Здравствуйте,господа!
Хотел бы попросить помочь разобраться в ситуации--
Сделан электромонтаж в магазине одежды площадью около 1000кв м.пройдены лабораторные испытания.
При сдаче объекта заказчику и его службе эксплуатации выясняется что провода пв3 1*10 от рубильника до счетчика
и от счетчика до вводного автомата в щите освещения
реально горячие(ток по счетчику 48А по одной фазе и 46 по другим).Пробуя оперативно устранить эту проблему
а)протягиваю все контакты --не помогает б)грешу на некачественный
автомат(хотя врода АВВ 63А) меняю на Шнайдер Акти 9 63А--не помогает в)грешу на ТУшную пв3-меняю ее на 16 мм кв--эфект есть
--теперь греется,но меньше(измерения темпер показывают 49-54 градуса взависимости от прибора)
Естественно заказчик формирует мнение о нашей некомпетентности.хочется оправдаться.
После проведены замеры по качеству электроэнергии.по прибору лаборатории
ток от 134 до 140А в зависимости от фазы,а по счетчику от 45 до 48А????
объяснить причину разных показаний НАЧАЛЬНИК лаборатории не смог (-наверно счетчик неисправен!-)
для чистоты эксперимента поменял счетчик (благо на другой объект такой же лежал).результат тот же.
вчера знакомый проектировщик подсказал про скин-эффект.штудирую но пока не понимаю как это объяснить
заказчику ((( и он ли это???