Установили водонагреватель в душе на даче (отдельный домик).
Пошел мыться, схватился за кран и дернуло...
Стали с тех пор выключать из розетки перед мытьем.
Вот решили сделать заземление.
Рядом с душем вкопали 3м уголок, шину и провод на розетку.
Как теперь проверить будет бить током или нет?
Рукой хвататься как-то боязно :swoon
Понять бы что это - отсутствие заземления или неисправность?
crius написал :
Понять бы что это - отсутствие заземления или неисправность?
Какая мощность водонагревателя?
ГОСТ разрешает утечку тока исправных ТЭНов 0,75 мА/кВт.
Ток выше 2-3 мА вполне ощутим. И его необходимо уводить в заземление, независимо от наличия УЗО.
Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.
Опровергните если не так.
И если даже оно было, то отключилось бы, но в чем причина тогда - отстутствие заземления на тот момент или неисправность нового нагревателя.
crius написал :
Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.
Опровергните если не так.
Да это не так. УЗО нужно.
crius написал :
И если даже оно было, то отключилось бы, но в чем причина тогда - отстутствие заземления на тот момент или неисправность нового нагревателя.
Мощность нагревателя 1500Вт.
Скорее всего неисправность водонагревателя, но в совокупности с отсутствием заземления вас и долбануло.
crius написал :
Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.
Опровергните если не так.
Для водонагревателя необходимо и то, и другое.
УЗО без заземления не помешает нагревателю убить вас при мелкой неисправности, при повышенном токе утечки без короткого замыкания. Ток 5-7 мА вполне может остановить сердце при длительном протекании через тело, но никакое УЗО не сработает.
Заземление без УЗО чревато пожаром при коротком замыкании фазы на землю.
AlexeyL написал :
УЗО без заземления не помешает нагревателю убить вас при мелкой неисправности, при повышенном токе утечки без короткого замыкания. Ток 5-7 мА вполне может остановить сердце при длительном протекании через тело, но никакое УЗО не сработает.
Можно поставить УЗО 10ма, срабатывающее при 5-7 ма - этот ток ниже порога неотпускания который определяется у детей как 8 ма.
Теоретически описанное возможно, но трудно получить именно такое значение тока - будет больше - сработает УЗО, меньше - уже не так опасно дернет, но не "прилипнешь"......
А так согласен, что
AlexeyL написал :
Для водонагревателя необходимо и то, и другое.
BV написал :
Можно поставить УЗО 10ма, срабатывающее при 5-7 ма - этот ток ниже порога неотпускания который определяется у детей как 8 ма.
Теоретически описанное возможно, но трудно получить именно такое значение тока - будет больше - сработает УЗО, меньше - уже не так опасно дернет, но не "прилипнешь"......
При разрушении изоляции в водогрее ток утечки через воду может расти медленно, и может очень долго оставаться в этом особо опасном диапазоне. Когда сердце уже, а УЗО ещё нет.
Полностью безопасным считается ток через тело 1 мА.
под благовидным предлогом, попроси соседа дотронуться до смесителя...:D
Совет ТСу: не компостировать мозг себе и другим, и не тешить местных флудеров... Отвезти нагреватель в сервис, чтоб проверили изоляцию, по итогам проверки принять решение... и всё ;)