Как закопать? Господа, нужно проложить в земле провод для питания двигателя (300 Вт) сдвижных ворот. Растояние от дома до ворот 10 м. Как правильно проложить в земле, пройти через фундамент, какой провод и какие могут быть ньюансы?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2014 в 17:59:01

не провод а кабель в броне - ВБШв (бывший ВБбШв). Если прокладывается по подвалу с другими кабелями, то лучше ВБШвнг(A) или даже ВБШвнг(A)-LS медные жилы сечением - можно от1,5 мм2 В земле и фундаменте - в двустенной трубе ПНД/ПВД

закопать на глубину 0,7 м, если под дорогой или под землёй под посадку растений, то на метр от поверхности земли до кабеля

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.05.2014 в 18:56:59

Oleg_Zh написал : проложить в земле

в случае если не найдете маломерного куска бронированного кабеля как вариант закопайте пару водопроводных ПНД трубок (вторая как резерв, например под управление, домофон или видео) труба не дорогая, а от лопаты убережет не хуже чем броня тонких кабелей, в трубу затянете обычный ВВГ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120457

14.05.2014 в 19:33:49

Alexiy написал : закопать на глубину 0,7 м, если под дорогой или под землёй под посадку растений, то на метр от поверхности земли до кабеля

Слой песочка, если совсем круто - то кирпичи сверху и ленту "осторожно кабель"

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.05.2014 в 21:24:47

BV написал : Слой песочка,

Речного!;)

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.05.2014 в 08:43:47

АВБбШв 4х2,5 будет подешевле чуток, чем медный. Сколкьо там на ворота жил надо то?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

17.05.2014 в 12:59:38

юра Т написал : в случае если не найдете маломерного куска бронированного кабеля как вариант закопайте пару водопроводных ПНД трубок (вторая как резерв, например под управление, домофон или видео) труба не дорогая, а от лопаты убережет не хуже чем броня тонких кабелей, в трубу затянете обычный ВВГ

Извините, несведующего... что такое ПНД?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

17.05.2014 в 13:01:56

Netlog написал : АВБбШв 4х2,5 будет подешевле чуток, чем медный.
Сколкьо там на ворота жил надо то?

Для ворот достаточно 3 (Ноль, земля и фаза), но я думаю добавить еще 3, на будующее для замка калитки.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

17.05.2014 в 13:05:10

Oleg_Zh написал : Извините, несведующего... что такое ПНД?

Полиэтилен Низкого Давления-ПНД трубы, часто используются в земле подать воду из колодца (кессона) в дом (дача). Ну и как "броня" для подземных коммуникаций.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

17.05.2014 в 13:24:22

Спасибо, я так и думал. Несколько смущает тот факт, что со временем в такой трубе с проводом может собраться вода, не будет ли при этом утечка тока, или это не критично? Насколько герметичными должны быть стыки?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

17.05.2014 в 13:26:48

Oleg_Zh написал : Для ворот достаточно 3 (Ноль, земля и фаза), но я думаю добавить еще 3, на будующее для замка калитки.

КВБбШв 5*1 или 7*1. Хотя и четырёх жил достаточно, наверное.