Здравствуйте! Нужна критика и замечания по схеме.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

21.05.2014 в 17:33:49

Если ввод 3x4, то автомат вводной не более 25А, а значит, все УЗО тоже достаточно иметь на 25А - переплата за 63 ни к чему. И я бы не смешивал свет и розетки под одно УЗО - 2 на свет, 2 на розетки.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.05.2014 в 17:51:18

согласен с Johnny, добавлю от себя на свет хватает кабеля 3 х 1,5, а у вас везде 2,5 мм.кв.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

21.05.2014 в 19:03:52

А я бы не стал объединять розетки детской, кухни и ванной. На ванную лучше отдельную линию под УЗО 10 мА.

0
martlin
martlin
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Казань

Сообщений: 19

21.05.2014 в 21:20:02

Shturman1 написал : согласен с Johnny, добавлю от себя на свет хватает кабеля 3 х 1,5, а у вас везде 2,5 мм.кв.

Так как все группы освещения на 2-3 помещения 2,5 только до ближайшей распредкоробки, дальше везде 1,5.
Автомат в подъезде посмотрю какой. Кстати не уверен что там 3х4 может быть и 3х6 нужно будет померит.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.05.2014 в 21:49:12

martlin написал : 2,5 только до ближайшей распредкоробки, дальше везде 1,5.

при автомате 10А использовать кабель 2,5 мм.кв безполезное дело

0
Юджин
Юджин
Новичок

Регистрация: 14.05.2014

Москва

Сообщений: 96

21.05.2014 в 22:28:00

  1. Освещение не требует подключения через УЗО (ПУЭ).
  2. Холодильник подключать отдельной линией от общего (с другими линиями) УЗО не имеет смысла, ибо лучше подключить его полностью отдельной линией. независимой от других потребителей.
  3. Нарушена логика селективности отключения линий (к одному УЗО подключены линии, не имеющие логической связи (например, кондиционер и стиральная машина), которая, судя по всему, обусловлена попыткой сэкономить на УЗО. Возможно, УЗО не пройдёт по расчёту (7.1.81 ПУЭ).
  4. ОТСУТСТВУЕТ РАСЧЁТ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ. ПРОЕКТ ТАКОГО ЩИТКА НЕ БУДЕТ СОГЛАСОВАН КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
  5. Вводной кабель 3х4 не соответствует предполагаемой токовой нагрузке (однако вследствие отсутствия расчёта токораспределения по линиям, для Вас это безразлично; иначе - см. п. 4 моих замечаний).
0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.05.2014 в 22:37:21

Юджин написал : ОТСУТСТВУЕТ РАСЧЁТ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ

чего-то не понял что за токораспределение?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.05.2014 в 22:38:50

Юджин написал : Холодильник подключать отдельной линией от общего (с другими линиями) УЗО не имеет смысла

а в чем подвох-то?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

21.05.2014 в 22:39:35

martlin написал : Автомат в подъезде посмотрю какой. Кстати не уверен что там 3х4 может быть и 3х6 нужно будет померит.

вот с этого начать надо было

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

21.05.2014 в 22:42:39

Shturman1 написал : а в чем подвох-то?

УЗО замерзнет ;) подвох в том, что уж если сажать холодильник на отдельную линию, то делать ее "неотключаемой" вводным АВ/ВН, т.е. например через свой АВДТ

0