23.05.2014 в 12:47:45
В розетке категорически НЕЛЬЗЯ.
23.05.2014 в 12:51:31
MikeFly написал : В розетке категорически НЕЛЬЗЯ.
вот даже я не профи и то понимаю это :) а чеж тогда этот болгларин устроил?!? :)
23.05.2014 в 12:57:26
MikeFly написал : В розетке категорически НЕЛЬЗЯ.
меня как-то в ванной от стиральной машинки током у...ло - я башкой об стенку стукнулся так что плитка треснула. Оказалось, что в розетке ноль с землёй соединены тонюсеньким проводочком. Делал мастер-универсал.
23.05.2014 в 14:25:03
north_crow написал : а чеж тогда этот болгларин устроил?!?
Мудак потому что... Еще - при наличии УЗО на линиях работа приборов будет практически невозможна.
ЗЫ Это видео надо в лжеэлектрики запостить)))
23.05.2014 в 14:44:54
Этот "мастер" еще и провода кабелезом зачищает. Дальше смотреть не стал.
23.05.2014 в 16:23:44
Это "Глупозаземленная нейтраль" называется.:D
23.05.2014 в 16:25:15
haramamburu написал : Мудак потому что... Еще - при наличии УЗО на линиях работа приборов будет практически невозможна.
ЗЫ Это видео надо в лжеэлектрики запостить)))
Плюс еще тоже самое от этого колхозника
23.05.2014 в 18:30:04
И там, и там используется провод без защитной оболочки. Может в Болгарии это и можно, то у нас никак ...
23.05.2014 в 18:43:22
avmal написал : И там, и там используется провод без защитной оболочки.
Посмотрите внимательно - провод в двойной изоляции - на втором видео лучше видно
23.05.2014 в 20:41:51
BV написал : провод в двойной изоляции - на втором видео лучше видно
Если вы про синенькую прослойку изоляции, то это часть изоляции жил, а общая защитная оболочка отсутствует. Или вы на этих видео наблюдали процесс снятия этой самой оболочки при разделке провода?
23.05.2014 в 21:24:18
Alexiy написал : башкой об стенку стукнулся так что плитка треснула. Оказалось, что в розетке ноль с землёй соединены тонюсеньким проводочком. Делал мастер-универсал.
Плитку наверное он тоже клал, с пустотами. Или голова чугунная:).
23.05.2014 в 23:20:43
avmal написал : Если вы про синенькую прослойку изоляции, то это часть изоляции жил,
руками этот провод не трогал :) Какая разница если есть второй слой - провод в синей, заливают сверху - белой.
24.05.2014 в 09:14:08
BV написал : Какая разница если есть второй слой - провод в синей, заливают сверху - белой.
Изоляция и оболочка разные вещи. Если взять ту же изоляцию диэлектрического инструмента до 1000В, к примеру, то независимо от однослойности или многослойности изоляции расчитана изоляция на напряжение до 1000В и при истирании одного-двух слоёв в многослойной это уже не будет 1000В. Так и у этого провода - оставь синенький слой и изоляция провода уже не будет выдерживать заявленное напряжение. При снятии оболочки такого безобразия случиться не может.
24.05.2014 в 09:42:11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.