Здравствуйте,господа!
Хотел бы попросить помочь разобраться в ситуации--
Сделан электромонтаж в магазине одежды площадью около 1000кв м.пройдены лабораторные испытания.
При сдаче объекта заказчику и его службе эксплуатации выясняется что провода пв3 1*10 от рубильника до счетчика
и от счетчика до вводного автомата в щите освещения
реально горячие(ток по счетчику 48А по одной фазе и 46 по другим).Пробуя оперативно устранить эту проблему
а)протягиваю все контакты --не помогает б)грешу на некачественный
автомат(хотя врода АВВ 63А) меняю на Шнайдер Акти 9 63А--не помогает в)грешу на ТУшную пв3-меняю ее на 16 мм кв--эфект есть
--теперь греется,но меньше(измерения темпер показывают 49-54 градуса взависимости от прибора)
Естественно заказчик формирует мнение о нашей некомпетентности.хочется оправдаться.
После проведены замеры по качеству электроэнергии.по прибору лаборатории
ток от 134 до 140А в зависимости от фазы,а по счетчику от 45 до 48А????
объяснить причину разных показаний НАЧАЛЬНИК лаборатории не смог (-наверно счетчик неисправен!-)
для чистоты эксперимента поменял счетчик (благо на другой объект такой же лежал).результат тот же.
вчера знакомый проектировщик подсказал про скин-эффект.штудирую но пока не понимаю как это объяснить
заказчику ((( и он ли это???
23.05.2014 в 18:57:53
slawa24, ПВ3 обжимали? Вентилирование есть? Токовыми клещами замеряли ток? (кроме показаний счетчика) ЗЫ - да нет там никакого скин эффекта... точнее есть но слишком мал чтоб брать в расчет
23.05.2014 в 18:58:01
Я бы начала грешить на KVA - полную мощность и пытаться объяснить откуда СТОЛЬКО реактивной составляющей. Счетчик считает активную мощность. А для 10ки - 80А норма.
23.05.2014 в 18:59:40
slawa24 написал : по прибору лаборатории ток от 134 до 140А в зависимости от фазы,
Вот вам и ответ!
А счетчик... ХЗ как он там измеряет амперы... может активную мощь делит на напругу... Кстати - модель счетчика?
Хотя... Вы пишете что автомат на 63А стоит... как же он 140А держит?
23.05.2014 в 19:11:05
чото какое-то сумбурное описание ситуации... где измеряли, чо измеряли, чем измеряли... остаётся только догадки строить... но про скин-эффект заценил:D:D:D клиенту в ухо фуфайку вкрутить, нормально будет:applause:
23.05.2014 в 19:12:43
на объекте стоят светильники-- ARS/R 4*18--8 FRESCO 2*36--11 LIVAL GLIDER TC 70W--209ШТ(МГЛ) LIVAL MONY E 2*42--178ШТ (КЛЛ)
Счетчик меркурий 230 AR03 CL
ПРО АВТОМАТ К-РЫЙ ДЕРЖИТ 140А Я И САМ СПРАШИВАЛ У начальника ЛАБОРАТОРИИ.ОТВЕТ ТОТ ЖЕ --НЕЗНАЮ
23.05.2014 в 19:19:38
slawa24 написал : Я И САМ СПРАШИВАЛ У начальника ЛАБОРАТОРИИ.ОТВЕТ ТОТ ЖЕ --НЕЗНАЮ
да он просто не хочет напрягать себе мозг чужой проблемой, вот и всё...
23.05.2014 в 19:22:43
ПВ3-обжат,щит на данный момент стоит открытый,токовые клещи показывают 140А.вот
и кроме скин-эффекта ничем не могу это обьяснить.а так вроде понятно почему клещи
больше показывают,почему провод греется...но правда ли это и как с этим бороться вреале ??вот вопрос
Ixtim написал : Сообщение от slawa24
не хочет или нечего.вот так наверно
23.05.2014 в 19:27:34
slawa24 написал : вчера знакомый проектировщик подсказал про скин-эффект.
Идиот. В каком "урюпинском" ВУЗе он учился? :a:D
NordlineOST написал : Я бы начала грешить на KVA - полную мощность и пытаться объяснить откуда СТОЛЬКО реактивной составляющей. Счетчик считает активную мощность. А для 10ки - 80А норма
Именно так.
Но неясный момент вот тут порылся:
slawa24 написал : ток от 134 до 140А в зависимости от фазы,
при автомате
slawa24 написал : автомат(хотя врода АВВ 63А) меняю на Шнайдер Акти 9 63А--не помогает
63*1.45= 91А - автомат должен выключится
slawa24 написал : по прибору лаборатории ток от 134 до 140А
Единственное объяснение - могу предположить, что прибор измеряет НЕ эффективное значение. Клещи -то небось дешевенькие - М266 - угадал? :) Нужно знать точно модель прибора.
NordlineOST написал : и пытаться объяснить откуда СТОЛЬКО реактивной составляющей.
Тут как раз все более менее предсказуемо:
slawa24 написал : в магазине одежды площадью около 1000кв м.
Нужно очень хорошее освещение. Вот в источниках света и ищите сдвиг фазы и искажение формы тока.
По практике офисов реактивная может легко превышать активную раза в два + еще клещи измеряют то, чего нет :)
slawa24, Просьба после разбора полетов просьба подтвердить или опровергнуть здесь написанное.
23.05.2014 в 19:29:44
slawa24, в описании счетчика написано , что может и реактивную мощь замерять - не смотрели оное? да... клещи бы еще одни применить... для правдоподобности показаний ради..
23.05.2014 в 19:35:34
BV написал : В каком "урюпинском" ВУЗе он учился?
ВУЗ? для проектировщика? сейчас это не актуально...:D ТС, тема флудом зарастет, если толком не дашь информацию...
23.05.2014 в 19:44:34
slawa24 написал : Счетчик меркурий 230 AR03 CL
[*]Измерение мгновенных значений активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности по каждой фазе и по сумме фаз. Определение направления вектора полной мощности; [*]измерение пофазно: тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями.
Инструкцию для счетчика сами найдете, чтобы кнопочки потыркать?
Если реактивная мощность не совпадет с проектной - иметь проектировщика самым изощренным способом куском ПВ подлиннее 10мм2 в опу и приговаривать "ну что, почувствовал СКИН эффект, с...ка?" :)
slawa24 написал : LIVAL GLIDER TC 70W--209ШТ(МГЛ) LIVAL MONY E 2*42--178ШТ (КЛЛ)
Вот для этих - смотреть детально характеристики.
Проектировщику дать пи....лей и заставить посмотреть в расчетную часть электропроекта в частности - расчет реактивной мощности.
23.05.2014 в 19:48:17
slawa24 написал : LIVAL GLIDER TC 70W--209ШТ(МГЛ) LIVAL MONY E 2*42--178ШТ (КЛЛ)
А вот и ответ. Копайте тему компенсации рективной мощности. У вас там катушки-индуктивности гроздьями!
haramamburu написал : клещи бы еще одни применить..
FLUKE c TRMS и поверкой. Ибо и так далее.
23.05.2014 в 19:57:46
slawa24, Передай от меня привет м-ку проектировщику и объясни что СКИН ЭФФЕКТ начинает проявляться на частотах начиная с сотен килогерц и сколько нибудь становится заметным в коротковолновом диапазоне радиочастот. В полной мере - на СВЧ - используется толстый посеребренный провод или трубки.
23.05.2014 в 20:26:32
BV Обязательно передам ))) счетчик считает и реактивную мощность,косинус показывает 0,99,клещи не дешевые а повереный прибор METREL PowerQ+ Fw 9.2 .Либо ДВА счетчика и Один прибор извините меня х.рня!!во что не верится.либо есть другая причина. по счетчику у меня 30квт нагрузки(почти ровно по 10квт на фазу)как и должно быть по проекту, а по приборуMETREL PowerQ+ Fw 9.2 90квт(по 30квт на фазу) .отсюда вопрос как объяснить НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙСЯ 63А автомат у меня на вводе и 80А автомат в вру торгового комсплекса!!!!!!!!!!!!!!!!
незнаю как и где выложить отчет о качестве эл энергии по этому объекту
там есть карта гармоник.моих скудных знаний увы не хватает в нем разобраться