в 14:11:46

Варочная панель - независимая. Счетчик находится в этажном щитке и там есть общее УЗО (параметры не помню, надо смотреть, но вроде как в этих рамках - 63А 100-300мА).

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

13.05.2014 в 16:36:18

Если там есть общее УЗО, то его дублировать не нужно, можно поменять его на брендовое, селективное. Насчет узо на варочную - оно необязательно, но желательно, можно взять диффавтомат С32 30мА, или УЗО АС 40А/30мА + АВ С32. На духовку так-же желательно УЗО (Например АВДТ С16/30мА), кабель 3*2,5(если длинна менее 50м).

0