Прошу помощи в схеме разводки шкафа.
Имеется

  • в общем тамбуре входной автомат 40А, счетчик, туда же возможно поставлю УЗМ51
  • в квартиру заведено 3х6

В квартире установлен щиток UK530 на 36 модулей, в него входит 33 линии + вход + земля из КУП

  • 25 линий снизу
  • 8 сверху
  • вход снизу
  • земля КУП снизу

Думаю как лучше разделить по группам, вот что придумал, покритикуйте плиз

  • в автоматы можно заводить по 2 провода, одинакового сечения, поэтому часть линий объединил, получил 24 автомата
  • разбил на 5 УЗО, из них 2 в СУ по 10ма, остальные по 30ма, эти остальные объединял произвольно - старался чтобы весь свет не попал на одно УЗО

В щите схематично получилось такая схема

  • вверху надо прикупить шину ZK514 (ZK 514) куда развести и ноль и землю
  • внизу поставить две входящие в комплект шины (они по 24 контакта)
  • слева и справа на нули вывести шины 0 (Шина ноль ZK507 N-RCD на 5 присоединений 63 А)
0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

25.06.2014 в 14:47:58

А зачем было тащить к щитку столько линий, если он маленький?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.06.2014 в 15:24:28

Johnny написал : А зачем было тащить к щитку столько линий, если он маленький?

я вообще наоборот поступаю: сначала тяну линии (проекта никогда нет) потом немного добавляю (вспоминания зака) а уж потом заказываю щит (все равно с запасом;))

0
Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

25.06.2014 в 15:34:44

Иначе пришлось бы шлейфы делать в подрозетниках или еще где-то - лишние штробления для шлейфов (стяжка уже была), поэтому мне кажется лучше два провода в автомат чем лишнее соединение в подрозетнике. Где шлейф можно было делать, там делали, их тоже предостаточно. Другой вопрос что может быть стоило щиток брать на 48 модулей, но с другой стороны зачем - чем плоха текущая схема?

В качестве автоматов смотрю на ABB SH201L, на них гребенки (ну это я так понимаю подойдут почти любые)

В качестве УЗО хочу поставить Schneider Electric УЗО iID 2п 63А 30мА тип А A9R21263 УЗО iID 2п 25А 10мА тип А A9R20225 они станут сверху в ряд 5 шт., их соеденить гребенкой A9XPH212 (она вроде как на 12 модулей, значит отрезать 5...)

  • т.к. только вроде эти нашел чтобы 25А/10мА, цена правда не очень нравится...

И "борюсь с идеей" заменить 5 УЗО на ИЭК, характеристики совпадают, и тоже тип А, экономия около 10тыс., существенно... У меня сейчас 2-ка вся защищена одним УЗО 63\30ма, несколько раз отключалась при замене ламп и КЗ, т.е. как-то работает. Тем более всегда их можно заменить в последствии если все таки решусь - станут они в один ряд 5 шт, под одной гребенкой...

Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 25А 10мА тип А ИЭК(1/1) Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 63А 30мА тип А ИЭК(1/1)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.06.2014 в 16:10:02

alexsh написал : ABB ... Schneider Electric ... ИЭК!

А почему не хотите сделать по-человечески на аппаратах одной фирмы? Зачем вам этот винегрет?

0
Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

25.06.2014 в 16:19:13

Alexiy написал : А почему не хотите сделать по-человечески на аппаратах одной фирмы? Зачем вам этот винегрет?

А в чем разница - никакой "совместимости" между УЗО и АВ не требуется, разве что эстетический вид, но это меня мало волнует - щиток мой, заказчик я, никому хвастаться я им не собираюсь. Выбор УЗО обоснован характеристиками 25А/10мА (выбираю между Schneider Electric, ИЭК) Выбор АВ - ну в принципе можно и Schneider Electric, просто ABВ распространены, нареканий на "дешевую" серию SH201L вроде нет.

Давайте может чтобы не спорить по маркам - считать что весь щит собран на ИЭК, у них номиналы есть любые, цена на продукцию позволяет проектирвоать не задумываясь о цене особо. По схеме есть критика - уменьшить количество УЗО к примеру, поставить в этажном щитке входящее на всех потребителей УЗО 63А\30ма, освободив 2 места? Или никто не стал рассматривать эти невзрачные таблички?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.06.2014 в 16:24:21

alexsh написал : Давайте может чтобы не спорить по маркам - считать что весь щит собран на ИЭК

я бы не стал. Тут буквально вчера кто- то писал про ИЭК - там полный кошмар

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2014 в 17:22:10

Alexiy написал : Тут буквально вчера кто- то писал про ИЭК - там полный кошмар

Под этим кошмаром пол страны сидит :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.06.2014 в 17:56:46

alexsh написал : А в чем разница

Вот очень доходчиво http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210210&p=4594447&viewfull=1#post4594447 Скопирую на всякий случай -"Раскидал один безвременно погибший иэк. Что бы им икалось и после гробовой доски!. Суть в чем. Камера дугогашения аж сияет. Но на контактах прогар. Напайка, если ее конечно можно так назвать, на подвижном контакте сеъедена напрочь. Толкатель электромагнита вообще кривой. Но конечно, автомат погубило не это. А погубило его то что подвижный контакт приварился !!!! к корпусу. А потом финита ля комедия. При включении автомата отломился привод контакта. Клювик спокойно ходит туда-сюда, а результата ноль. Если еще работает, можно предположить что проскальзывает механика."Автор - NordlineOST. Так что разница в деталях есть.

alexsh написал : Или никто не стал рассматривать эти невзрачные таблички?

Ну прям уж так...Просто это очень примитивно и не воодушевляет,но работать будет,пока глюки не начнутся,а вот тут уже как повезёт,33 хвоста - это не 10-15,учитывая что щит будет забит под завязку модулькой и проводниками.

alexsh написал : уменьшить количество УЗО к примеру, поставить в этажном щитке входящее на всех потребителей УЗО 63А\30ма, освободив 2 места?

Да на фига оно вообще место занимает :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

25.06.2014 в 18:38:32

С примером понятно, тогда АВ - это АВВ SH201L

serj12 написал : Просто это очень примитивно и не воодушевляет

Что именно не нравится - мало групп УЗО? объединение нескольких линий на один автомат? По сути есть ошибки?

  • варочная панель на 32А (провод NYM 3х6)
  • номинал основных УЗО выбран 63А\30
  • номинал УЗО для СУ - 25А\10ма
  • шину N+PE вверху щита может чем то еще заменить кроме ZK514 (она стоит 900р и еще поискать надо), что еще лезет штатные места UK500 шкафов?

Сам щит наверное собирать не буду (хотя руки чешутся), только схему хочу нарисовать, закупить все и отдать электрику

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.06.2014 в 19:18:32

alexsh написал : По сути есть ошибки?

Я же написал

serj12 написал : работать будет

alexsh написал : Сам щит наверное собирать не буду

Фигли там собирать,при наличии оснастки.

alexsh написал : отдать электрику

А вот подключать ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

25.06.2014 в 19:55:30

serj12 написал : А вот подключать ...

Это я неверно написал - собирать и подключать, т.к. понятное дело главное тут уложить аккуратно все 33 линии, т.е. 99 проводов, а вовсе не соеденить гребенкой автоматы... Ну электрик как раз и прокладывал мне эти 33 линии, так что пусть теперь помучается :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.06.2014 в 19:58:09

alexsh написал : установлен щиток UK530 на 36 модулей

В этот щиток спокойно ставится 42 модуля. Это штатный вариант расширения предусмотренный производителем...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.06.2014 в 23:11:17

luzgin написал : я вообще наоборот поступаю:

+100
так и сам делаю ,если нет проекта Если есть возможность- всегда ставить щит больше ,в Вашем случае 540

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.06.2014 в 00:33:35

alexsh написал : Выбор УЗО обоснован характеристиками 25А/10мА

Еще у Хагера есть такое ежели что

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу