Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

14.05.2014 в 15:21:14

День добрый! Вот предстоит ремонт в однокомнатной квартире... Соответственно было решено переделать всю электрику. Представляю на Ваш суд схему квартирного щита.

Схема 1.

Сечения такие: На варочную панель кабель 3х6. На духовой шкаф кабель 3х4. На все розетки кабель 3х2,5. На весь свет кабель 3х1,5. Всё будет собираться на Schneider electric.

Мысли, оценки, подсказки, критика - всё приветствуется! Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Jurgen

Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

14.05.2014 в 17:53:06

Зачем для стиральной машины отдельный автомат? У неё пиковая мощность 2-2,5 кВт и включается она в обычную розетку. Предлагаю убрать УЗО с двумя автоматами и поставить для розеток в ванной дифавтомат 16А 10мА.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 18:09:52

yakim1999, а что из себя представляет этажный щит? Вы селективное УЗО в квартирный щит хотите поставить - или это часть этажного щита?

Уверены что на духовку надо вам 25А - уже определились с моделью?

Весь свет на 1 УЗО - сомнительное удовольствие.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

14.05.2014 в 20:47:24

Вместо УЗО на санузел можно поставить УЗО 25А/10мА и под него свет санузла(АВ 10А) и розетки санузла(вместе с стиральной машиной) (16А). Свет комнат можно или убрать из-под узо или раскидать по другим узо. Кондиционер можно тоже вынести из под УЗО. На духовку - 3*2,5 с АВ 16А.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 20:52:17

perf написал : Кондиционер можно тоже вынести из под УЗО

не надо так делать

perf написал : Свет комнат можно или убрать из-под узо

этого тоже делать не стоит, а вот

perf написал : раскидать по другим узо

и будет красиво.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

14.05.2014 в 21:01:37

Jurgen написал : Зачем для стиральной машины отдельный автомат? У неё пиковая мощность 2-2,5 кВт и включается она в обычную розетку. Предлагаю убрать УЗО с двумя автоматами и поставить для розеток в ванной дифавтомат 16А 10мА.

Раз уж решил всё под УЗО ставить, вот и стиралку под автомат с УЗО. Хуже то от это не будет? Ведь так?

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

14.05.2014 в 21:01:40

Solovey написал : не надо так делать

этого тоже делать не стоит, а вот

А по какой причине, если не секрет? Если исходить с финансовой точки зрения - это дороже, но не повышает безопасность.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

14.05.2014 в 21:04:02

Solovey написал : yakim1999, а что из себя представляет этажный щит? Вы селективное УЗО в квартирный щит хотите поставить - или это часть этажного щита?

Уверены что на духовку надо вам 25А - уже определились с моделью?

Весь свет на 1 УЗО - сомнительное удовольствие.

В подъезде 63А автомат + 50А (под вопросом... надо глянуть) какое-то УЗО. Предлагаете селективное перенести в подъезд, а в квартирном на вводное узо не ставить?

Всё что нарисовано, это квартирный щит. На духовку 16А и 3х2,5 предлагаете? Думается мне с запасом-то оно получше будет, тем более что с моделью пока не определились. Да, вот свет мне тоже думается нужно под разное УЗО разнести. Или вообще только в ванной на УЗО посадить, а в остальных помещениях просто на АВ. Политика была такой: отдельностоящее оборудование - отдельный автомат... Стоимость всего этого хозяйства в пределах +/- 5000 рублей, "погоды" не делает...

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

14.05.2014 в 21:06:39

yakim1999 написал : Да, селективно в квартирном шите. Всё что нарисовано, это квартирный щит. На духовку 16А и 3х2,5 предлагаете? Думается мне с запасом-то оно получше будет, тем более что с моделью пока не определились.

16А и 3*2,5 хватит, если линия короче 40 м. Если берете 3*4, то придется ставить силовой разъём на 32А, бытовые розетки рассчитаны на ток 16А и в них не всегда влезает 4мм^2

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

14.05.2014 в 21:23:48

perf написал : 16А и 3*2,5 хватит, если линия короче 40 м. Если берете 3*4, то придется ставить силовой разъём на 32А, бытовые розетки рассчитаны на ток 16А и в них не всегда влезает 4мм^2

Бытовой розетки под духовку и не планируется. Всё согласно номиналу. Так что 4мм^2 не проблема.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

14.05.2014 в 21:25:39

yakim1999 написал : Бытовой розетки под духовку и не планируется. Всё согласно номиналу. Так что 4мм^2 не проблема.

А какая будет розетка?

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

14.05.2014 в 21:35:49

perf написал : А какая будет розетка?

Да хоть от того же Schneider Electric... вариантов много... Ну и не исключено прямое подключение прибора к силовой сети. Повторюсь. С конкретной моделью прибора ещё не определились!

По номиналам и схеме подключения есть какие-то косяки? По поводу вводного УЗО кто что скажет? Или всё "в шоколаде" и уже можно собирать щит? По поводу "раскидать свет" по другим УЗО - согласен.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2014 в 22:07:48

Линии освещения между УЗО распределите. Ещё раз нарисуйте что получилось. А так - нормально.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.05.2014 в 22:24:14

yakim1999 написал : Предлагаете селективное перенести в подъезд, а в квартирном на вводное узо не ставить?

да перенести в подъезд после счетчика, а УЗО которое сейчас у вас в квартирном заменить на УЗМ - защита от перенапряжения не лишней будет.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.05.2014 в 22:25:16

yakim1999 написал : Да хоть от того же Schneider Electric... вариантов много...

вам тогда розетку не на 16А а силовую на 25А надо ставить. http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2174/ или http://discountelectro.ru/schneider_electric_sedna_rozetka_SDN5500147.html

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.