Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

05.08.2014 в 11:55:54

  • подключать аппараты можно как угодно (и сверху, и снизу)
  • у рубильника ОТ можно использовать два любых понравившихся полюса
  • гребенка вставляется в более узкие прямоугольные клеммы.
0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

05.08.2014 в 12:17:49

А разводка правильно сделана? И правильно ли я понимаю, что в шину "земля" должны быть подключены:

  • защитный проводник от вводного кабеля - 1 шт.
  • защитный проводник от ДСУП ванной - 1 шт.
  • защитный проводник от каждого кабеля потребителя (в связке с автоматами Q1-Q4 и Q6-Q26, а также розетка щита X1) - 26 шт. Штатная шина "земля" для этого бокса имеет 26 гнезд (6×2,5 - 25,0 мм² (винтовой) + 20×1,5 - 4,0 мм² (пружинный)), а стало быть нужна еще шина. Вопрос - как правильно соединять две шины?
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 14:00:37

veb0055 написал :

  • в какие точки правильно соединять гребёнкой ABB PS2 УЗО F2-F8 (1-2 или 3-4 по рисунку)

1-2 штатно для шинки.

veb0055 написал : Щит взял ABB UK 548

veb0055 написал : И уже по нему саму разводку по щиту:

Жесть!!! У меня дома похожий по наполнению щит получился, и корпус брал UK-540. Так вот такое наполнение щитка как у вас - просто нереально. В этом щитке за дин-рейками места нет практически, так что внешний кабель надо по бокам пускать. Тогда 12 модулей на рейку - это даже теоретический предел получается. У меня было по 10-11 модулей (с учетом нулевых шинок, и то под жилы места не осталось.

Розетка на дин-рейку имеет размер более двух модулей (2.5 модуля у нее вроде ширина)

Искренне желаю вам успехов в сборке и подключению этого щитка, но судя по моему единичному опыту в своей квартире - с таким щитком и таким плотным наполнением ваша миссия невыполнима.

А если еще вспомнить что вы еще нулевые шинки хотите в штатные места на боковины поставить... То для внешнего кабеля в щитке точно места не останется!

Вот мой щиток - умучался я потом внешние кабели укладывать... Только со второй попытки все получилось

0
Вложение
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

05.08.2014 в 17:45:49

Solovey, постараюсь учесть Ваши комментарии, возможно, что-то убрать (например индикатор и автомат к нему) и т.п. Кстати, индикатор занимает 0,5 модуля, что в сумме с розеткой дает 3 модуля - я это учел. Нулевые шины буду делать штатные и расположу рядом с "землей" снизу или сверху щита на планке. Другое дело, что штатной "земли" мне явно не хватит, поэтому и был вопрос - как правильно именно соединить между собой две шины, с помощью провода ПВ-3 10 мм2 или другие способы?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 17:53:22

veb0055 написал : как правильно именно соединить между собой две шины, с помощью провода ПВ-3 10 мм2 или другие способы?

Других способов не знаю. У себя ПВ-3 соединил две шины

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

06.08.2014 в 13:03:53

Для ДСУП в ванной какой провод лучше? Т.е. какая аббревиатура провода, который пойдет в ванну от щитка? саму проводку по квартире делал ВВГ-нг-ls, а здесь какой провод и номинал?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.08.2014 в 13:24:20

veb0055 написал : Т.е. какая аббревиатура провода, который пойдет в ванну от щитка?

ПВ-1 6мм2.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.08.2014 в 13:34:29

veb0055 написал : Для ДСУП в ванной какой провод лучше? Т.е. какая аббревиатура провода, который пойдет в ванну от щитка? саму проводку по квартире делал ВВГ-нг-ls, а здесь какой провод и номинал?

Провод медный, на изоляцию вроде пофиг. От щитка до КУП можно ПВ-1 (ПуВ) или ПВ-3 (ПуГВ) кинуть. 4 квадрата минимум по ПУЭ

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты; 4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм[SUP]2[/SUP].

Но, ИМХО, я бы кидал сечением как у вводного кабеля. Ну или просто 6 квадрат минимум. От КУП до розеток - ПуВ 2.5 квадрата От КУП до стояков воды и до ванной, опять получается минимум 4 квадрата, но ИМХО хотя бы 6 квадрат кинул

Использовать гибкий провод или моножилу вроде как пофиг.

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

06.08.2014 в 14:28:25

По схеме освещение на балкон и санузел идет по разным УЗО (16/0.01 и 25/0.03). Можно ли пустить их через одно УЗО 25/0.03 каждый свет через свой автомат?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.08.2014 в 14:33:50

veb0055 написал : По схеме освещение на балкон и санузел идет по разным УЗО (16/0.01 и 25/0.03). Можно ли пустить их через одно УЗО 25/0.03 каждый свет через свой автомат?

Формального запрета на такое объединение я не знаю.

Цель данного объединения?

  • экономия места?
  • экономия на стоимости УЗО?
0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

06.08.2014 в 14:43:01

Solovey написал : Цель данного объединения?

  • экономия места?
  • экономия на стоимости УЗО?

Оба варианта :) Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу