Прошу помощи в схеме разводки шкафа.
Имеется
- в общем тамбуре входной автомат 40А, счетчик, туда же возможно поставлю УЗМ51
- в квартиру заведено 3х6
В квартире установлен щиток UK530 на 36 модулей, в него входит 33 линии + вход + земля из КУП
- 25 линий снизу
- 8 сверху
- вход снизу
- земля КУП снизу
Думаю как лучше разделить по группам, вот что придумал, покритикуйте плиз
- в автоматы можно заводить по 2 провода, одинакового сечения, поэтому часть линий объединил, получил 24 автомата
- разбил на 5 УЗО, из них 2 в СУ по 10ма, остальные по 30ма, эти остальные объединял произвольно - старался чтобы весь свет не попал на одно УЗО
В щите схематично получилось такая схема
- вверху надо прикупить шину ZK514 (ZK 514) куда развести и ноль и землю
- внизу поставить две входящие в комплект шины (они по 24 контакта)
- слева и справа на нули вывести шины 0 (Шина ноль ZK507 N-RCD на 5 присоединений 63 А)