luzgin написал :
т.е . ввод (N) железно можно обозвать PEN если СИП больше 16 мм кв?
В моем понимании да. Наверное только с единственной оговоркой: в месте разделения такого PEN на N+PE обязательно должно быть подключено повторное заземления от контура вашего дома.
ЗЫ! Это, как говорится, попой чую - а вот математически доказать не могу.
Вот интересно самому стало - какими правилами регламентируется обязательное наличие повторного заземления в точке деления PEN на PE+N?
(Ведь если речь идет о частном доме - мы всегда кричим что должен быть свой контур и повторное заземление, а вот если речь идет про 4х проводный стояк в многоэтажке- то мы говорим что в щитке PEN можно спокойно делить на PE+N при сечении жилы от 16 квадрат алюминия...)
luzgin написал :
а если вместо АВ (на схеме) установить УЗО 4х полюсное тогда РЕН (ГЗШ) до УЗО разветвлять не РЕ и N или после?
Однозначно до. См. выше, установка КА в цепи PEN по ПУЭ запрещена.
luzgin написал :
УЗО будет работать?
будет, куда ему деваться :)