как вам такое решение для подключения 15кВт. соответственно затем вббшв 4x6 (или 4x10) будет заводиться в ЩМП, а от ЩМП (используется в качестве ВРУ ) пойдет в дом (которого еще нет).
04.06.2014 в 11:18:24
как вам такое решение для подключения 15кВт. соответственно затем вббшв 4x6 (или 4x10) будет заводиться в ЩМП, а от ЩМП (используется в качестве ВРУ ) пойдет в дом (которого еще нет).
04.06.2014 в 11:24:41
Лучше 4х10, чтобы PEN был. Вы хотите броню на столб поднимать до линии? Тогда придётся её снизу дополнительно закрывать
04.06.2014 в 11:32:33
ksiman написал : Лучше 4х10, чтобы PEN был. Вы хотите броню на столб поднимать до линии? Тогда придётся её снизу дополнительно закрывать
так я вроде и написал 4x6 или 4x10. да, именно броню на столб поднимать. с низу в трубу стальную заведу.
меня интересует с точки зрения подключения вббшв 4x6 (или 4x10) к ВЛ-04КВт т.к. это не стандартное решение. обычно всегда к ВЛ СИПом цепляются.
04.06.2014 в 11:46:01
Некоторую проблему создаёт подключение меди к алюминию. Придётся ставить орехи. Как альтернатива подключать авббшв 4x16. И почему классической воздушкой не хотите?
04.06.2014 в 12:47:44
ksiman написал : Некоторую проблему создаёт подключение меди к алюминию. Придётся ставить орехи. Как альтернатива подключать авббшв 4x16. И почему классической воздушкой не хотите?
04.06.2014 в 14:40:03
zzzASVzzz написал : с низу в трубу стальную заведу.
в трубе допускается, но не рекомендутся. Обычно стальной уголок или швеллер для этого используют - прижимают им кабель к опоре. Заглубляют на 30 см.
zzzASVzzz написал : меня интересует с точки зрения подключения вббшв 4x6 (или 4x10) к ВЛ-04КВт т.к. это не стандартное решение.
решение стандартное, только в точке перехода воздушки в землю необходимо установить разъединитель и ОПН.. Других подводных камней нет.
ksiman написал : Некоторую проблему создаёт подключение меди к алюминию. Придётся ставить орехи.
а если алюминий с алюминием, то можно и без орехов? Как? Скруткой?
serj12 написал : "перчатку" готовьте.
изврат. Нафиг не нужно. Кабель внутри щитка с рубильником разделывается, а спуск к щитку - либо СИПом, либо тем же кабелем, но верхний конец надо дугой на 180 градусов изогнуть, чтоб своеобразный "гусак" получился - чтобы вода под оболочку и по ней в щиток не попадала.
zzzASVzzz написал :
- классическая воздушка сейчас не прокатит, согласно ту необходимо установить вру на границе балансового разграничения
У всех щит учёта рядом с опорой на трубостойке и всё СИПом подключается.
Что вас-то смущает?
04.06.2014 в 15:32:38
Alexiy, а почему не на опоре, а обязательно на трубостойке? Типа "граница"? Далее, что лично мне бросилось - повторка в данном случае обязательна? Трубостойка сама не прокатит? Если не прокатит - то ИМХО катанкой былоб как то надежней чтоль... Далее - стяжки, как и гофра - почему именно такие? Ведь осыпятся через пару лет то...
04.06.2014 в 15:55:51
Alexiy написал :
- не ВБбШв, а ВБШв (ГОСТ 31996-2012)
- лучше взять алюминиевый АВБШв 4х16 или даже АВБШв 4х25 как я себе на дачу взял.
в трубе допускается, но не рекомендутся. Обычно стальной уголок или швеллер для этого используют - прижимают им кабель к опоре. Заглубляют на 30 см.
решение стандартное, только в точке перехода воздушки в землю необходимо установить разъединитель и ОПН.. Других подводных камней нет.
а если алюминий с алюминием, то можно и без орехов? Как? Скруткой?
изврат. Нафиг не нужно. Кабель внутри щитка с рубильником разделывается, а спуск к щитку - либо СИПом, либо тем же кабелем, но верхний конец надо дугой на 180 градусов изогнуть, чтоб своеобразный "гусак" получился - чтобы вода под оболочку и по ней в щиток не попадала.
У всех щит учёта рядом с опорой на трубостойке и всё СИПом подключается.
Что вас-то смущает?
конструкция на трубостойке как то не очень надежно выглядит. антивандальность такой конструкции под вопросом. и какие могут быть последствия если на него авто наедет, это как повезет... хотя и такой вариант возможен
04.06.2014 в 22:23:38
zzzASVzzz написал : конструкция на трубостойке как то не очень надежно выглядит. антивандальность такой конструкции под вопросом. и какие могут быть последствия если на него авто наедет, это как повезет...
Можно и НКТ прикопать, подняв щит метра на 2. Кто вляпается в путем забетонированую НКТ тот дальше на своих точно не поедет. Если сомсем страшно - из водопроводных труб сварить клетку, и в центр - щит. Аналогично. (Такое решение постоянно колхозят против водил погрузчиков около колон и оснований стеллажей) Хотя, жаль чего то фотографирующего не было - у коммунальщиков какой то Ли Си Цин равзворотил пару метров заборчика из труб и полосы (металла там не пожалели), и половину ТП из белого кирпича. Типовая такая ТПшка, на треть стены в одной проекции, угол и треть другой проекции в хлам. :eek: От таких только ежей варить и то не факт. Антивандальные щиты весом в четверть центнера сейчас пользуются боольшой популярностью у прокладчиков интернета. Их тоже крошат и ломают. А еще если их не закрывают монтеры, то этим нагло пользуются голуби. Обычный уличный металлический щиток IP54 от ABB обладает достаточной антивандальностью.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу