Аватар пользователя
Alex Tyla

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Тула

Сообщений: 7

29.05.2014 в 04:32:45

Доброго времени суток! Товарищи, помогите пожалуйста с критикой щитка. Квартира 110 кв. Дому 4 года. Счетчик в подъезде, ввод медь вроде 10 мм. Дифавтоматы в большом количестве присутсвуют в связи с тем, что они уже есть на руках, знакомый поделился ими))) В остальном, прошу посмотреть и дать пару тройку дельных советов!

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.05.2014 в 07:42:43

Alex Tyla, ну и шрифт вы для надписей выбрали....

На плиту надо кабель 6 квадрат под автоматом 32А на духовку обычно нужна бытовая розетка 16А, следовательно кабель 3*2.5 под автоматом 16А. Или вам уже точно известна модель духовки и то что она через клеммы напрямую к кабелю подключается?

При вводе 50А уж лучше все-таки разводку в щитке жилами 10 квадрат выполнить...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.05.2014 в 11:54:42

Alex Tyla написал : Дифавтоматы в большом количестве присутсвуют в связи с тем, что они уже есть на руках, знакомый поделился ими)))

кабелем 3х2.5 тоже поделились :) на освещение достаточно 3х1.5

0
Аватар пользователя
Alex Tyla

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Тула

Сообщений: 7

29.05.2014 в 22:11:10

То есть дифы там не нужны? Я правильно понимаю? Автомат на 32, автомат на 16? Про разводку в щите понял, буду делать 10 мм.

0
Аватар пользователя
Alex Tyla

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Тула

Сообщений: 7

29.05.2014 в 22:12:19

MINik написал : кабелем 3х2.5 тоже поделились :) на освещение достаточно 3х1.5

Да нее, на схеме кабель до распаек ))) после распаек на свет по 3х1,5 мм )))

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.05.2014 в 22:47:47

Alex Tyla написал : Да нее, на схеме кабель до распаек ))) после распаек на свет по 3х1,5 мм )))

подход лжеэлектриков... на такое творчество в голове можно ставить автомат не более 10А

0
Аватар пользователя
Alex Tyla

Местный

Регистрация: 29.04.2014

Тула

Сообщений: 7

29.05.2014 в 22:56:13

Они и стоят по 10А, я просто не вижу необходимости тянуть 30 метров отдельного кабеля на 4 лампочки в постирочной.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

30.05.2014 в 01:24:06

Если 10 ампер, при маленьких длинах(до 100 метров) нет смысла в кабеле 2,5

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

30.05.2014 в 07:23:26

Alex Tyla написал : Да нее, на схеме кабель до распаек

а вот от этого добра лучше отказаться

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.05.2014 в 15:14:53

Alex Tyla, 15АВ заменить на 15 диффов - и полный "фарш" ...:D;):confused:

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

30.05.2014 в 16:33:59

MINik написал : а вот от этого добра лучше отказаться

почему? вон Земсков делает же и все на "вагах". говорит круть несусветная "премиум класс"!;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.