Доброго вечера,
Ситуация: Есть наконечники НШвИ, КВТ. Обжимается всё хорошо, наконечник сдёрнуть нельзя, площадь контакта в клеммах большая. Всё хорошо, вроде бы, но когда сравниваешь насколько плотно сминаются проволочки при опрессовке, невольно закрадывается мысль, а что если контакт во времени будет ухудшаться... Греться больше чем надо и т.п. Попробовал НШП. Кондово, шестигранником плотненько обжимается, а поскольку толщина кольца у наконечника около 1 мм, кажется, что плотность зажима со временем меняться не будет. Но и тут попалась ложка дёгтя... Первая это поперечное сечение штыря. У КВТ НШП 10-12 это пластина 4,3х1, т.е. S=4,3мм2, с учётом что есть ещё "ушки" на обратной стороне 8,6мм2, а проводник то 10. Вторая тоже не слишком приятная: очевидно, что эти наконечники очень боятся изгиба. В месте перехода кольца в штырь, получается довольно слабое место. Когда наконечник обжат на проводе, лично я его гну пальцами. Очевидно, что при монтаже и последующей эксплуатации, гнуть его могут не раз, и в один не очень прекрасный момент провод в кольце просто отломится от штыря, и хорошо, если это будет не фазный проводник под напряжением. Причём видел изображения НШП сделанных из трубки, сплюснутой на конце, возможно такая конструкция лишена этого недостатка.
В связи с чем вопросы: 1) Подскажите, какие ещё бывают штыревые наконечники, аналогичные НШП, но с бОльшим поперечным сечением (например за счёт больше ширины штыря) и меньше конструктивной "нежностью" 2) Подозрение про НШвИ актуальны, или это из области паранойи? 3) Аналогично про подозрения о НШП?