Аватар пользователя
Oleg_Zh

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

14.05.2014 в 16:08:08

Как закопать? Господа, нужно проложить в земле провод для питания двигателя (300 Вт) сдвижных ворот. Растояние от дома до ворот 10 м. Как правильно проложить в земле, пройти через фундамент, какой провод и какие могут быть ньюансы?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2014 в 17:59:01

не провод а кабель в броне - ВБШв (бывший ВБбШв). Если прокладывается по подвалу с другими кабелями, то лучше ВБШвнг(A) или даже ВБШвнг(A)-LS медные жилы сечением - можно от1,5 мм2 В земле и фундаменте - в двустенной трубе ПНД/ПВД

закопать на глубину 0,7 м, если под дорогой или под землёй под посадку растений, то на метр от поверхности земли до кабеля

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.05.2014 в 18:56:59

Oleg_Zh написал : проложить в земле

в случае если не найдете маломерного куска бронированного кабеля как вариант закопайте пару водопроводных ПНД трубок (вторая как резерв, например под управление, домофон или видео) труба не дорогая, а от лопаты убережет не хуже чем броня тонких кабелей, в трубу затянете обычный ВВГ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111639

14.05.2014 в 19:33:49

Alexiy написал : закопать на глубину 0,7 м, если под дорогой или под землёй под посадку растений, то на метр от поверхности земли до кабеля

Слой песочка, если совсем круто - то кирпичи сверху и ленту "осторожно кабель"

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.05.2014 в 21:24:47

BV написал : Слой песочка,

Речного!;)

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.05.2014 в 08:43:47

АВБбШв 4х2,5 будет подешевле чуток, чем медный. Сколкьо там на ворота жил надо то?

0
Аватар пользователя
Oleg_Zh

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

17.05.2014 в 12:59:38

юра Т написал : в случае если не найдете маломерного куска бронированного кабеля как вариант закопайте пару водопроводных ПНД трубок (вторая как резерв, например под управление, домофон или видео) труба не дорогая, а от лопаты убережет не хуже чем броня тонких кабелей, в трубу затянете обычный ВВГ

Извините, несведующего... что такое ПНД?

0
Аватар пользователя
Oleg_Zh

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

17.05.2014 в 13:01:56

Netlog написал : АВБбШв 4х2,5 будет подешевле чуток, чем медный.
Сколкьо там на ворота жил надо то?

Для ворот достаточно 3 (Ноль, земля и фаза), но я думаю добавить еще 3, на будующее для замка калитки.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

17.05.2014 в 13:05:10

Oleg_Zh написал : Извините, несведующего... что такое ПНД?

Полиэтилен Низкого Давления-ПНД трубы, часто используются в земле подать воду из колодца (кессона) в дом (дача). Ну и как "броня" для подземных коммуникаций.

0
Аватар пользователя
Oleg_Zh

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

17.05.2014 в 13:24:22

Спасибо, я так и думал. Несколько смущает тот факт, что со временем в такой трубе с проводом может собраться вода, не будет ли при этом утечка тока, или это не критично? Насколько герметичными должны быть стыки?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

17.05.2014 в 13:26:48

Oleg_Zh написал : Для ворот достаточно 3 (Ноль, земля и фаза), но я думаю добавить еще 3, на будующее для замка калитки.

КВБбШв 5*1 или 7*1. Хотя и четырёх жил достаточно, наверное.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

17.05.2014 в 13:32:39

Oleg_Zh написал : Насколько герметичными должны быть стыки?

ПНД идёт бухтами 100-200 метров. Выводы с обоих торцов лучше бы герметично уплотнить - иначе труба превратится в конденсатор водяного пара в жидкость. Либо, напротив, использовать дренажную трубу.

Бронированный кабель на достаточной глубине "правильнее", но труба может оказаться практичнее.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

17.05.2014 в 13:56:19

ВТБ! написал : ПНД идёт бухтами 100-200 метров. Выводы с обоих торцов лучше бы герметично уплотнить - иначе труба превратится в конденсатор водяного пара в жидкость. Либо, напротив, использовать дренажную трубу.

Мне кацца надо специально насверлить неск. отв. вдоль трубы снизу, если что все вытечет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.05.2014 в 10:44:16

пяпа написал : Мне кацца надо специально насверлить неск. отв. вдоль трубы снизу, если что все вытечет.

да не надо сверлить, трубу единым куском, концы или в сухие места, или "силиконом" замазать, да и даже наполненные трубы водой годами работают, хотя при замерзании порвать может, с трубой довольно легко работать, если что для стыков есть муфты, малого диаметра они не дорогие

Oleg_Zh написал : но я думаю добавить еще 3, на будующее для замка калитки.

добавьте вторую трубку, вдруг домофон захотите, видеокамеру итд, 220 отдельно, слаботочку отдельно, http://www.komfort.ru/catalog/a092999.html?gclid=CP2717HvtL4CFSLbcgodY24AXQ есть технические трубы, они похуже качеством http://shop220.ru/product29073.htm

0
Аватар пользователя
andrejea2

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Пермь

Сообщений: 60

19.05.2014 в 18:36:31

Сколько не вскрывал подобные трубы во влажное время, ВСЕГДА внутри была вода. Она там живет :), это нормально. Не волнуйтесь за нее.

0