zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

04.06.2014 в 11:18:24

как вам такое решение для подключения 15кВт. соответственно затем вббшв 4x6 (или 4x10) будет заводиться в ЩМП, а от ЩМП (используется в качестве ВРУ ) пойдет в дом (которого еще нет).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 11:24:41

Лучше 4х10, чтобы PEN был. Вы хотите броню на столб поднимать до линии? Тогда придётся её снизу дополнительно закрывать

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

04.06.2014 в 11:32:33

ksiman написал : Лучше 4х10, чтобы PEN был. Вы хотите броню на столб поднимать до линии? Тогда придётся её снизу дополнительно закрывать

так я вроде и написал 4x6 или 4x10. да, именно броню на столб поднимать. с низу в трубу стальную заведу.

меня интересует с точки зрения подключения вббшв 4x6 (или 4x10) к ВЛ-04КВт т.к. это не стандартное решение. обычно всегда к ВЛ СИПом цепляются.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 11:46:01

Некоторую проблему создаёт подключение меди к алюминию. Придётся ставить орехи. Как альтернатива подключать авббшв 4x16. И почему классической воздушкой не хотите?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.06.2014 в 11:53:51

zzzASVzzz написал : с низу в трубу стальную заведу.

Уголок или швеллер.

zzzASVzzz написал : именно броню на столб поднимать.

"перчатку" готовьте.

0

И это пройдёт ...

zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

04.06.2014 в 12:47:44

ksiman написал : Некоторую проблему создаёт подключение меди к алюминию. Придётся ставить орехи. Как альтернатива подключать авббшв 4x16. И почему классической воздушкой не хотите?

  1. классическая воздушка сейчас не прокатит, согласно ту необходимо установить вру на границе балансового разграничения
  2. дома то нет как такового , а электричество понадобится для стройки
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.06.2014 в 14:40:03

  1. не ВБбШв, а ВБШв (ГОСТ 31996-2012)
  2. лучше взять алюминиевый АВБШв 4х16 или даже АВБШв 4х25 как я себе на дачу взял.

zzzASVzzz написал : с низу в трубу стальную заведу.

в трубе допускается, но не рекомендутся. Обычно стальной уголок или швеллер для этого используют - прижимают им кабель к опоре. Заглубляют на 30 см.

zzzASVzzz написал : меня интересует с точки зрения подключения вббшв 4x6 (или 4x10) к ВЛ-04КВт т.к. это не стандартное решение.

решение стандартное, только в точке перехода воздушки в землю необходимо установить разъединитель и ОПН.. Других подводных камней нет.

ksiman написал : Некоторую проблему создаёт подключение меди к алюминию. Придётся ставить орехи.

а если алюминий с алюминием, то можно и без орехов? Как? Скруткой?

serj12 написал : "перчатку" готовьте.

изврат. Нафиг не нужно. Кабель внутри щитка с рубильником разделывается, а спуск к щитку - либо СИПом, либо тем же кабелем, но верхний конец надо дугой на 180 градусов изогнуть, чтоб своеобразный "гусак" получился - чтобы вода под оболочку и по ней в щиток не попадала.

zzzASVzzz написал :

  1. классическая воздушка сейчас не прокатит, согласно ту необходимо установить вру на границе балансового разграничения

У всех щит учёта рядом с опорой на трубостойке и всё СИПом подключается.
Что вас-то смущает?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.06.2014 в 15:32:38

Alexiy, а почему не на опоре, а обязательно на трубостойке? Типа "граница"? Далее, что лично мне бросилось - повторка в данном случае обязательна? Трубостойка сама не прокатит? Если не прокатит - то ИМХО катанкой былоб как то надежней чтоль... Далее - стяжки, как и гофра - почему именно такие? Ведь осыпятся через пару лет то...

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

04.06.2014 в 15:55:51

Alexiy написал :

  1. не ВБбШв, а ВБШв (ГОСТ 31996-2012)
  2. лучше взять алюминиевый АВБШв 4х16 или даже АВБШв 4х25 как я себе на дачу взял.

в трубе допускается, но не рекомендутся. Обычно стальной уголок или швеллер для этого используют - прижимают им кабель к опоре. Заглубляют на 30 см.

решение стандартное, только в точке перехода воздушки в землю необходимо установить разъединитель и ОПН.. Других подводных камней нет.

а если алюминий с алюминием, то можно и без орехов? Как? Скруткой?

изврат. Нафиг не нужно. Кабель внутри щитка с рубильником разделывается, а спуск к щитку - либо СИПом, либо тем же кабелем, но верхний конец надо дугой на 180 градусов изогнуть, чтоб своеобразный "гусак" получился - чтобы вода под оболочку и по ней в щиток не попадала.

У всех щит учёта рядом с опорой на трубостойке и всё СИПом подключается.
Что вас-то смущает?

конструкция на трубостойке как то не очень надежно выглядит. антивандальность такой конструкции под вопросом. и какие могут быть последствия если на него авто наедет, это как повезет... хотя и такой вариант возможен

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

04.06.2014 в 22:23:38

zzzASVzzz написал : конструкция на трубостойке как то не очень надежно выглядит. антивандальность такой конструкции под вопросом. и какие могут быть последствия если на него авто наедет, это как повезет...

Можно и НКТ прикопать, подняв щит метра на 2. Кто вляпается в путем забетонированую НКТ тот дальше на своих точно не поедет. Если сомсем страшно - из водопроводных труб сварить клетку, и в центр - щит. Аналогично. (Такое решение постоянно колхозят против водил погрузчиков около колон и оснований стеллажей) Хотя, жаль чего то фотографирующего не было - у коммунальщиков какой то Ли Си Цин равзворотил пару метров заборчика из труб и полосы (металла там не пожалели), и половину ТП из белого кирпича. Типовая такая ТПшка, на треть стены в одной проекции, угол и треть другой проекции в хлам. :eek: От таких только ежей варить и то не факт. Антивандальные щиты весом в четверть центнера сейчас пользуются боольшой популярностью у прокладчиков интернета. Их тоже крошат и ломают. А еще если их не закрывают монтеры, то этим нагло пользуются голуби. Обычный уличный металлический щиток IP54 от ABB обладает достаточной антивандальностью.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

05.06.2014 в 11:42:01

Alexiy написал : только в точке перехода воздушки в землю необходимо установить разъединитель и ОПН..

Точно,забыл.

Alexiy написал : Что вас-то смущает?

По фото - да,а как идея - вполне.

0

И это пройдёт ...