Новостройка, собираю квартирный щит, ниже на схеме раскиданы блоками по УЗО 63А 30мА (каждый блок под свой УЗО) автоматы на свет и розетки.

Хочу оптимизировать кол-во автоматов, поэтому есть вопросы:

  1. Т.к. вытяжка имеет мощность 135 Вт, а также телевизор мощность 150-200 Вт - можно ли из 1-го блока "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" посадить под автомат 10А, причем на тот, что из 5-го блока "СВЕТ Прихожая+Коридор+Звонок" ?
  2. Про кондиционеры - их 4 шт., каждый потребляет, как написано в спецификации - при обогреве 740 Вт, при охлаждении 545 Вт (я так понимаю, это суммарная мощность внутреннего и внешних блоков). Можно ли все 4 кондиционера посадить на 1 автомат 16А ?
  3. Розетку для стиральной машины можно объединить с розеткой в ванной - в смысле посадить под один автомат 16А ? Они все равно будут находиться рядом.
0
Вложение
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 14:48:55

  1. Незачем мешать кухонные линии с коридорными. Для линий розеток берите 16А в любом случае.
  2. Под один АВ 16А можно вполне загнать все кондеи или группами 2+2. УЗО, на этой линии не нужно.
  3. Можно.
  4. Линии розеток комнат можно посадить на дифы, есть вероятность, что сэкономите по сравнению со связкой АВ+УЗО
  5. То же касается розеток с/у + стиралка. В этом случае потребуется дифф 16/30.
  6. Не понял для чего Вы растащили розетки кухни по разным линиям
0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

10.06.2014 в 15:13:42

x.tra написал : Для линий розеток берите 16А в любом случае.

Розетки "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" (2 розетки) - будут применяться ТОЛЬКО на ТВ и вытяжку, имеющие малые мощности - почему нельзя на 10А ?

x.tra написал :

  1. Можно.

Это ответ на вопрос про объединение розетки стир. машины с розеткой в ванной под один автомат?

x.tra написал :

  1. То же касается розеток с/у + стиралка. В этом случае потребуется дифф 16/30.

Да, а тоже так решил (ставить диф.), только другой номинал - 16А 10мА, т.к. влажное помещение.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 15:19:11

veb0055 написал : Розетки "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" (2 розетки) - будут применяться ТОЛЬКО на ТВ и вытяжку, имеющие малые мощности - почему нельзя на 10А ?

незачем. От КЗ у Вас и 16А сработает... и не только он

veb0055 написал : Это ответ на вопрос про объединение розетки стир. машины с розеткой в ванной под один автомат?

да

veb0055 написал : Да, а тоже так решил (ставить диф.), только другой номинал - 16А 10мА, т.к. влажное помещение.

нет, именно 16/30. 16/10 лучше использовать, для одного потребителя (1 розетки) а вместе со стиралкой естественная утечка у Вас может оказаться выще 30мА

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

10.06.2014 в 15:39:39

x.tra написал : незачем. От КЗ у Вас и 16А сработает... и не только он

Смысл посадить ТВ и вытяжку на 10А в том, что можно убрать один автомат на 16А (освободим место в щите), в результате получим "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.

x.tra написал : нет, именно 16/30. 16/10 лучше использовать, для одного потребителя (1 розетки) а вместе со стиралкой естественная утечка у Вас может оказаться выще 30мА

Т.е., чтобы было на 10мА - тогда разделять розетки стиралки и просто для ванной под разные дифы / УЗО+автоматы?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.06.2014 в 15:46:21

veb0055 написал : "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.

Ну вообще-то розетки у нас идут отдельно от освещения.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 15:48:47

veb0055 написал : Смысл посадить ТВ и вытяжку на 10А в том, что можно убрать один автомат на 16А (освободим место в щите), в результате получим "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.

можно вообще всю квартиру под одним вводным АВ оставить - все будет работать. представьте, что клеммник, вытяжки забился со временем маслом со всякими бяками... имеем отключенный свет в прихожей. Хотите? Если Вам нужно избавиться от лишних АВ - еще раз Вам говорю - перегруппируйте кухонные розетки.

x.tra написал :

  1. Не понял для чего Вы растащили розетки кухни по разным линиям
0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

10.06.2014 в 16:26:08

Доработал с учетом рекомендаций:

Остался последний нюанс: на входе щитка будет выключатель, далее УЗМ-51М, количество занятых мест в щите = 4. По схеме с учетом размеров УЗО и дифов (каждый по 2 места) получаем 33 места. Итого = 37. Что еще можно оптимизировать, какой автомат убрать, чтобы поместилось в шкаф на 36 модулей ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.06.2014 в 16:41:54

veb0055 написал : Что еще можно оптимизировать, какой автомат убрать, чтобы поместилось в шкаф на 36 модулей ?

Не загоняйтесь с 36м, возьмите 48-54. А то потом будет много неприятных сюрпризов.

0
Аватар пользователя
VITOS

Местный

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

10.06.2014 в 16:45:36

Автоматы на розетки "кухня рядом со входом" и автомат на посудомоечную машину, что будет использоваться в тех розетках? если тупо проходные (пылесос там подрубить и.т.п.) не логичнее ли объеденить.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 16:45:42

veb0055 написал : какой автомат убрать

на ввод вместо 2п поставьте 1п. Неразрыность рабочего нуля обеспечите ;) Освещение из 4 групп 2, ну так и быть 3 группы сделать.

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

10.06.2014 в 16:54:48

VITOS написал : Автоматы на розетки "кухня рядом со входом" и автомат на посудомоечную машину, что будет использоваться в тех розетках? если тупо проходные (пылесос там подрубить и.т.п.) не логичнее ли объеденить.

В каждой из розеток вида "кухня рядом с ..." потенциально предусмотрены под электрочайник.

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

10.06.2014 в 16:59:02

Johnny написал : Не загоняйтесь с 36м, возьмите 48-54. А то потом будет много неприятных сюрпризов.

Шкаф (щит) хочу поместить на место старого (он на 24 модуля) и меньше долбить железобетон придется под размеры 36-го. А о каких неприятных сюрпризах идет речь? Если о добавлении автоматов - то это не планируется.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 17:10:26

veb0055 написал : А о каких неприятных сюрпризах идет речь? Если о добавлении автоматов - то это не планируется.

Например клеммники на дин-рейку и просто аккуратное расположение проводов в щите

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

10.06.2014 в 17:20:18

x.tra написал : Например клеммники на дин-рейку и просто аккуратное расположение проводов в щите

Собираюсь брать такой Бокс UK 536N3 встраиваемый, 36+6 модулей, с шиной N PE, IP31, 602х367х95мм («ABB») - там вроде как предусмотрены гнезда под клеммники.