Подскажите пожалуйста, как более правильно осуществить ввод в частный дом. один из вариантов: От столба спустить СИПом на свой самодельный столб на котором распределительный щит с счетчиком; затем в пнд трубу под землёй до дома; через фундамент в домашний щиток. Или лучше счетчик поставить в доме?

0
Аватар пользователя
EmpD`Art

Местный

Регистрация: 04.02.2014

Братск

Сообщений: 922

25.05.2014 в 05:31:42

#4548495

СИП в дом вводить нельзя. Если позволяет расстояние и Ваш энергосбыт, лучше подвести СИП к дому, заанкерить его на специальном крепеже и прокалывающими сжимами перейти на ВВГ-нг, NYM или ВББШВ, который вести в домашний ВРУ. Счётчик лучше всего расположить в доме - тогда не будет проблем с устройством заземления по TN-C-S.

0
Аватар пользователя
Rostov61

Местный

Регистрация: 25.05.2014

Ростов

Сообщений: 8

25.05.2014 в 05:56:22

#4548498

исправляюсь) не полностью написал. Фасад портить не охота, да и расстояние от столба до дома очень большое. Поэтому планируется по меже кинуть ВБбШв и ввести его через фундамет в домашний щиток. Самый главный вопрос это куда лучше поставить счетчик: дом или улица? И ещё вопрос можно ли на своем участке поставить небольшой столб( на котором разместить распределительный щит) чтобы на него спустить СИП ? Или лучше на улице на опоре поставить щит и далее ВБбШв.

0
Аватар пользователя
EmpD`Art

Местный

Регистрация: 04.02.2014

Братск

Сообщений: 922

25.05.2014 в 06:42:52

#4548504

Rostov61 написал : Фасад портить не охота, да и расстояние от столба до дома очень большое. Поэтому планируется по меже кинуть ВБбШв и ввести его через фундамет в домашний щиток.

Тогда столб на участке, на него анкера, на них СИП и с него сжимами на бронированный кабель, и его в траншею.

Rostov61 написал : Самый главный вопрос это куда лучше поставить счетчик: дом или улица?

Однозначно дом.

Rostov61 написал : И ещё вопрос можно ли на своем участке поставить небольшой столб( на котором разместить распределительный щит) чтобы на него спустить СИП ? Или лучше на улице на опоре поставить щит и далее ВБбШв.

Как можно - лучше спрашивать у Вашего инспектора. У каждого местного сбыта свои заморочки.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.05.2014 в 08:30:54

#4548551

Rostov61 написал : Самый главный вопрос это куда лучше поставить счетчик: дом или улица?

Самый главный ответ даст тот,кто примет ваш счётчик в эксплуатацию.У нас в городе требование выносить на фасад,столб,стойку(в связи с тем что не фиг воровать,то есть изначально подозревают что будут п...дить),хотя счётчику в доме самое место,да ещё и желательно под защитой).

Rostov61 написал : можно ли на своем участке поставить небольшой столб

Можно,главное что бы видно было вводной кабель.

Rostov61 написал : Или лучше на улице на опоре поставить щит и далее ВБбШв.

У нас так сбыт глумится,столько разбитых ящиков висит...чё ж не долбануть-то,силушку алкашную приложить...а железный вешать сбыту не с руки,землю-то надо лепить...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.05.2014 в 10:35:45

#4548635

Нафига вам счетчик в дом??? На улице его конечно оставлять надо. И дома место не занимает, и инспектор энергосбыта пусть когда хочет показания снимает.

Не хотите воздушку по участку, ну ставьте щит учета с вводным автоматом прямо на уличном столбе, и от него под землей бронированным кабелем входите в дом.

0
Аватар пользователя
Rostov61

Местный

Регистрация: 25.05.2014

Ростов

Сообщений: 8

25.05.2014 в 10:59:04

#4548655

Solovey написал : Нафига вам счетчик в дом???

Вроде как по ПУЭ надо тогда отопление в щитке делать( Ещё слышал, что переплата за свет может наблюдаться

Solovey написал : Нафига вам счетчик в дом??? Не хотите воздушку по участку, ну ставьте щит учета с вводным автоматом прямо на уличном столбе, и от него под землей бронированным кабелем входите в дом.

На улице на столбе категорически не хочу, в щепки его разнесет местный контингент, как произошло у соседей. А вот если поставить сразу за забором свой небольшой столб, я был бы очень рад. Счетчик вешать на высоте не более 1,7м и всё будет нормуль, а вот какой высоты столб должен быть не знаю

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.05.2014 в 11:13:30

#4548668

Rostov61 написал : Ещё слышал, что переплата за свет может наблюдаться

Ага. КОгда человек много лет питается мимо счетчика воруя электроэнергию, то при выносе счетчика на столб конечно будет наблюдаться увеличение счетов за электроэнергию :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.05.2014 в 13:12:14

#4548855

Rostov61 написал : Самый главный вопрос это куда лучше поставить счетчик: дом или улица?

При прокладке под зесмей - врят ли разрешат счетчик в дом... Поставять в зоне перехода с СИП на подземный кабель

Rostov61 написал : а вот какой высоты столб должен быть не знаю

"столб"... такой высоты, чтоб провис проводов был не менее 2.75(?) метра, и то при условии, что это расстояние не будет мешать большегрузному транспорту.

0
Аватар пользователя
Rostov61

Местный

Регистрация: 25.05.2014

Ростов

Сообщений: 8

31.05.2014 в 23:10:14

#4560023

А из какого материала можно сделать столб или же только опору покупать?

0
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

01.06.2014 в 11:18:15

#4560485

1 счетчик ставится в помещении с температурой >0 Никакой улицы

2 кто сказал, что сип нельзя заводить в дом? Ссылку на пункт документа

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2014 в 14:24:57

#4560693

Flest написал : 2 кто сказал, что сип нельзя заводить в дом?

СИП не предназначаен для использования внутри помещений. Изоляция его хорошо горит и распространяет горение. В жилье такому продукту не место!

0
Аватар пользователя
Rostov61

Местный

Регистрация: 25.05.2014

Ростов

Сообщений: 8

01.06.2014 в 15:35:05

#4560774

Уважаемые участники форума! Вы прикалываетесь? причем тут сип и ввод в дом? У меня только один вопрос - можно ли столб сделать из швеллера или где-то искать жб опору?

Почемуй-то вдруг нельзя ставить счетчик на улице, если его паспортная характеристика эксплуатации -45 до +70?

0
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

01.06.2014 в 15:49:24

#4560792

Окей.... сип горит. Пвс тоже горит и что? Выкиньте все электроприборы из дома, у них у всех пвс...

ПУЭ п.1.5.27 температура >0, и мне как то наплевать, что написано на вашем счетчике, хотите ставте, если охото заморачиваться с отоплением счетчика зимой....

Растояния от дома до столба

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.06.2014 в 16:50:21

#4560867

Rostov61 написал : Почемуй-то вдруг нельзя ставить счетчик на улице, если его паспортная характеристика эксплуатации -45 до +70?

Ставить можно, но в щите наружного исполнения. Старые счётчики тоже имели температурный режим работы с отрицательными температурами, но в ПУЭ всё же есть п.1.5.27, предписывающий в таких шкафах устанавливать устройства для поддержания температуры выше нуля. Это делается для предотвращения образования конденсата внутри такого шкафа.

Более того, минимум у двух производителей есть измерительные блоки предназначенные производителем для наружной установки. Как они согласуются с НТД, не совсем ясно.

Rostov61 написал : У меня только один вопрос - можно ли столб сделать из швеллера или где-то искать жб опору?

Формально, можете хоть из пенопласта, если по расчётам такая опора выдержит.
ПУЭ7 п. 2.4.50 и далее вам помогут прикинуть, как вы можете изготовить опору самостоятельно. Смотрим В п.2.4.55 говорится о нормативных расстояниях. Не заметил упоминания, есть ли в вашем пролёте проезжая часть и т.п.
Увидел на вашей картинке, на мой взгляд вы вполне можете так сделать, только вам всё равно придётся посчитать сопротивление тяжению проводов и позаботиться о коррозионной стойкости швеллера.

Flest написал : Ссылку на пункт документа

Пожалуйста "2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)." Ссылку на нормативное ТУ СИП предоставить не смогу, но вот описание Севкабель "Для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.", как вы понимаете, ввод в постройку никоим образом уже не ВЛ и не ответвление.

[quote="Flest;4560792"]Растояния от дома до столба

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

01.06.2014 в 19:29:29

#4561028

Место установки счетчика надо обсуждать с электроснабжающей организацией, а не на форуме, ибо это будет так как они захотят, а не так как хочется вам или некоторым форумчанам.

0
Аватар пользователя
Rostov61

Местный

Регистрация: 25.05.2014

Ростов

Сообщений: 8

02.06.2014 в 02:34:37

#4561534

VIVA, а также другим участникам форума спасибо за ответы. Столб решили делать из асбестоцементной трубы. счетчик залезет в Orion plus с прозр дверцей ip65.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2014 в 05:27:28

#4561560

Rostov61 написал : Столб решили делать из асбестоцементной трубы.

:eek: это что за колхоз такой?

0
Аватар пользователя
Rostov61

Местный

Регистрация: 25.05.2014

Ростов

Сообщений: 8

02.06.2014 в 13:13:46

#4561845

andrewkhv написал : что за колхоз такой?

Ваши варианты??

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

02.06.2014 в 14:13:07

#4561914

Rostov61 написал : вариант

Мачта сварная. Опора деревянная с пропиткой, рельсовым пасынком, в крайнем случае. А асбестоцемент при таких нагрузках быстро скажет "Ой!"

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2014 в 14:48:48

#4561948

Rostov61 написал : Ваши варианты??

для начала сделайте фото вашего дома и столба ЛЭП, от которого будете кидать, сообщите также расстояние и то, что по телефону вам сказали местные энергосбытовцы по поводу счетчика. А то нафантазировать можно много.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.06.2014 в 15:06:51

#4561963

Rostov61 написал : Ваши варианты??

Или поищите поблизости от себя кто ставит опоры. Сама ЖБИ опора (СВ 95-3 например) стоит около 5 т.р.