Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

18.05.2014 в 23:49:46

Установили водонагреватель в душе на даче (отдельный домик). Пошел мыться, схватился за кран и дернуло... Стали с тех пор выключать из розетки перед мытьем.

Вот решили сделать заземление. Рядом с душем вкопали 3м уголок, шину и провод на розетку.

Как теперь проверить будет бить током или нет? Рукой хвататься как-то боязно :swoon

Понять бы что это - отсутствие заземления или неисправность?

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.05.2014 в 00:00:17

crius, про УЗО то не слышали ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2014 в 00:38:54

Померить тестером между смесителем и нулем напряжение.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.05.2014 в 11:21:27

crius написал : Понять бы что это - отсутствие заземления или неисправность?

Какая мощность водонагревателя? ГОСТ разрешает утечку тока исправных ТЭНов 0,75 мА/кВт. Ток выше 2-3 мА вполне ощутим. И его необходимо уводить в заземление, независимо от наличия УЗО.

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

19.05.2014 в 12:19:53

По порядку.

Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так. И если даже оно было, то отключилось бы, но в чем причина тогда - отстутствие заземления на тот момент или неисправность нового нагревателя.

Мощность нагревателя 1500Вт.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.05.2014 в 12:38:00

crius написал : Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так.

Опровергаем - это не так :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2014 в 12:38:11

crius написал : Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так.

Да это не так. УЗО нужно.

crius написал : И если даже оно было, то отключилось бы, но в чем причина тогда - отстутствие заземления на тот момент или неисправность нового нагревателя.

Мощность нагревателя 1500Вт.

Скорее всего неисправность водонагревателя, но в совокупности с отсутствием заземления вас и долбануло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

19.05.2014 в 12:43:30

crius написал : т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.

На основании чего? У кого мнение - у бабушек на лавочке? ПУЭ не судьба почитать?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.05.2014 в 12:48:20

crius написал : Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче. Опровергните если не так.

Для водонагревателя необходимо и то, и другое. УЗО без заземления не помешает нагревателю убить вас при мелкой неисправности, при повышенном токе утечки без короткого замыкания. Ток 5-7 мА вполне может остановить сердце при длительном протекании через тело, но никакое УЗО не сработает. Заземление без УЗО чревато пожаром при коротком замыкании фазы на землю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

19.05.2014 в 16:28:23

AlexeyL написал : УЗО без заземления не помешает нагревателю убить вас при мелкой неисправности, при повышенном токе утечки без короткого замыкания. Ток 5-7 мА вполне может остановить сердце при длительном протекании через тело, но никакое УЗО не сработает.

Можно поставить УЗО 10ма, срабатывающее при 5-7 ма - этот ток ниже порога неотпускания который определяется у детей как 8 ма. Теоретически описанное возможно, но трудно получить именно такое значение тока - будет больше - сработает УЗО, меньше - уже не так опасно дернет, но не "прилипнешь"......

А так согласен, что

AlexeyL написал : Для водонагревателя необходимо и то, и другое.

Но в сельском доме землить ноль сети от воздушки - надо сильно подумать, поэтому про схему ТТ стоит почитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 Основная проблема реализации - разрядники....

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

19.05.2014 в 16:39:52

BV написал : Можно поставить УЗО 10ма, срабатывающее при 5-7 ма - этот ток ниже порога неотпускания который определяется у детей как 8 ма. Теоретически описанное возможно, но трудно получить именно такое значение тока - будет больше - сработает УЗО, меньше - уже не так опасно дернет, но не "прилипнешь"......

При разрушении изоляции в водогрее ток утечки через воду может расти медленно, и может очень долго оставаться в этом особо опасном диапазоне. Когда сердце уже, а УЗО ещё нет.

Полностью безопасным считается ток через тело 1 мА.

BV написал : Но в сельском доме землить ноль сети от воздушки - надо сильно подумать, поэтому про схему ТТ стоит почитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899

Обязательно!

BV написал : Основная проблема реализации - разрядники....

Да и хрен с ним. Ну сгорит в грозу начинка микроволновки за 900 рублей.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.05.2014 в 17:11:47

crius написал : Рукой хвататься как-то боязно

под благовидным предлогом, попроси соседа дотронуться до смесителя...:D Совет ТСу: не компостировать мозг себе и другим, и не тешить местных флудеров... Отвезти нагреватель в сервис, чтоб проверили изоляцию, по итогам проверки принять решение... и всё ;)

0
Аватар пользователя
crius

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

19.05.2014 в 17:29:36

Придется везти видимо, хотя думал проблема из-за отсутствия заземления. А теперь и проверить то нечем.

УЗО какое ставить?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.05.2014 в 17:34:11

Электромеханическое.На 10мА,номиналом не меньше автомата на линию водогрея.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.05.2014 в 17:37:30

crius написал : Про УЗО конечно слышал. Но пока не установлен, т.к. есть мнение что не обязательно в данном случае на даче.

Если это ваше мнение- то оно ошибочное!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу