Аватар пользователя
Михаил В

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

27.05.2014 в 10:43:45

Добрый день!
Долго выбирал в квартирный щиток оборудование между Schneider Electric (Acti9), ABB и SIEMENS и по итогу решил собрать именно на SIEMENS, по причине того, что SIEMENS германия для меня будет примерно на 10% дешевле, нежели любой другой производитель (с учетом спец. цен). Прошу поделиться опытом реальной эксплуатации АВ и УЗО SIEMENS. Про остальных производителей написано с лихвой, по сименсу же не густо, отзывов практически нет. В прошлом в проекты всегда закладывал линейку АВ от SIEMENS, никаких нареканий от заказчика никогда не было.
Собственно по теме ряд вопросов:

  1. После мониторинга цен выяснилось, что УЗО типа АС у сименса стоит дороже, чем УЗО типа А. не понятно, чем это вызвано, тенденция по другим брендам наоборот.
  2. Если смысл использовать АВ типа 5SY6 взамен 5SL6? Ранее на промышленных объектах всегда закладывал 5SL6 (5SX2)
  3. Ну и собственно опыт эксплуатации нижеприведенного оборудования.

Примерная спецификация:

  1. 5SM3314-6 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИП=А Iном.=40А 2-ПОЛЮСНОЕ Iодн.=30мА Uном.=230В АС ШИРИНА=2 МОД. УСТ.ГЛУБИНА=70 ММ
  2. 5SM3616-6 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИП=А Iном.=63А 2-ПОЛЮСНОЕ Iодн.=300мА Uном.=230В АС ШИРИНА=2,5 МОД. УСТ.ГЛУБИНА=70 ММ
  3. 5SL6110-7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 6KA, 1-ПОЛ., C, 10A
  4. 5SL6116-7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 6KA, 1-ПОЛ., C, 16A
  5. 5SL6125-7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 6KA, 1-ПОЛ., C, 25A
  6. 5SL6240-7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 6KA, 2-ПОЛ., C, 40A
  7. 5SL6250-7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 6KA, 2-ПОЛ., C, 50A

пара ссылок по сименсу: http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/Miniature-Circuit-Breakers/5SL/ http://low-medium-voltage.siemens.ru/files/87242.pdf http://low-medium-voltage.siemens.ru/files/87240.pdf

спасибо!

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.05.2014 в 11:41:47

В отличие от Вас я не профи и не могу сказать кто и что раньше закладывал в проекты, а с нашим уровнем коррупции вообще сложно понять какими соображениями руководствуются те или иные ответственные товарищи при составлении крупных проектов. Вам я могу помочь лишь картинками внутренностей автоматов серий 5SХ2, 5SY6, 5SL6, 5SU1 и УЗО 5SМ3, которые есть в теме "Некачественные автоматы". К названию темы находящиеся в ней фото Siеmеns отношения не имеют. Просто нет тем про Siеmеns, а заводить новую ради картинок одного производителя не хотелось. Кстати, УЗО 5SМ3 является вроде тем же самым 5SМ1 приспособленным под глубину SY, а для SL запустили уже УЗО 5SV3. На Украине 5SL6 румынские и у них есть одна странность - наличие разных механизмов внутри одной серии, соответственно один механизм до 25А включительно, а начиная с 32А идет уже механизм SY. Памятуя недавний скандал в Европе с румынской говядиной, которая на самом деле оказалась кониной, я даже подумал было, что румынские автоматы 5SL6 номиналом до 25А включительно могут вполне оказаться серией 5SL3 на 4,5 кА, промаркированные как 5SL6 на 6 кА. Короче, неплохо было бы получить официальный комментарий по поводу разных механизмов внутри одной серии. Интересно, что они скажут, особенно учитывая то, что в сети можно найти фото номиналов до 25А серии 5SL6 с обоими вариантами механизмов.

0
Аватар пользователя
Михаил В

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

27.05.2014 в 12:16:06

Пытался получить ответ в Пермском сименсе, но ничего вразумительного не сказали, лишь прорекламировали новое устройство определения дугового пробоя, но после ознакомления с ценником, желание покупать сей девайс резко испарилось. По картинкам, спасибо! уже ознакомился...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.05.2014 в 12:44:11

Михаил В написал : УЗО типа АС у сименса стоит дороже, чем УЗО типа А.

Имхо, запретом на применение АС в Германии. То есть это нестандартное оборудование для них.

0
Аватар пользователя
Михаил В

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

27.05.2014 в 13:00:55

andrewkhv написал : Имхо, запретом на применение АС в Германии. То есть это нестандартное оборудование для них.

абсолютно согласен! оборудование, что снято с производства у SIEMENS идет дороже. Но смысл производить АС, если А его заменяет с избытком и стоит дешевле? маркетинг...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.05.2014 в 13:09:08

Серии 5SY6 и 5SJ6 уже не выпускают. От первой остались только 5SY60 - одномодульные 1Р-N, а вторая превратилась в 5SJ4 с верхними пружинными зажимами. 5SL6 уже три года идет вместо 5SX2.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.05.2014 в 16:40:33

Михаил В написал : что SIEMENS германия для меня будет примерно на 10% дешевле, нежели любой другой производитель (с учетом спец. цен).

Вот бы и мне так, нравится мне этот бренд но для «особы не приближеной к императору» ценник на него не гуманный особенно в ЭТМ. У нас на производстве стоит и вопростов не вызывает, хорошая модулька.

0
Аватар пользователя
Михаил В

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

28.05.2014 в 14:56:02

Что, неужели сименс никто не юзает дома или на производстве?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2014 в 15:52:27

Юзаю с 2008г 1 узо Типа А 40А 30мА 5SM1 и 2 автомата 5SX2 (B6 и C16) в деревенском доме. Полет нормальный. Узо срабатывало 1 раз, когда в 2009 году затопило дом и залило сетевой фильтр, лежавший на полу. В6 спасал от пожара в сарае, когда перемкнуло переноску около вилки с постепенным отгоранием , В6 срабатывал по теплухе, отец не придавал значения периодическому срабатыванию автомата и упорно его включал вновь без поиска и устранения причин.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 16:17:20

У меня срабатывало чаще (стоит в паре с ДПН на приоритетной линии), потому что здание воздушкой было подключено и как ветер и падение сучков так перехлесты и обрывы, пока 2 года назад на СИП не переделали

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2014 в 16:30:33

Михаил В, я считаю что модулька Сименс - качественное оборудование, и не думаю что оно чем-то хуже/лучше других брендов.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.05.2014 в 06:15:54

Вот эти два новеньких автомата: http://savepic.org/5546829.jpg будут первыми SL, которые я поставлю на следующей неделе. 5SL62 С40 себе в этажный щиток на ввод взамен старого верно служившего КЭАЗ ВМ40 С40, а 5SL62 С16 моему приятелю, тоже взамен ВМ40. Только не надо говорить, что я провожу эксперименты на людях, ставя себе автомат с проверенным механизмом SY, а своему приятелю некую новую конструкцию, о которой ничего не известно. :) Ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого о серии 5SL6 и поэтому говорю - возьмите SЕ, этих автоматов народ набрал немало и вроде никто не жаловался. С другой стороны - чем хуже Siеmеns? Когда-то и Асti 9 только-только вышла и народ пребывал в смятении. Не хочу никого агитировать за 5SL6, мне вот такое больше нравится: http://savepic.org/5553997.jpg Достать сейчас 2-полюсный 5SY я не могу, а КЭАЗ давно уже хотел заменить. В квартирном щитке у меня старые АВВ F272/6 и S260. Теперь вот будет еще симпатичненький 5SL62 в этажном. Если будут проблемы с этими двумя автоматами, я напишу об этом. Объективность должна быть выше личных пристрастий.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.05.2014 в 11:41:18

Abrikos написал : олько не надо говорить, что я провожу эксперименты на людях, ставя себе автомат с проверенным механизмом SY,

Abrikos написал : ни плохого о серии 5SL6 и поэтому говорю - возьмите SЕ

так может взять проверенную SY4? Вряд ли она сильно дороже

0
Аватар пользователя
Михаил В

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

03.06.2014 в 08:15:33

MINik написал : так может взять проверенную SY4? Вряд ли она сильно дороже

решил взять 5SY6, благо еще есть в продаже..., разница от 5SL6 110-7 составляет ровно 1 евро, что то порядка 180-200 р. за штуку 5SY6 110-7. стоимость же 5SY4 идет в 2-3 раза дороже...

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

05.06.2014 в 10:37:34

Михаил В написал : решил взять 5SY6, благо еще есть в продаже..., разница от 5SL6 110-7 составляет ровно 1 евро, что то порядка 180-200 р. за штуку 5SY6 110-7. стоимость же 5SY4 идет в 2-3 раза дороже...

Тоже взял 5SY61 (С10) и 5SY61 (С16), в квартирный щиток, но установка ещё в проекте. При выборе руководствовался обзорами форумчанина Abrikos, с качественными фото внутренностей и грамотными описаниями достоинств и недостатков АВ. На мой взгляд, АВ SIEMENS 5SY61 производят очень хорошее впечатление, чёткое включение выключение, качественное изготовление, медные контакты. Единственное сомнение, почему их сняли с производства?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу