Добрый день помогите пожалуйста собрать щиток для квартиры. Особенности напишу чуть позже. Дано старый фонд, последний этаж с вероятностью протечки, щиток на лестнице вида (25 А на входе)

Из зон:ванная, туалет, постирочная, 2 комнаты и большая кухня-гостиная-столовая-коридор.

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.05.2014 в 23:11:34

rtwfkmrjfnkm Начните с ввода,пробку замените на 2п АВ,кабель для ввода используте 3*6мм2.Рисуйте схему.

0
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
Новичок

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

27.05.2014 в 00:04:14

дружба А подскажите какую-нибудь прогу, где можно быстро нарисовать схему?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

27.05.2014 в 02:48:47

Это здесь N и PE об'ьединены? =)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2014 в 03:28:44

Johnny PEN можно делить только в трёхфазной сети, а тут приходит уже одна фаза. Или магистральный стояк искать надо, или от ВРУ РЕ тащить. Фотография слишком фрагментальная, чтобы общую картину увидеть.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.05.2014 в 04:36:15

rtwfkmrjfnkm написал : щиток на лестнице вида (25 А на входе)

пипец. про землю можно забыть, но все линии все равно 3-жильные до лучших времен.

0
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
Новичок

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

27.05.2014 в 08:49:57

avmal написал : PEN можно делить только в трёхфазной сети, а тут приходит уже одна фаза. Или магистральный стояк искать надо, или от ВРУ РЕ тащить. Фотография слишком фрагментальная, чтобы общую картину увидеть.

А больше ничего и нет на площадке, 1 квартира на этаж, в щитке такая красота. Верхние провода уходят в трубку, потом в квартиру, судьба нижних неизвестна. Местный электрик (протеже инспектора из петроэлктросбыта) предложил сделать ввод 3х4 и поменять пробку на "современную", не думаю что он имел ввиду 2р.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

27.05.2014 в 08:52:02

rtwfkmrjfnkm, только "земляной" провод никуда не подключайте.

0
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
Новичок

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

27.05.2014 в 08:54:39

Johnny Это я уже усвоил)))

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.05.2014 в 10:08:18

rtwfkmrjfnkm Тогда вдобавок усвойте, что современная водогреющая техника при неподключённой "земле" имеет полное право убить несмотря на наличие УЗО. Российский стандарт разрешает утечку исправного ТЭНа 0,75 ма/кВт, американский 3 мА на прибор. ТЭН может долго, месяцами, находиться в таком исправном или почти исправном состоянии, с заметной утечкой. Ток 2-5 мА не заставит сработать никакое УЗО, но может остановить сердце при длительном протекании через тело.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.05.2014 в 10:28:37

AlexeyL, ясно: осталось взять лопату, выйти во двор и самозакопаться под каким-нибудь деревом. Заземлиться то есть.