Добрый день!
Помогите, пожалуйста, квалифицированным советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен в панельном доме под проводку, в том числе несущих стен. Дом 1-515, 3 этаж, всего 9 этажей. Успели проштробить (3-х комнатная квартира) - все штробы по низу (связующая арматура везде целая кроме мест, где вырезали подрозетники): 1) перегородка между кухней и маленькой комнатой - 130 см с одной стороны, 280 с другой (чуть выше). Штробы шириной 2 см, глубина доходит до 1,5 2) маленькая комната под окном (несущая стена, я так понимаю) - по всей длине 230 см. Штробы 1,5 см х 1,5 см 3) перегородка между маленькой комнатой и средней комнатой - 80 см с одной стороны, 40 с другой (чуть выше). Штробы 1,5 см х 1,5 см 4) средняя комната под окном (тоже несущая, наверное) - по всей длине 270 см Штробы 1,5 см х 1,5 см 5) прихожая (несущая стена) - 280 см Штробы 1,5 см х 1,5 см

На фото - штроба в коридоре и в средней комнате по несущим стенам. Прилагаю схему - красным там где уже заштробили.

Что с этим делать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

15.06.2014 в 09:43:30

GlebBykov написал : Электрики сделали горизонтальное штробление стен в панельном доме

Это не электрики- а халтурщики.

GlebBykov написал : Что с этим делать?

Пригласить на работу грамотного электромонтажника с инструментом (штроборез + пылесос)....

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.06.2014 в 09:50:03

Юрий-Электр написал : Пригласить на работу грамотного электромонтажника с инструментом (штроборез + пылесос)....

Чтобы еще и по вертикали накромсал? На фото кстати вполне "штраборезные" (ну или аккуратно-болгарочные) канавки, насколько я вижу.

Автору, если уж взялся кроить - закончить начатое с теми же деятелями, чтобы не остаться вовсе ни с чем.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

15.06.2014 в 09:50:51

GlebBykov написал : Что с этим делать?

Теперь, думаю, уже ни чего....

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

15.06.2014 в 10:06:42

el-fi написал : Автору, если уж взялся кроить - закончить начатое с теми же деятелями, чтобы не остаться вовсе ни с чем.

Т.е. пусть режут дальше (кухня, большая комната)? По вертикали еще напилят несущую стену (нарисовали уже).

Или все замазывать цементом (расширяющийся) и делать по новой. Если по новой - лучше по полу стелить по плинтусам, немного утопить в пол и сделать небольшие вертикальные штробы вверх к розеткам?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.06.2014 в 10:21:52

GlebBykov Не надо ничего в пол. Натяжные потолки (и вертикальные спуски к розеткам) там, где нетронуто. В остальных комнатах - в уже нарезанные штрабы.

"Расширяющийся цемент" уже нашли?

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

15.06.2014 в 10:38:52

Нет, не нашел. Только прочитал, что можно делать самому (на сайте оффтоп). В три части цемента М500, добавляем 2,5 части песка и 0,5 части гипса. В сухом виде перемешиваем.
1 способ. Берём 1 литр воды, высыпаем в него 2/3 получившейся смеси, мешаем миксером. Добавляем оставшуюся 1/3 смеси и продолжаем мешать, постепенно подливая ещё до 0,5 литра воды. Раствор вырабатываем, плотно забивая шпателем дыры (щели и т.п.). 2 способ С использованием готового расширяющегося цемента - 3,5 части + 2,5 части песка.

А почему в пол плохо? Если через потолок - то как лучше развести кабели в квартиру и по квартире с учетом уже сделанного?

Прилагаю схему - красным там где уже заштробили.

Большое спасибо за помощь. Ночь не спал, так запарился из-за этих штроб. Чем больше читал, тем больше парился. Насколько критично то, что они понаделали?

0
Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

15.06.2014 в 10:55:43

Ээээ. На фото сильно напоминает штробление штукатурки. ТС. Или там глубже проштроблено?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.06.2014 в 11:01:36

GlebBykov написал : А почему в пол плохо?

Резать плиты перекрытия нельзя. Примерно как стены горизонтально, только еще строже. Можно уложить на плиту, после чего выполнить стяжку пола, и если это планировалось изначально - зачем было кромсать стены?

GlebBykov написал : Если через потолок - то как лучше развести кабели в квартиру и по квартире с учетом уже сделанного?

Постараться, чтобы на одной панели штрабы с двух сторон не накладывались друг на друга. Ну и по возможности меньшей глубины и ширины. Это все, что я могу сказать по имеющейся информации - на придумывание трассировки по потолку у меня самого уходит немало тягостных часов и минут.

GlebBykov написал : Насколько критично то, что они понаделали?

Это однозначно плохо, а вот насколько именно - зависит от числа соседей, сделавших подобное.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

15.06.2014 в 11:04:57

Все внутренние стенки в этой серии домов можно штробить как угодно. Нельзя трогать только продольные (уличная и противоположная). Так что можно оставить бОльшую часть штроб, а проводку делать по потолку под натяжной потолок, или по полу под стяжку (которая будет очень кстати, так как, насколько помню, в этой серии стяжки нет, но не уверен, попробуйте замерить высоту потолка и сравнить с проектной)

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

15.06.2014 в 11:09:38

alexkd написал : Ээээ. На фото сильно напоминает штробление штукатурки. ТС. Или там глубже проштроблено?

Доходит до 1,5 см в несущих стенах. В некоторых местах - до связующей арматуры. Ниже два фото. Там где видна горизонтальная арматура - самое "страшное" место (оно такое одно, надо сказать, что арматуру не часто видно). Около окна в комнате, но не под окном - а слева от него, как раз на несущей стене.

el-fi написал : Резать плиты перекрытия нельзя. Примерно как стены горизонтально, только еще строже. Можно уложить на плиту, после чего выполнить стяжку пола, и если это планировалось изначально - зачем было кромсать стены?

С пола сняли старый убитый паркет. На нем уже есть стяжка, которую снимать не планировали. Плиту конечно резать не будем. Стяжка примерно 3 см, под ней песок. Хотя если ее проштробить на теже 1,5 см - она прочность потеряет, я так понимаю?

0
Вложение
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

15.06.2014 в 11:28:21

Не стоит так пужаться, арматура цела и здорова. Не опускается её перерезание, именно в этом суть запрета. Однажды я отказался делать электрику в квартире заказчицы, по причине её настойчивого желания штробить ВСЕ стены 3-х комнатной квартиры по периметрам (на высоте 90см от пола). Мне осталась только сантехника. В итоге она наняла других электриков которые, ничтоже сумнящися, сделали столь желаемые ею штробы по всему периметру квартиры, глубиной и шириной в 5-6см, пререзав ВСЮ встречную арматуру, вплоть до арматуры 1см толщиной. Квартира была на 5-ом этаже 12-ти этажного дома.

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

15.06.2014 в 11:33:20

el-fi написал : Автору, если уж взялся кроить - закончить начатое с теми же деятелями, чтобы не остаться вовсе ни с чем.

el-fi, еще вопрос - что бы не остаться вовсе ни с чем означает, что переделывать/доделывать вряд ли кто возьмется?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.06.2014 в 11:34:04

GlebBykov написал : Хотя если ее проштробить на теже 1,5 см - она прочность потеряет, я так понимаю?

Нельзя потерять то, чего нет. Эта труха ни на что не влияет.

GlebBykov написал : еще вопрос - что бы не остаться вовсе ни с чем означает, что переделывать/доделывать вряд ли кто возьмется?

Именно это и означает. В сезон будет особенно сложно встретить мастера, готового и способного здесь и сейчас решить ваши проблемы. Даже дорого.

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

15.06.2014 в 11:52:37

el-fi написал : Именно это и означает. В сезон будет особенно сложно встретить мастера, готового и способного здесь и сейчас решить ваши проблемы. Даже дорого.

Т.е. Ваша рекомендация - Продолжить с теми же, использовать те штробы, которые сделали (не замазывать), дальше избегать горизонтального штробления и прокладывать по потолку или по имеющейся стяжке на полу, так?