22.06.2014 в 22:00:36
Здравствуйте!
Имеется новострой без проводки, набросал следующую схему:
Потребители будут, слева на право: 1 группа: Варочная поверхность Духовой шкаф Стиральная машина / холодильник / измельчитель
2 группа: Розетки кухни на фартуке Сплит / доп. розетки кухни / розетки прихожая / гарнитур в ванной (+ возможно душевая кабина без парогенератора)
3 группа: Розетки комната Освещение
Местный электрик просит поставить после счетчика УЗО или диф., можно ли туда ставить УЗО на 300 мА (при условии что все линии в квартире защищены своими УЗО), или всё-таки на 100? Просто УЗО на 300 есть в наличии, а на 100 надо заказывать и ждать. В качестве УЗМ будет DEVOLT 63A или УЗМ-51М(УЗМ-50М), нужен ли перед ним двухполюсный автомат на 63А?
И вообще нет ли криминала в моей схеме?)
И вопрос по ДСУП. Разводка труб металлопластик, стояки ГВС и ХВС - сталь, канализация - пластик. Я подключаю к КУП: стояк ГВС стояк ХВС и если будет душевая кабина с трёхпроводной схемой подключения, её землю Правильно?
Надо ли к ДСУП подключать реечный алюминиевый потолок в ванной?
22.06.2014 в 22:10:34
AvrilL написал : нет ли криминала в моей схеме?)
Ну как бы не криминал,но свет желательно поделить хотя бы на две группы.
AvrilL написал : (при условии что все линии в квартире защищены своими УЗО)
это
AvrilL написал : УЗО на 300 мА
на фиг не упало.
AvrilL написал : нужен ли перед ним двухполюсный автомат на 63А?
можно,а можно и выключатель нагрузки.А на вводе в подъезде точно С63 А,с буковкой С?
AvrilL написал : Правильно?
И
AvrilL написал : гарнитур в ванной
и если будут - тёплые полы =)
И это пройдёт ...
22.06.2014 в 22:18:43
serj12 написал : на фиг не упало.
Требуют электрики) Т.е. если я туда его для них поставлю, ничего страшного? Например IEK ВД1-63 63А/300мА для композиции с автоматом так сказать)
serj12 написал : можно,а можно и выключатель нагрузки.А на вводе в подъезде точно С63 А,с буковкой С?
Там стоит IEK BA47-29 C63.
В квартирном щитке будет легранд ТХ3.
22.06.2014 в 22:22:21
AvrilL написал : Местный электрик просит поставить после счетчика УЗО или диф.
Если
AvrilL написал : УЗО на 300 есть в наличии
То его и поставьте. С учетом количества линий можно поставить 2 УЗО 63А-30мА и раскидать на них нагрузку. P.S. Поставьте один автомат 16А, резервный. На всякий случай.
22.06.2014 в 22:32:01
Rumato написал : P.S. Поставьте один автомат 16А, резервный. На всякий случай.
Места в щитке дофига, можно позже будет добавить, и узо заменить на более высокий номинал.
serj12 написал : Может DX3-E
Дороговаты они)
serj12 написал : Фифти-фифти=))
Понимаю) но будем надеяться на лучшее)
22.06.2014 в 22:35:57
AvrilL написал : Места в щитке дофига, можно позже будет добавить, и узо заменить на более высокий номинал.
Хозяин - барин.
23.06.2014 в 07:11:27
И ещё маленький вопрос, если к ДСУП в ванной подключу стояки ГВС и ХВС только я со всех этажей, не будет ли гнить металл в точке контакта со стояком? Как это бывает у любителей заземлиться на батарею.
23.06.2014 в 10:39:23
MINik написал : а оно селективное? (буковка S присутствует на девайсе? Если нет такой, то serj12 прав. Нужно УЗО с буковкой S
Оно без S, в принципе могу поискать и селективное (например, Выключатель дифференциальный ВД1-63S 2Р 63А 100мА). Другой вопрос, что это даст мне? Насколько я понимаю его селективность заключается в задержке срабатывания.
23.06.2014 в 11:20:26
Все правильно, вам и нужна задержка иначе будет выключаться вместе с УЗО домашними, при быстром нарастании тока утечки. Оно только противопожаргую функцию выполняет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу