05.06.2014 в 10:41:06
ura написал : Единственное сомнение, почему их сняли с производства?
"Все течет, все изменяется". Мульти9 тоже отлично работали, но их зачем-то заменили на Акти9 - новые материалы, новые технологии, издержки меньше, цена та же :)
05.06.2014 в 12:31:36
ura написал : Единственное сомнение, почему их сняли с производства?
дублируют другую серию 5SL
05.06.2014 в 15:56:29
MINik написал : дублируют другую серию 5SL
Только 5SL, сильно упрощённая серия, в сравнении с 5SY6, да и производство перенесено в Румынию.
06.06.2014 в 01:45:53
Отныне 5SL6 является стандартной серией, т.е. дом/офис/мелкое производство. Для тяжелых условий работы 5SY4, 5, 7, 8. УЗО в дизайне SL: Несмотря на хрупкий вид механизма SL номиналом до 25А включительно, все работает. Ну по крайней мере при бытовых КЗ. Короче, замкнул 5SL61 С16А пять раз с интервалом пару минут, он 5 раз сработал и при этом 4 раза из 5 сработал вышестоящий GЕ G62 С32А (отсечка 8,5 In указана производителем на корпусе автомата GЕ). Открыл, посмотрел, фоткать не стал, т.к. там собственно и фоткать нечего - немножко копоти, металлизация защитной накладки, дорожка по которой шла дуга, погасшая на входе в дугогаситель, подвижный контакт слегка оплавлен с одного бока. Ничего из ряда вон выходящего, так все и должно быть. Механизм втомата и дугогаситель после такого маленького испытания не пострадали, все в рабочем состоянии. В качестве замыкателя использовался SЕ iС60N с предварительно удаленным сердечником электромагнита, так что все было безопасно. :)
06.06.2014 в 03:51:06
ura написал : ... да и производство перенесено в Румынию.
Справка, Siеmеns АG. Производство - Западная и Восточная Европа, Америка (три завода в США), Индокитай. Бизнес - 190 стран мира. Годовой оборот - 90 млрд. Популярность - только три фирмы в мире популярней чем Siеmеns - Ватикан, UЕFА, Соса-Соlа. Входит в список 50 крупнейших корпораций мира. Из эл/технических концернов в этом списке только GЕ (оборот 150 млрд) и Siеmеns. :)
01.07.2014 в 08:45:18
сходил в магазин, пощупал SE серию Acti9... ну не произвела она на меня впечатление, хоть в описании все хорошо, ярко и красочно. Взял в руки Siemens, именно германский = и вот оно мое! Выбор сделан =) Менеджер привел пример, что недавно приезжали немцы (делают у нас новый центр по продаже авто) и запрашивали только сименс автоматы, никакие другие даже смотреть не стали, даже при условии, что Simens шел под заказ, а SE были в наличии. Всем большое спасибо за отзывы и помощь!
01.07.2014 в 13:17:06
andrewkhv написал : Мульти9 тоже отлично работали, но их зачем-то заменили на Акти9 - новые материалы, новые технологии, издержки меньше, цена та же
Это точно,у барыг надыбал Мультики,просто бомба,и фиксируются и закручиваются просто супер,а Акти трещит и хлипковаты на мой взгляд,зато Легран DX3 терпят все издевательства.Просто у Шнайдера функционала по-больше,поэтому и использую =( А про цену молчу,тут Шнайдеры рулят.Да и доступность больше ...
И это пройдёт ...
03.07.2014 в 15:00:18
Когда пришла пора переделывать электрику и себе, и родным-близким, остановился на Siemens'е (тогда были актуальны УЗО серии 5SM и ВА серии 5SX) в том числе и потому, что в инструкции к УЗО частота проверки указана 1 раз в полгода - видимо, Siemens может себе это позволить :) Изредка проверяю не ослабли ли контакты - за не менее чем 5 лет подтягивать не пришлось.
03.07.2014 в 15:06:17
sergs написал : в инструкции к УЗО частота проверки указана 1 раз в полгода - видимо, Siemens может себе это позволить
Мне это тоже внушает :)
sergs написал : Изредка проверяю не ослабли ли контакты - за не менее чем 5 лет подтягивать не пришлось
Если через 5 лет попытались подтянуть и клеммы не подались - о них можно забыть.
04.07.2014 в 02:23:36
sergs написал : Когда пришла пора переделывать электрику и себе, и родным-близким, остановился на Siemens'е (тогда были актуальны УЗО серии 5SM и ВА серии 5SX) в том числе и потому, что в инструкции к УЗО частота проверки указана 1 раз в полгода - видимо, Siemens может себе это позволить :) Изредка проверяю не ослабли ли контакты - за не менее чем 5 лет подтягивать не пришлось.
Кстати, про зажимы. Вот пара фоток, похожи на зажимы 5SХ
Еще пара фоток механизмов
Размерчик
Если надо заменить только вводной автомат и по каким-то причинам нет возможности или нет желания ставить АВВ, Lеgrаnd, SЕ, берите SL от З2А или GЕ. У SL (от 32А) большое расстояние между контактами в положении "ОFF" (7,5 мм), а у GЕ хорошие крепкие зажимы. Если выбор пал на GЕ, то пофиг какая из двух серий - Rеdlinе G60 или DМS-Linе DG60 - внутри они абсолютно одинаковы.
04.07.2014 в 02:41:38
ura написал : Тоже взял 5SY61 (С10) и 5SY61 (С16), в квартирный щиток, но установка ещё в проекте. При выборе руководствовался обзорами форумчанина Abrikos ...
Надеюсь SY не подкачает. Спасибо конечно за комплимент :) но по большому счету, что моя писанина про автоматы на этом форуме, что писанина в журналах типа "Потребитель" - все это полная херня с точки зрения науки. Для того, чтобы получить что-то более-менее похожее на статистику, нужно поставить на испытательный стенд не менее сотни автоматов одной серии. А еще лучше две сотни и из разных партий. :)
04.07.2014 в 16:21:23
2 Abrikos: спасибо, очень наглядный "конструктив" :) 2 НЕМЕЦ: в середине "нулевых", будучи сменным инженером АМТС Alcatel 1000 S12 отметил, что её элетрощит собран на ВА 5SX B-характеристики. Полагаю, у "импортных" товарищей, которые вводили АМТС в эксплуатацию, выбор был.
05.07.2014 в 12:24:15
sergs, я против информационного капитализма (копирайт). Можете тиражировать мои фотки 100500 тысяч раз в любом виде на любых ресурсах без ссылки. :) И еще одна заметка о конструктиве. В передней части автомата в левом верхнем углу есть черная пластиковая деталь. У автоматов 5SY она выходит на обе боковые стороны и воздействие на эту деталь приводит к срабатыванию автомата. Больше никаких деталей или щелей на боковых сторонах для воздействия на механизм расцепления у 5SY нет. У 5SL эта черная деталька выходит только на правую боковую сторону и кроме того на обеих боковых сторонах еще есть щели в корпусе для воздействия на механизм. У 5SL номиналом до 25А включительно поворот этой черной детальки вызывает расцепление механизма, а у 5SL от 32А воздействие на нее ни к чему не приводит. Механизм расцепления снаружи можно привести в действие только через ниже расположенные щели на обеих боковых сторонах. Вот такая еще одна маленькая загадка серии SL.
06.07.2014 в 14:27:00
sergs написал : ...НЕМЕЦ: в середине "нулевых", будучи сменным инженером АМТС Alcatel 1000 S12 отметил, что её элетрощит собран на ВА 5SX B-характеристики. Полагаю, у "импортных" товарищей, которые вводили АМТС в эксплуатацию, выбор был.
Могу еще привести пример. В Лувре и на Эйфелевой башне стоят какие-то противопожарные системы Siеmеns. Франция относится к технологически развитым странам и оборудовать одни из главных символов своей национальной культуры жабоеды могли бы и собственными противопожарными системами. И если Эйфелева башня, грубо говоря, просто некая металлоконструкция, то Лувр представляет огромную ценность не только для французской, но и для мировой культуры. С другой стороны - в рыночной экономике бывает всякое. Может им просто дешевле было купить Siеmеns.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу