yakim1999
yakim1999
Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

14.05.2014 в 21:35:49

perf написал : А какая будет розетка?

Да хоть от того же Schneider Electric... вариантов много... Ну и не исключено прямое подключение прибора к силовой сети. Повторюсь. С конкретной моделью прибора ещё не определились!

По номиналам и схеме подключения есть какие-то косяки? По поводу вводного УЗО кто что скажет? Или всё "в шоколаде" и уже можно собирать щит? По поводу "раскидать свет" по другим УЗО - согласен.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2014 в 22:07:48

Линии освещения между УЗО распределите. Ещё раз нарисуйте что получилось. А так - нормально.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.05.2014 в 22:24:14

yakim1999 написал : Предлагаете селективное перенести в подъезд, а в квартирном на вводное узо не ставить?

да перенести в подъезд после счетчика, а УЗО которое сейчас у вас в квартирном заменить на УЗМ - защита от перенапряжения не лишней будет.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.05.2014 в 22:25:16

yakim1999 написал : Да хоть от того же Schneider Electric... вариантов много...

вам тогда розетку не на 16А а силовую на 25А надо ставить. http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2174/ или http://discountelectro.ru/schneider_electric_sedna_rozetka_SDN5500147.html

0
yakim1999
yakim1999
Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

15.05.2014 в 07:38:05

MINik написал : да перенести в подъезд после счетчика, а УЗО которое сейчас у вас в квартирном заменить на УЗМ - защита от перенапряжения не лишней будет.

Как-то страшно УЗО за 4000 вешать в подъезде. Видимо придётся замок покрепче поставить на щит. Да, УЗМ-51М я как то из виду выпустил. Поставлю обязательно.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

15.05.2014 в 08:08:45

yakim1999 написал : Да хоть от того же Schneider Electric... вариантов много... Ну и не исключено прямое подключение прибора к силовой сети. Повторюсь. С конкретной моделью прибора ещё не определились!

Надо определиться до того как. На многих духовках бывает уже установленная обычная вилка (на 16А). Менять же вы ее не будете - ибо тогда каюк гарантии.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.05.2014 в 08:11:42

yakim1999 написал : Как-то страшно УЗО за 4000 вешать в подъезде.

поставте более дешевое, Энергомеру или китайцкое :)

0
yakim1999
yakim1999
Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

15.05.2014 в 08:18:58

MINik написал : поставте более дешевое, Энергомеру или китайцкое :)

В подъезде IEK стоит, наверное поставлю от него же, только классом немного повыше. Например вот: Селективное УЗО ВД1-63S 300мА АС - 800 рублей всего.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

15.05.2014 в 08:25:16

yakim1999 написал : Как-то страшно УЗО за 4000 вешать в подъезде. Видимо придётся замок покрепче поставить на щит. Да, УЗМ-51М я как то из виду выпустил. Поставлю обязательно.

У меня в этом плане лучше: во-первых, наша часть подъезда на три квартиры имеет общую дверь (кто попало не ходит), во-вторых, дверь как раз выходит сбоку от щитка. Камеры уже есть, запись с камер тоже настроена, буду еще ставить камеру вместо глазка - как раз в зоне видимости щиток будет. :)

0
yakim1999
yakim1999
Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

15.05.2014 в 08:26:55

altuser написал : Надо определиться до того как. На многих духовках бывает уже установленная обычная вилка (на 16А). Менять же вы ее не будете - ибо тогда каюк гарантии.

Тоже верно. Тут надо подумать.

0
yakim1999
yakim1999
Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

15.05.2014 в 09:08:55

Разнёс свет по УЗО. Добавил УЗМ. Вот как-то так получилось...

Схема 1.

Как-то оптимизоровать может быть ещё схему? Избавится от УЗО 25А на свет? Перенести свет под другие УЗО и там номинал увеличить? Или слишком большие группы потребителей будут под одним УЗО сидеть? Например так:

Схема 3.

Ещё вопрос: кто-нибудь заказывал в acti9.ru? Что за контора? Как там с качеством?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу