Прошу помощи в схеме разводки шкафа.
Имеется
В квартире установлен щиток UK530 на 36 модулей, в него входит 33 линии + вход + земля из КУП
Думаю как лучше разделить по группам, вот что придумал, покритикуйте плиз
В щите схематично получилось такая схема
25.06.2014 в 14:47:58
А зачем было тащить к щитку столько линий, если он маленький?
25.06.2014 в 15:24:28
Johnny написал : А зачем было тащить к щитку столько линий, если он маленький?
я вообще наоборот поступаю: сначала тяну линии (проекта никогда нет) потом немного добавляю (вспоминания зака) а уж потом заказываю щит (все равно с запасом;))
25.06.2014 в 15:34:44
Иначе пришлось бы шлейфы делать в подрозетниках или еще где-то - лишние штробления для шлейфов (стяжка уже была), поэтому мне кажется лучше два провода в автомат чем лишнее соединение в подрозетнике. Где шлейф можно было делать, там делали, их тоже предостаточно. Другой вопрос что может быть стоило щиток брать на 48 модулей, но с другой стороны зачем - чем плоха текущая схема?
В качестве автоматов смотрю на ABB SH201L, на них гребенки (ну это я так понимаю подойдут почти любые)
В качестве УЗО хочу поставить Schneider Electric УЗО iID 2п 63А 30мА тип А A9R21263 УЗО iID 2п 25А 10мА тип А A9R20225 они станут сверху в ряд 5 шт., их соеденить гребенкой A9XPH212 (она вроде как на 12 модулей, значит отрезать 5...)
И "борюсь с идеей" заменить 5 УЗО на ИЭК, характеристики совпадают, и тоже тип А, экономия около 10тыс., существенно... У меня сейчас 2-ка вся защищена одним УЗО 63\30ма, несколько раз отключалась при замене ламп и КЗ, т.е. как-то работает. Тем более всегда их можно заменить в последствии если все таки решусь - станут они в один ряд 5 шт, под одной гребенкой...
Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 25А 10мА тип А ИЭК(1/1) Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 63А 30мА тип А ИЭК(1/1)
25.06.2014 в 16:10:02
alexsh написал : ABB ... Schneider Electric ... ИЭК!
А почему не хотите сделать по-человечески на аппаратах одной фирмы? Зачем вам этот винегрет?
25.06.2014 в 16:19:13
Alexiy написал : А почему не хотите сделать по-человечески на аппаратах одной фирмы? Зачем вам этот винегрет?
А в чем разница - никакой "совместимости" между УЗО и АВ не требуется, разве что эстетический вид, но это меня мало волнует - щиток мой, заказчик я, никому хвастаться я им не собираюсь. Выбор УЗО обоснован характеристиками 25А/10мА (выбираю между Schneider Electric, ИЭК) Выбор АВ - ну в принципе можно и Schneider Electric, просто ABВ распространены, нареканий на "дешевую" серию SH201L вроде нет.
Давайте может чтобы не спорить по маркам - считать что весь щит собран на ИЭК, у них номиналы есть любые, цена на продукцию позволяет проектирвоать не задумываясь о цене особо. По схеме есть критика - уменьшить количество УЗО к примеру, поставить в этажном щитке входящее на всех потребителей УЗО 63А\30ма, освободив 2 места? Или никто не стал рассматривать эти невзрачные таблички?
25.06.2014 в 16:24:21
alexsh написал : Давайте может чтобы не спорить по маркам - считать что весь щит собран на ИЭК
я бы не стал. Тут буквально вчера кто- то писал про ИЭК - там полный кошмар
25.06.2014 в 17:22:10
Alexiy написал : Тут буквально вчера кто- то писал про ИЭК - там полный кошмар
Под этим кошмаром пол страны сидит :)
25.06.2014 в 17:56:46
alexsh написал : А в чем разница
Вот очень доходчиво
alexsh написал : Или никто не стал рассматривать эти невзрачные таблички?
Ну прям уж так...Просто это очень примитивно и не воодушевляет,но работать будет,пока глюки не начнутся,а вот тут уже как повезёт,33 хвоста - это не 10-15,учитывая что щит будет забит под завязку модулькой и проводниками.
alexsh написал : уменьшить количество УЗО к примеру, поставить в этажном щитке входящее на всех потребителей УЗО 63А\30ма, освободив 2 места?
Да на фига оно вообще место занимает :p
И это пройдёт ...
25.06.2014 в 18:38:32
С примером понятно, тогда АВ - это АВВ SH201L
serj12 написал : Просто это очень примитивно и не воодушевляет
Что именно не нравится - мало групп УЗО? объединение нескольких линий на один автомат? По сути есть ошибки?
Сам щит наверное собирать не буду (хотя руки чешутся), только схему хочу нарисовать, закупить все и отдать электрику
25.06.2014 в 19:55:30
serj12 написал : А вот подключать ...
Это я неверно написал - собирать и подключать, т.к. понятное дело главное тут уложить аккуратно все 33 линии, т.е. 99 проводов, а вовсе не соеденить гребенкой автоматы... Ну электрик как раз и прокладывал мне эти 33 линии, так что пусть теперь помучается :)
25.06.2014 в 19:58:09
alexsh написал : установлен щиток UK530 на 36 модулей
В этот щиток спокойно ставится 42 модуля. Это штатный вариант расширения предусмотренный производителем...
25.06.2014 в 23:11:17
luzgin написал : я вообще наоборот поступаю:
+100
так и сам делаю ,если нет проекта
Если есть возможность- всегда ставить щит больше ,в Вашем случае 540
@fev.santeh Инста
26.06.2014 в 00:33:35
alexsh написал : Выбор УЗО обоснован характеристиками 25А/10мА
Еще у Хагера есть такое ежели что