Новостройка, собираю квартирный щит, ниже на схеме раскиданы блоками по УЗО 63А 30мА (каждый блок под свой УЗО) автоматы на свет и розетки.
Хочу оптимизировать кол-во автоматов, поэтому есть вопросы:
Т.к. вытяжка имеет мощность 135 Вт, а также телевизор мощность 150-200 Вт - можно ли из 1-го блока "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" посадить под автомат 10А, причем на тот, что из 5-го блока "СВЕТ Прихожая+Коридор+Звонок" ?
Про кондиционеры - их 4 шт., каждый потребляет, как написано в спецификации - при обогреве 740 Вт, при охлаждении 545 Вт (я так понимаю, это суммарная мощность внутреннего и внешних блоков). Можно ли все 4 кондиционера посадить на 1 автомат 16А ?
Розетку для стиральной машины можно объединить с розеткой в ванной - в смысле посадить под один автомат 16А ? Они все равно будут находиться рядом.
veb0055 написал :
Розетки "Кухня TV+ВЫТЯЖКА" (2 розетки) - будут применяться ТОЛЬКО на ТВ и вытяжку, имеющие малые мощности - почему нельзя на 10А ?
незачем. От КЗ у Вас и 16А сработает... и не только он
veb0055 написал :
Это ответ на вопрос про объединение розетки стир. машины с розеткой в ванной под один автомат?
да
veb0055 написал :
Да, а тоже так решил (ставить диф.), только другой номинал - 16А 10мА, т.к. влажное помещение.
нет, именно 16/30. 16/10 лучше использовать, для одного потребителя (1 розетки) а вместе со стиралкой естественная утечка у Вас может оказаться выще 30мА
x.tra написал :
незачем. От КЗ у Вас и 16А сработает... и не только он
Смысл посадить ТВ и вытяжку на 10А в том, что можно убрать один автомат на 16А (освободим место в щите), в результате получим "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.
x.tra написал :
нет, именно 16/30. 16/10 лучше использовать, для одного потребителя (1 розетки) а вместе со стиралкой естественная утечка у Вас может оказаться выще 30мА
Т.е., чтобы было на 10мА - тогда разделять розетки стиралки и просто для ванной под разные дифы / УЗО+автоматы?
veb0055 написал :
Смысл посадить ТВ и вытяжку на 10А в том, что можно убрать один автомат на 16А (освободим место в щите), в результате получим "Прихожая(свет)+ Коридор(свет)+ Звонок+ Кухня TV+ ВЫТЯЖКА" под один автомат на 10А - если конечно так можно.
можно вообще всю квартиру под одним вводным АВ оставить - все будет работать.
представьте, что клеммник, вытяжки забился со временем маслом со всякими бяками... имеем отключенный свет в прихожей. Хотите?
Если Вам нужно избавиться от лишних АВ - еще раз Вам говорю - перегруппируйте кухонные розетки.
Остался последний нюанс:
на входе щитка будет выключатель, далее УЗМ-51М, количество занятых мест в щите = 4.
По схеме с учетом размеров УЗО и дифов (каждый по 2 места) получаем 33 места.
Итого = 37.
Что еще можно оптимизировать, какой автомат убрать, чтобы поместилось в шкаф на 36 модулей ?
Автоматы на розетки "кухня рядом со входом" и автомат на посудомоечную машину, что будет использоваться в тех розетках? если тупо проходные (пылесос там подрубить и.т.п.) не логичнее ли объеденить.